Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
-
- külaline
Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas nanovolt »
-
- külaline
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Rikkevoolukaitselülitid peavad alates septembrist olema kõigil kuni 32A pesadel ja elamute valgusel. Projekt peab vastama selle tegemise ajal kehtinud normidele.nanovolt kirjutas: 25 Nov 2017, 10:25 Kas on tarbijaid, mille puhul rikkevoolukaitse on pigem vastunäidistatud või lähtutakse projekteerimisel lihtsalt sellest, et kui seadus ei nõua, siis pole vaja? Mul on projektis RVK-dega ainult pistikud ja vannitoa elekter (täpselt nii nagu peab), samas kui pliit, õhksoojuspump, ventilatsioon, veepump ja valgustus on ilma RVK-ta. Nii on kindlasti õige ja hea, aga kas ka nende tarbijate ette RVK panna oleks lihtsalt mõttetu raha ja kilbiruumi raiskamine?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6393
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Keriste puhul on tõesti vastunäidustatud. Aga RVK ei ole mõelud mitte seadmete (tarbijate) vaid inimeste kaitseks, Ja sedagi ennetavalt, mitte otsepuute korral.
-
- külaline
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
-
- külaline
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas nanovolt »
Just sellist vastust ma lootsingi kuulda

Aitäh ka teistele vastajatele.
-
- külaline
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
-
- külaline
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 239
- Liitunud: 01 Jaan 2016, 11:44
- Asukoht: Vlj
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas plb »
3.3.1. Elektrikerise isolatsioonitakistus
Elektripaigaldise lõplikul kontrollimisel võib kerise
isolatsioonitakistuse mõõtmisel avastada “lekke”.
Selle põhuseks on, et kütteelementide isolatsioonimaterjal
on imanud endasse õhust niiskust (säilitamine,
transport). Pärast kerise paari kasutust see
niiskus kaob.
Ära lülita kerist vooluvõrku läbi lekkevoolukaitse!
-
- külaline
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
boileril küttekeha otsa vees, boileri puhul ju ei eelda et küttekeha kokkupuutes veega võib lekkida.
sama põrandaküttega.
miks kerisel peaks küttekeha lekkima? miks see peaks normaalne olema?
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 239
- Liitunud: 01 Jaan 2016, 11:44
- Asukoht: Vlj
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas plb »
Elust enesest: paigaldatud nn. kuiva küttekehaga boiler lõi paar korda peale käikulaskmist rikkevoolukaitsme välja, nüüd peale mõnenädalast pidevat kasutamist pole seda enam juhtunud.
-
- külaline
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Kui "kuiva küttekehaga" boiler täita külma veega siis tema küttekeha ümbrus kattub kondentsiga ja rikkevoolu kaitse rakendub.plb kirjutas: 29 Nov 2017, 07:00 Ju siis keraamika imeb mingil määral niiskust kaua seismisel.
Elust enesest: paigaldatud nn. kuiva küttekehaga boiler lõi paar korda peale käikulaskmist rikkevoolukaitsme välja, nüüd peale mõnenädalast pidevat kasutamist pole seda enam juhtunud.
See juhtub pea alati pärast tühja boileri täitmist või pärast elektrikatkestust, kui boiler on täitunud külma veega.
ping

-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6393
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Bolierit ei ole samuti vaja läbi RVK ühendada, kui see just pistikühendusega ei ole.plb kirjutas: 29 Nov 2017, 07:00kuiva küttekehaga boiler lõi paar korda peale käikulaskmist rikkevoolukaitsme välja
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 239
- Liitunud: 01 Jaan 2016, 11:44
- Asukoht: Vlj
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas plb »
Õigus. Ei ole vaja, "aga võib juuu?".
On selliseid tegelasi, kes hakkavad kasutusjuhenditele vastu vaidlema ja omi juhendeid koostama.
-
- külaline
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas Külaline »

