Mure põrandakollektoriga, nimelt tagasivooluklapp ei avane. Mootor töötab, katsetatud kõrval töötava mootoriga. Algselt lõpetas töö magamistuba,hiljem on veel lisandunud üks kontuur köögist+ üks vannitoast+üks elutoast. Kas oskab keegi ehk nõu anda, mida teha. Süsteem töötand ca 4 hooaega. Kollektor "LUKSOR" messingust.

Re: Põrandakollektor

Postitatud: 11 Veebr 2018, 22:50
Postitas meelis11
Spekuleerin üldiselt, konkreetset kollektorit ei tea, ehk ikka anloogne teistega.

Mõtled mootorite all kontuuride ajameid - need mis toite peale saades peaks ennast avama?
Kui ajami eemaldamisel ikka kontuuris vesi ei liigu (rotomeetrid on et seda näha?), siis äkki see klapp on kinni jäänud - ajami all on pulgake mis peaks vedru abil üles tõusma, äkki vaja näpitsatega seda pulgakest kaasa aidata. Võrdle selle pulgakese pikkust mõne toa kontuuri omaga, mis veel töötab, kas on sama pikalt väljas?

Re: Põrandakollektor

Postitatud: 12 Veebr 2018, 13:28
Postitas Loona
Rotomeetrid on peal ja need ei muutu, kui klapp on avanenud, teistel mis töötavad, neil muutub tase. Kui ma mootori ära võtsin pealt, siis oli võimalik see pulgaga osake ilusti lahti keerata, tegin seda, ju muutust ei järgnenud. Endalgi oli mõte, et klapp kinni jäänud.(imelik lihtsalt, et nii järsku ja nii mitmetel kollektoritel järjest.) Kui ma nüüd selle klapiosa ka välja keeran, kas siis on oht et antud kontuur jookseb mul ilusti põrandale tühjaks?

Re: Põrandakollektor

Postitatud: 12 Veebr 2018, 13:54
Postitas meelis11
Aga ikkagi, kas need pulgakesed on samapikad töötaval ja kinnijäänud kontuuril, kui ajamid maas on? Alusta sellest.

Kui sa sealt midagi lahti keerma hakkad, siis on oht jah et jookseb sealtkaudu tühjaks. Enne selliseid keeramisi tasuks igaljuhul kauss/rätikud alla panna ja enne lasta põrandakontuuridest surve välja. Minul on kollektori otsas kraan kust saaks surve ja osa vett välja lasta.

Re: Põrandakollektor

Postitatud: 12 Veebr 2018, 18:45
Postitas Loona
Jah pulgad on ühepikkused, kui ajamid maha võtta, ja töötav kollektor hakkab kohe sisisema ehk siis hakkab tööle.

Re: Põrandakollektor

Postitatud: 12 Veebr 2018, 21:18
Postitas dumbuser
Seal peaks kuskil ka tasakaalustusventil olema. Vähemasti minul on põrandaküttel tegelikult 2 kollektorit. Ühe küljes on pealevool ja ajamid. Teise küljes on tagasivool ja tasakaalustuskruvid. Võibolla on need ummistunud ?