Integreeritud köögitehnika ühendamine (palun abi)
Postitatud: 19 Mai 2018, 20:35
Tere,
Lugesin pliidi-ühendamise teemasid, aga minule sarnast ei leidnud.
Nimelt probleem on selline. Kööki on toodud eraldi pistik kubule, nõudepesumasinale, külmikule ja köögi töötasapinna pistikutele.
Aga köögitehnika jaoks on jäetud ainult üks 3F C16A kaitse ja toodud harukarpi 5G2,5 kaabliga. Mul oleks vaja ühendada integreeritav ahi 1f 3,6kW ; mikrolaine ahi 1f 2kW, induktsioonipliit 1f 7kW.
Kas kõik need seadmete toited on võimalik ära lahendada ühe C16 3f kaitselüliti ja 5G2,5 kaabliga?
Ma ise mõtlesin iga faasi alla ühendada üks tarbija ja N oleks neil siis ühine.
Mikrolaine ahi tarbiks max koormuse ajal 8,6A
Ahi tarbiks max koormuse ajal 15A ( ei ole elus veel ette tulnud, et peaks nii maksimumi peal kütma)
Pliiti kasutaks ainult 2 plaati korraga, seega 3,3 kuni 3,4 kW = 14A ( üle kahe plaani pole ka vaja läinud kunagi)
Minul endal juba pea lõhkeb, kas saaks nii ära lahendada või mitte?
Palun targemate inimeste abi, võibolla on kellelgi kogemus.
Ma lisan ka pliidi pildid, ainuke asi millele ma pihta ei saanud on see SINGLE ZONE 3KW. Netis surfates on pliidi plaadid 1.2 - 2.2 kW.'
https://imgur.com/a/2H49J05
Lugesin pliidi-ühendamise teemasid, aga minule sarnast ei leidnud.
Nimelt probleem on selline. Kööki on toodud eraldi pistik kubule, nõudepesumasinale, külmikule ja köögi töötasapinna pistikutele.
Aga köögitehnika jaoks on jäetud ainult üks 3F C16A kaitse ja toodud harukarpi 5G2,5 kaabliga. Mul oleks vaja ühendada integreeritav ahi 1f 3,6kW ; mikrolaine ahi 1f 2kW, induktsioonipliit 1f 7kW.
Kas kõik need seadmete toited on võimalik ära lahendada ühe C16 3f kaitselüliti ja 5G2,5 kaabliga?
Ma ise mõtlesin iga faasi alla ühendada üks tarbija ja N oleks neil siis ühine.
Mikrolaine ahi tarbiks max koormuse ajal 8,6A
Ahi tarbiks max koormuse ajal 15A ( ei ole elus veel ette tulnud, et peaks nii maksimumi peal kütma)
Pliiti kasutaks ainult 2 plaati korraga, seega 3,3 kuni 3,4 kW = 14A ( üle kahe plaani pole ka vaja läinud kunagi)
Minul endal juba pea lõhkeb, kas saaks nii ära lahendada või mitte?
Palun targemate inimeste abi, võibolla on kellelgi kogemus.
Ma lisan ka pliidi pildid, ainuke asi millele ma pihta ei saanud on see SINGLE ZONE 3KW. Netis surfates on pliidi plaadid 1.2 - 2.2 kW.'
https://imgur.com/a/2H49J05