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas fastteam »
2007 Rikkevoolukaitsmega on kohustus kaitsta kõik pistikupesad mis on tavakasutuses
2017 Rikkevoolukaitsmega on kohustus kaitsta kõik pistikupesad mis on tavakasutuses ja alates septembrist ka valgustuse rühmad.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3801
- Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6393
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Täpsustuseks - eluruumide valgustuse rühmad. Seega mitte tööstus, kauplused, kontorid jms, kortermajas ka ainult korterid. Eramajas ilmselt kogu valgustus.
-
- külaline
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
-
- külaline
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Või oli see juba nii ka Saksamaal puumajades ?
-
- külaline
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Kuidas see töötab?
-
- külaline
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Khm? Pärast paari kasutust võib küll kaduda, aga kui jahedamale kerisele vett vista? No saunaõhtutel ikka võib juhtuda, et mõned ei saa enam aru kui kuum on keris ja viskavad leili. Või kui mõnel laisemal/mugavamal saunaomanikul on kibu asemel kraan kusagil lava nurgas(nähtud, aga puukeris puhul) ja keegi kannatamatu otsustab äsja sisselülitatud elektrikerisele sooja saamiseks kraani keerata? Noh, nagu "Kevad"-s Toots ajas Kiire lavale, et kas on juba soe. Ai, kurat siuke särts kerest käis läbi.plb kirjutas: 28 Nov 2017, 20:45 Harvia Vega juhendist:
3.3.1. Elektrikerise isolatsioonitakistus
Elektripaigaldise lõplikul kontrollimisel võib kerise
isolatsioonitakistuse mõõtmisel avastada “lekke”.
Selle põhuseks on, et kütteelementide isolatsioonimaterjal
on imanud endasse õhust niiskust (säilitamine,
transport). Pärast kerise paari kasutust see
niiskus kaob.
Ära lülita kerist vooluvõrku läbi lekkevoolukaitse!

Inimeste fantaasiatel lolluste tegemiseks piire ei ole.

Urmas
-
- külaline
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3801
- Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
-
- külaline
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Loodetavasti leiad veel aega ja uuri neid materjale ka, siis saad dumbuserist wunderkindiks:dumbuser kirjutas: 02 Dets 2017, 17:44 Ma just raiskasin 4 minutit oma elust, et mingit reklaami vaadata. Kuidas see vidin töötab sellest pole seal videos aga mitte kriipsugi. Lisaks on see veel saksakeelne kah.
Sources and literature
The following sources, links and publications were among those used in drawing
up this fire protection primer and can be consulted for additional information:
– www.ifs-ev.org/schadenverhuetung/ursach ... nstatistik
– GDV (Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e.V.):
www.gdv.de/Downloads/Schwerpunkte/GDV_Adventsbraende_in_
Zahlen_2008-2009.pdf
www.gdv.de/Presse/Archiv_der_Presseveranstaltungen/
Presseveranstaltun gen_2001/Presseforum_Schaden_und_Unfall_2001/
inhaltsseite12184.html
– F. Berger, „Der Störlichtbogen – ein Überblick“, TU Ilmenau,
VDE AKK-Seminar 2009
– vfdb Technisch-Wissenschaftlicher Beirat (Arbeitsgruppe Brandschutzforschung)
www.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Element ... Feuerwehr/
idf_dokumente/ Kontexmen%c3%bc/Denkschrift_BS-Forschung.pdf
– VdS Schadenverhütung GmbH: www.vds.de/de/
– John J. Shea, „Glowing Contact Physics“, Eaton Corp., IEEE 2006
– JM Martel, „Serielle Störlichtbögen in Elektroinstallationen im Niederspannungs-
bereich“, Siemens AG, AKK-Seminar 2009
– M. Anheuser, JM. Martel, Störlichtbögen in der Haustechnik, HDT- Seminar,
München Dez 2011
– JM. Martel, M. Anheuser, A. Hueber, F. Berger, F. Erhardt, „Schutz gegen
parallele Störlichtbögen in Hauselektroinstallation“, VDE AKK-Seminar 2011
– IEC 23E/742/CDV: 2012-02: IEC 62606 Ed. 1.0: General requirements for
Arc Fault Detection Devices (AFDD)
– DIN VDE 0100-100:2009-06: Low-Voltage Electrical Installations – Part 1:
Fundamental Principles, Assessment of General Characteristics, Definitions
– DIN VDE 0100-530:2011-06: Erection of Low-Voltage Installations – Part 530:
Selection and Erection of Electrical Equipment – Switchgear and Controlgear
-
- külaline
Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Tegemist on kaitselülitile või rikkevoolukaitsmele lisatava sädelahendusvabastiga.
Video esimeses osas oli kenasti ära näidatud ja punaseks tehtud juhtumid, mille vastu senised liinikaitselülitid ja rikkevoolukaitsmed ei reageeri ning milleks see uus vidin vajalik on.
Seoses brittide euroliidust väljaastumisega läheb äkki kogu see värk prantsuse ja saksa keele peale tagasi, nagu see enne nende sisseastumist oli. Tuleb ära harjuda

Pealegi ei ela inglise keelt emakeelena kõnelevad inimesed reeglina üldse meil kehtivate EN standardite mõjualas.
Brittidel, ameeriklastel, hindudel, austraallastel jt on hoopis teised elektriala standardid....
Asja ajaloost (2:20) , sisust (4:00 )ja kasutuskohtadest (18:00) on pikemalt räägitud teises videos
https://www.youtube.com/watch?v=8o6_k3G3o_0
Mine “Elekter, elektriseadmed”
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring