1. leht 1-st

Põrandaküttekaabli erinev takistus

Postitatud: 28 Mär 2018, 23:50
Postitas Jaanus_K
Sai lastud valada betoonpõrand, kuhu sisse läks ecofloori põrandaküttekaabel. Takistus enne valu oli karbi peal olev ca 21 oomi, pärast valu on ca kaks korda kõrgem, umbes 44 oomi. Mis võib selle põjus olla - kaabel sai vigastada ja kuna ei juhi enam nii hästi, siis on takistus suurem? Küttekaabli kahe juhtme ja selle varjestuse vahel takistus lõpmatu, seega kokkupuude puudub.

Re: Põrandaküttekaabli erinev takistus

Postitatud: 29 Mär 2018, 07:25
Postitas Külaline
Tavalise multimeetriga pole mõtet kontrollida.

Re: Põrandaküttekaabli erinev takistus

Postitatud: 29 Mär 2018, 10:19
Postitas A.S.
Ikka on mõtet kontrollida, aga patarei peaks töökorras olema, testrijuhtmete pistikud samuti korralikult pesas.

Re: Põrandaküttekaabli erinev takistus

Postitatud: 29 Mär 2018, 21:04
Postitas Jaanus_K
Tänud vastusdte eest. Kontrollisin juba kahe erineva multimeetriga ja tulemus tuli väikese erinevusega (+- 1-2 oomi), seega mõõtmisest tekkiva nii suure vea välistasin. Millest võib siiski erinevus tulla, kaabel vigastatud?

Re: Põrandaküttekaabli erinev takistus

Postitatud: 29 Mär 2018, 22:19
Postitas A.S.
Vigastus peaks välja tulema kui kaablile 230V peale lasta ja voolu mõõta. Katkise kaabli korral peaks vool teoreetiliselt üsna olematu olema või üsna kiirelt olematuks muutuma. Või on see ikka üldse normaalne kaabel, mitte isereguleeruv?
 

Re: Põrandaküttekaabli erinev takistus

Postitatud: 29 Mär 2018, 23:38
Postitas Jaanus_K
Tegu on tavalise küttekaabliga, mis termostaadi (ja ka põrandaanduri) taha ühendatakse.

Re: Põrandaküttekaabli erinev takistus

Postitatud: 05 Apr 2018, 23:02
Postitas Ints
See mis karbi peale on kirjutatud,on orienteeruv takistus.Küttekaabel tuleb üle mõõta enne ja pärast valamist.Siis saab objektiivse pildi asjade seisust.

Re: Põrandaküttekaabli erinev takistus

Postitatud: 08 Apr 2018, 10:13
Postitas amp
Siiski, miks peale betoonivalu muutub küttekaabli takistus? Betooivalus toimuvad peale valu mingid termokeemilised reaktsioonid vist, kas siis see põhjustab kaabli takistuse muutuse...?

Re: Põrandaküttekaabli erinev takistus

Postitatud: 08 Apr 2018, 13:09
Postitas -virks-
Ints kirjutas: 05 Apr 2018, 23:02 See mis karbi peale on kirjutatud,on orienteeruv takistus.Küttekaabel tuleb üle mõõta enne ja pärast valamist.Siis saab objektiivse pildi asjade seisust.
Mõõtma peab enne paigaldamist (rullis olevana), mitte enne valu.

Re: Põrandaküttekaabli erinev takistus

Postitatud: 08 Apr 2018, 15:13
Postitas Külaline
Ohjahh... Mõõdad KOLM KORDA. Pakendis, peale paigaldamist (enne valu) ja peale kivistumist. Kas oli keeruline, virks?

Re: Põrandaküttekaabli erinev takistus

Postitatud: 08 Apr 2018, 18:16
Postitas dumbuser
Palju selle asja koguvõimsus on ? See peaks ka kuskil karbi peal kirjas olema. Takistuse põhjal muutus see võimsus 2 korda.

Re: Põrandaküttekaabli erinev takistus

Postitatud: 08 Apr 2018, 18:23
Postitas elms
Mõõtma peab 5 korda:
1. pakendis
2. pakendist väljas enne paigaldamist
3. peale paigaldamist ja enne kivistumist
4. peale kivistumist
5. siis kui vool sees on

Re: Põrandaküttekaabli erinev takistus

Postitatud: 08 Apr 2018, 21:39
Postitas Külaline
Mida sa mõõdad kui vool sees on? Takistust?

Re: Põrandaküttekaabli erinev takistus

Postitatud: 08 Apr 2018, 21:48
Postitas Küülaline
Voolu tuleb nüüd mõõta, nagu isand A.S. juba alguses märkis.

Re: Põrandaküttekaabli erinev takistus

Postitatud: 09 Apr 2018, 06:23
Postitas Külaline
Kas mitte kaabli takistus kaabli temperatuurist sõltuv ei olnud?

Abe

Re: Põrandaküttekaabli erinev takistus

Postitatud: 09 Apr 2018, 08:59
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 09 Apr 2018, 06:23Kas mitte kaabli takistus kaabli temperatuurist sõltuv ei olnud
On küll, aga mõnekraadine erinevus ei muuda takistust kordades.

Re: Põrandaküttekaabli erinev takistus

Postitatud: 09 Apr 2018, 11:06
Postitas muhlui
230 V selga ja mõõda Ampreid :)
P=U x I U=I x R

Re: Põrandaküttekaabli erinev takistus

Postitatud: 09 Apr 2018, 15:16
Postitas saladeko
P=U2/R