1. leht 1-st

Õhk-vesi soojuspump

Postitatud: 04 Mär 2018, 17:52
Postitas Maia
Tere

Tekkis selline küsimus,et kas oleks mõtet õhk-vesi soojuspump niimoodi
seadistada et päeval kütmist ei toimu ja õhtul-öösel kütaks ?

Hetkel tundub et see uuesti üles soojenemine võib võtta rohkem enerdiat
kui see kui koguaeg pump ühtlaselt järgi oleks.

Re: Õhk-vesi soojuspump

Postitatud: 05 Mär 2018, 01:21
Postitas Külaline
Maia kirjutas: 04 Mär 2018, 17:52 Tere

Tekkis selline küsimus,et kas oleks mõtet õhk-vesi soojuspump niimoodi
seadistada et päeval kütmist ei toimu ja õhtul-öösel kütaks ?

Hetkel tundub et see uuesti üles soojenemine võib võtta rohkem enerdiat
kui see kui koguaeg pump ühtlaselt järgi oleks.
Soojusenergia lahkub su kodust läbi piirete, pole vahet millal sa kütad, kui just hind sellel hetkel ei erine. Soojuskao korvamiseks kulub alati sama hulk energiat palju piirete kaudu lahkub. Kui sul ei ole süsteemis piisava suurusega akuppaki mis seda soojust sulle salvestaks (sedasi, et päevane energiakadu läbi piirete saaks korvatud) siis on sul päeval lihtsalt toas külmem.

Re: Õhk-vesi soojuspump

Postitatud: 05 Mär 2018, 10:07
Postitas meelis11
Samuti peab olema pump ka piisavalt võimas, et suudab öösel korvata ka päevase energiakao.
Kui on akupaak ja/või küttega betoonpõrand ning elektrienergia börsipakett, siis võid katsetada taimeriga, et jätad hommikul ja õhtul kallimad tunnid pumba välja, muul ajal sees. Kuimitu tundi väljas hoida saad, sõltub maja/akupaagi soojusmahtuvusest ja pumba võimsusest. Näiteks alustuseks hommikul 2-3h väljas (vahemikus 8:00-11:00) ja õhtul 2-3h väljas (vahemikus 18:00-21:00) oleks hea vahemik millega katsetada - nendele tundidele langevad enamus päeva tipphinnad.

Re: Õhk-vesi soojuspump

Postitatud: 05 Mär 2018, 10:15
Postitas Kalvis
Kui hommikul kõik tööle ja õhtul töölt koju siis kokkuhoiu nimel võiks nii isegi teha. Mul endal kevad-sügisel oligi nii tehtud -SP läks taimerist välja alati hommikul, kuna kõik lahkusid. Sisselülitamine toimus siiski varem et koju saabudes oleks ikka soe tuba mitte hundilaut.
Kahjuks vähestel soojuspumpadel on taimerist paremad võimalused. Kuid isegi taimeriga saab seda teha.
NB! Praegu talvel ei tule see kõne alla - SP-d töötavad täisvõimsusel koguaeg.

Kui on vesi baasil SP ja akupaak siis on soodsaim, et pump töötaks öösel odavama elektriga ning kalli elektri ajal oleks pump väljas ja akupaak. Seejuures peab küttesüsteem nüüd intelligentsem olema, et alandaks temperatuuri aga põhimõte on sama.

Re: Õhk-vesi soojuspump

Postitatud: 05 Mär 2018, 10:56
Postitas Maia
Kalvis kirjutas: 05 Mär 2018, 10:15 Kui hommikul kõik tööle ja õhtul töölt koju siis kokkuhoiu nimel võiks nii isegi teha. Mul endal kevad-sügisel oligi nii tehtud -SP läks taimerist välja alati hommikul, kuna kõik lahkusid. Sisselülitamine toimus siiski varem et koju saabudes oleks ikka soe tuba mitte hundilaut.
Kahjuks vähestel soojuspumpadel on taimerist paremad võimalused. Kuid isegi taimeriga saab seda teha.
NB! Praegu talvel ei tule see kõne alla - SP-d töötavad täisvõimsusel koguaeg.

Kui on vesi baasil SP ja akupaak siis on soodsaim, et pump töötaks öösel odavama elektriga ning kalli elektri ajal oleks pump väljas ja akupaak. Seejuures peab küttesüsteem nüüd intelligentsem olema, et alandaks temperatuuri aga põhimõte on sama.
Meil soojuspumbal akupaaki pole ja kütabki otse põrandakütte torudesse.Meil mure selles ,et temperatuur on
nii maha keeratud kui võimalik,aga päeval päike kütab juba nii võimsalt,et toad palavad.
Hetkel tundub siis et pole mõtet pumpa vahepeal seisma panna kuna akupaaki meil vahel pole.

Re: Õhk-vesi soojuspump

Postitatud: 05 Mär 2018, 11:05
Postitas Kalvis
Kui akupaaki pole siis ei saa ka eriti sooja kuhugi salvestada.
Kui päike kiirgab siis võid ju päevaks välja lükata (milleks elektriarvet kasvatada) taimerist - sel hetkel saabub soe päikeselt. Sisselülituse saab samuti taimerilt teha teed 2-x tundi varem kui koju saabud. Ole mureta, ega see toa mahajahtumine nii kiire ka pole et miinusesse langeb.

Kuid seda lülitamise mängu saab siiski teha vaid siis kui pump on piisavalt võimas - üleskütmine nõuab kogu maja soojusmahtuvuse kütmist ja see vajab pumbalt lisavõimsust (analoogne akupaagiga).

Re: Õhk-vesi soojuspump

Postitatud: 05 Mär 2018, 15:24
Postitas Külaline
milline on COP erinevus öösel -15 °C ja päeval +0 °C õhust sooja välja väänata?

Kas see kaalub üles elektri ha võrgutasu summaarse hinnavahe.. ?

Re: Õhk-vesi soojuspump

Postitatud: 05 Mär 2018, 16:12
Postitas Spetsialist.
Soojuspumpadega säästmine ja nende kasutegur sõltub just (külmaine)temperatuurist, mida nad antud hetkel tootma peavad. Ehk seetõttu on juba üsna kadunud vanad on-off süsteemil põhinevad soojuspumbad, et ikka kasutegur suurem oleks. Kui osta inverter soojuspump ning kasutada teda näiteks päeval välja ja öösel sisse lülitades, siis kokkuvõttes kasutate teda on off mudelina, kuna üles kütmisel paneb kompressori põhja ja kasutegur kõige madalam.
Kui tahta nii kasutada, siis võiks osta kõige soodsama on-off mudeli (ca 2000eur), sest kasutegur on täpselt sama mis ca 7000 maksval kallil uuel inverter-tüüpi seadmel.

Re: Õhk-vesi soojuspump

Postitatud: 06 Mär 2018, 09:45
Postitas Kalvis
Spetsialist. kirjutas: 05 Mär 2018, 16:12 Soojuspumpadega säästmine ja nende kasutegur sõltub just (külmaine)temperatuurist, mida nad antud hetkel tootma peavad. Ehk seetõttu on juba üsna kadunud vanad on-off süsteemil põhinevad soojuspumbad, et ikka kasutegur suurem oleks. Kui osta inverter soojuspump ning kasutada teda näiteks päeval välja ja öösel sisse lülitades, siis kokkuvõttes kasutate teda on off mudelina, kuna üles kütmisel paneb kompressori põhja ja kasutegur kõige madalam.
Kui tahta nii kasutada, siis võiks osta kõige soodsama on-off mudeli (ca 2000eur), sest kasutegur on täpselt sama mis ca 7000 maksval kallil uuel inverter-tüüpi seadmel.
Tegelt see nii täitsa pole. Kogu see muu ON-OFF jutt on naised saunas rääkisid ehk turumuti kuulujutu tasand.
Antud juhtumil tuleb sääst sellest, et maja soojakaod vähenevad kuna sisetemperatuur langeb.

Re: Õhk-vesi soojuspump

Postitatud: 06 Mär 2018, 10:13
Postitas meelis11
Pigem on antud juhul eesmärk säästa mitte kilovattunde, vaid osta neid soodsama hinnaga.

Re: Õhk-vesi soojuspump

Postitatud: 06 Mär 2018, 12:09
Postitas spetsialist.
Arusaadav, kui on soov panna maja temperatuur kõikuma, kulutada oluliselt rohkem soojuspumpa ning maksta suuremaid elektriarveid siis kõik ok - ja selle tulemusel on kWh hind meil soodsam :yahoo:

Re: Õhk-vesi soojuspump

Postitatud: 06 Mär 2018, 12:35
Postitas Coolhouse
Ei saa küsimusest hästi aru.
Nii palju saan aru et soovitakse ülekütmist vältida.
Variant 1:
Kui soojuspumba juhtimine toimub toatemperatuuri järgi siis peaks soojuspump ise seisma jääma kui tuba liiga soe on.
Variant 2: Kui soojuspump kütab küttevee anduri temp alusel ja on küttegraafik siis tuleks graafikut seadistada et nii palju ei küta või siis kasutada seadistust kus on kaasatud ka toatemperatuuri andur.
Variant 3: Soojuspump kütab veetemperatuuri järgi kuid ilma küttegraafikuta ja reguleerimiseta tubades(kontuuridel). Siis tuleks veetemp väiksemaks keerata.

Toetan spetsialisti seisukohta sest vaevalt on tegemist on-off soojuspumbaga. Inverter annab parema kasuteguri töötades madalate pööretega st pidevalt. Ka on küsitav elektri hinna tõus vs. välisõhu külmenemine öösel. Kasulikum on kütta kui õues on soojem st see ei ole ainult elektri hinnavahe mis tulemust mõjutab.