1. leht 2-st

Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 25 Nov 2017, 10:25
Postitas nanovolt
Kas on tarbijaid, mille puhul rikkevoolukaitse on pigem vastunäidistatud või lähtutakse projekteerimisel lihtsalt sellest, et kui seadus ei nõua, siis pole vaja? Mul on projektis RVK-dega ainult pistikud ja vannitoa elekter (täpselt nii nagu peab), samas kui pliit, õhksoojuspump, ventilatsioon, veepump ja valgustus on ilma RVK-ta. Nii on kindlasti õige ja hea, aga kas ka nende tarbijate ette RVK panna oleks lihtsalt mõttetu raha ja kilbiruumi raiskamine?

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 25 Nov 2017, 15:11
Postitas Külaline
nanovolt kirjutas: 25 Nov 2017, 10:25 Kas on tarbijaid, mille puhul rikkevoolukaitse on pigem vastunäidistatud või lähtutakse projekteerimisel lihtsalt sellest, et kui seadus ei nõua, siis pole vaja? Mul on projektis RVK-dega ainult pistikud ja vannitoa elekter (täpselt nii nagu peab), samas kui pliit, õhksoojuspump, ventilatsioon, veepump ja valgustus on ilma RVK-ta. Nii on kindlasti õige ja hea, aga kas ka nende tarbijate ette RVK panna oleks lihtsalt mõttetu raha ja kilbiruumi raiskamine?
Rikkevoolukaitselülitid peavad alates septembrist olema kõigil kuni 32A pesadel ja elamute valgusel. Projekt peab vastama selle tegemise ajal kehtinud normidele.

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 25 Nov 2017, 20:33
Postitas Küülaline
nanovolt kirjutas: 25 Nov 2017, 10:25pliit, õhksoojuspump, ventilatsioon, veepump ja valgustus on ilma RVK-ta
Keriste puhul on tõesti vastunäidustatud. Aga RVK ei ole mõelud mitte seadmete (tarbijate) vaid inimeste kaitseks, Ja sedagi ennetavalt, mitte otsepuute korral.

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 25 Nov 2017, 20:48
Postitas Külaline
Enda huvides võid kõik liinid (peale kerise) sellega ära kaitsta. Kui kilbis on ruumi ja raha jätkub.

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 25 Nov 2017, 20:58
Postitas nanovolt
Külaline kirjutas: 25 Nov 2017, 20:48 Enda huvides võid kõik liinid (peale kerise) sellega ära kaitsta. Kui kilbis on ruumi ja raha jätkub.
Just sellist vastust ma lootsingi kuulda :) Kaks RVK-d ei ole just väga suur väljaminek ja kilbis on ruumi küll.

Aitäh ka teistele vastajatele.

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 25 Nov 2017, 23:38
Postitas Külaline
Kuhu kerisel see vool lekib siis?

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 28 Nov 2017, 20:38
Postitas Külaline
miks kerisel vastunäidustatud on?

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 28 Nov 2017, 20:45
Postitas plb
Harvia Vega juhendist:
3.3.1. Elektrikerise isolatsioonitakistus
Elektripaigaldise lõplikul kontrollimisel võib kerise
isolatsioonitakistuse mõõtmisel avastada “lekke”.
Selle põhuseks on, et kütteelementide isolatsioonimaterjal
on imanud endasse õhust niiskust (säilitamine,
transport). Pärast kerise paari kasutust see
niiskus kaob.
Ära lülita kerist vooluvõrku läbi lekkevoolukaitse!

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 28 Nov 2017, 22:07
Postitas Külaline
ikkagi... tahaks hästi täpselt aru saada kus mis lekib.
boileril küttekeha otsa vees, boileri puhul ju ei eelda et küttekeha kokkupuutes veega võib lekkida.
sama põrandaküttega.

miks kerisel peaks küttekeha lekkima? miks see peaks normaalne olema?

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 29 Nov 2017, 07:00
Postitas plb
Ju siis keraamika imeb mingil määral niiskust kaua seismisel.
Elust enesest: paigaldatud nn. kuiva küttekehaga boiler lõi paar korda peale käikulaskmist rikkevoolukaitsme välja, nüüd peale mõnenädalast pidevat kasutamist pole seda enam juhtunud.

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 29 Nov 2017, 14:20
Postitas Külaline
plb kirjutas: 29 Nov 2017, 07:00 Ju siis keraamika imeb mingil määral niiskust kaua seismisel.
Elust enesest: paigaldatud nn. kuiva küttekehaga boiler lõi paar korda peale käikulaskmist rikkevoolukaitsme välja, nüüd peale mõnenädalast pidevat kasutamist pole seda enam juhtunud.
Kui "kuiva küttekehaga" boiler täita külma veega siis tema küttekeha ümbrus kattub kondentsiga ja rikkevoolu kaitse rakendub.
See juhtub pea alati pärast tühja boileri täitmist või pärast elektrikatkestust, kui boiler on täitunud külma veega.
ping
:hello:

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 29 Nov 2017, 18:21
Postitas Küülaline
plb kirjutas: 29 Nov 2017, 07:00kuiva küttekehaga boiler lõi paar korda peale käikulaskmist rikkevoolukaitsme välja
Bolierit ei ole samuti vaja läbi RVK ühendada, kui see just pistikühendusega ei ole.

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 30 Nov 2017, 07:15
Postitas plb
Küülaline kirjutas: 29 Nov 2017, 18:21
plb kirjutas: 29 Nov 2017, 07:00kuiva küttekehaga boiler lõi paar korda peale käikulaskmist rikkevoolukaitsme välja
Bolierit ei ole samuti vaja läbi RVK ühendada, kui see just pistikühendusega ei ole.
Õigus. Ei ole vaja, "aga võib juuu?".
On selliseid tegelasi, kes hakkavad kasutusjuhenditele vastu vaidlema ja omi juhendeid koostama.

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 30 Nov 2017, 10:50
Postitas Külaline
Järelikult boileri võib kui pistikühendusega niikuinii peaks. Ega rikkevoolukaitsme jaoks pole vahet kas vool tuleb pistikust või otse kilbist. ;)

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 30 Nov 2017, 14:44
Postitas fastteam
2003 niisked ruumid
2007 Rikkevoolukaitsmega on kohustus kaitsta kõik pistikupesad mis on tavakasutuses
2017 Rikkevoolukaitsmega on kohustus kaitsta kõik pistikupesad mis on tavakasutuses ja alates septembrist ka valgustuse rühmad.

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 30 Nov 2017, 15:03
Postitas dumbuser
Sellele viimasele peaks iga kord lisama ka, et see ei ole tagasiulatuva jõuga asi. Kahtlustan, et järgmiseks mõeldakse välja mingi moodus, kuidas RVK'd ennast kaitsta. Tuleb mingi RVKK nimeline junn ...

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 30 Nov 2017, 16:00
Postitas Küülaline
fastteam kirjutas: 30 Nov 2017, 14:44alates septembrist ka valgustuse rühmad
Täpsustuseks - eluruumide valgustuse rühmad. Seega mitte tööstus, kauplused, kontorid jms, kortermajas ka ainult korterid. Eramajas ilmselt kogu valgustus.

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 30 Nov 2017, 17:19
Postitas Külaline
Ei ole tagasiulatuva jõuga, aga kui elektrisüsteemi renoveerid, siis pead juba selle järgi tegema?

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 30 Nov 2017, 17:29
Postitas Külaline
USA-s on vist juba kohustuslikuks tehtud sädelemisevastane kaitse?
Või oli see juba nii ka Saksamaal puumajades ?

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 30 Nov 2017, 20:54
Postitas Külaline
Külaline kirjutas: 30 Nov 2017, 17:29 USA-s on vist juba kohustuslikuks tehtud sädelemisevastane kaitse?
Või oli see juba nii ka Saksamaal puumajades ?
Kuidas see töötab?

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 30 Nov 2017, 23:17
Postitas Külaline
plb kirjutas: 28 Nov 2017, 20:45 Harvia Vega juhendist:
3.3.1. Elektrikerise isolatsioonitakistus
Elektripaigaldise lõplikul kontrollimisel võib kerise
isolatsioonitakistuse mõõtmisel avastada “lekke”.
Selle põhuseks on, et kütteelementide isolatsioonimaterjal
on imanud endasse õhust niiskust (säilitamine,
transport). Pärast kerise paari kasutust see
niiskus kaob.
Ära lülita kerist vooluvõrku läbi lekkevoolukaitse!
Khm? Pärast paari kasutust võib küll kaduda, aga kui jahedamale kerisele vett vista? No saunaõhtutel ikka võib juhtuda, et mõned ei saa enam aru kui kuum on keris ja viskavad leili. Või kui mõnel laisemal/mugavamal saunaomanikul on kibu asemel kraan kusagil lava nurgas(nähtud, aga puukeris puhul) ja keegi kannatamatu otsustab äsja sisselülitatud elektrikerisele sooja saamiseks kraani keerata? Noh, nagu "Kevad"-s Toots ajas Kiire lavale, et kas on juba soe. Ai, kurat siuke särts kerest käis läbi. :)

Inimeste fantaasiatel lolluste tegemiseks piire ei ole. ;)

Urmas

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 02 Dets 2017, 16:29
Postitas Külaline
Külaline kirjutas: 30 Nov 2017, 20:54
Külaline kirjutas: 30 Nov 2017, 17:29 USA-s on vist juba kohustuslikuks tehtud sädelemisevastane kaitse?
Või oli see juba nii ka Saksamaal puumajades ?
Kuidas see töötab?
https://www.youtube.com/watch?v=8o6_k3G3o_0

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 02 Dets 2017, 17:44
Postitas dumbuser
Ma just raiskasin 4 minutit oma elust, et mingit reklaami vaadata. Kuidas see vidin töötab sellest pole seal videos aga mitte kriipsugi. Lisaks on see veel saksakeelne kah.

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 02 Dets 2017, 19:43
Postitas Külaline
dumbuser kirjutas: 02 Dets 2017, 17:44 Ma just raiskasin 4 minutit oma elust, et mingit reklaami vaadata. Kuidas see vidin töötab sellest pole seal videos aga mitte kriipsugi. Lisaks on see veel saksakeelne kah.
Loodetavasti leiad veel aega ja uuri neid materjale ka, siis saad dumbuserist wunderkindiks:
Sources and literature
The following sources, links and publications were among those used in drawing
up this fire protection primer and can be consulted for additional information:
www.ifs-ev.org/schadenverhuetung/ursach ... nstatistik
– GDV (Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e.V.):
www.gdv.de/Downloads/Schwerpunkte/GDV_Adventsbraende_in_
Zahlen_2008-2009.pdf
www.gdv.de/Presse/Archiv_der_Presseveranstaltungen/
Presseveranstaltun gen_2001/Presseforum_Schaden_und_Unfall_2001/
inhaltsseite12184.html
– F. Berger, „Der Störlichtbogen – ein Überblick“, TU Ilmenau,
VDE AKK-Seminar 2009
– vfdb Technisch-Wissenschaftlicher Beirat (Arbeitsgruppe Brandschutzforschung)
www.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Element ... Feuerwehr/
idf_dokumente/ Kontexmen%c3%bc/Denkschrift_BS-Forschung.pdf
– VdS Schadenverhütung GmbH: www.vds.de/de/
– John J. Shea, „Glowing Contact Physics“, Eaton Corp., IEEE 2006
– JM Martel, „Serielle Störlichtbögen in Elektroinstallationen im Niederspannungs-
bereich“, Siemens AG, AKK-Seminar 2009
– M. Anheuser, JM. Martel, Störlichtbögen in der Haustechnik, HDT- Seminar,
München Dez 2011
– JM. Martel, M. Anheuser, A. Hueber, F. Berger, F. Erhardt, „Schutz gegen
parallele Störlichtbögen in Hauselektroinstallation“, VDE AKK-Seminar 2011
– IEC 23E/742/CDV: 2012-02: IEC 62606 Ed. 1.0: General requirements for
Arc Fault Detection Devices (AFDD)
– DIN VDE 0100-100:2009-06: Low-Voltage Electrical Installations – Part 1:
Fundamental Principles, Assessment of General Characteristics, Definitions
– DIN VDE 0100-530:2011-06: Erection of Low-Voltage Installations – Part 530:
Selection and Erection of Electrical Equipment – Switchgear and Controlgear

Re: Rikkevoolukaitsmed kõikidele tarbijatele?

Postitatud: 02 Dets 2017, 21:39
Postitas Külaline
Miks sa seda reklaamiks nimetad?

Tegemist on kaitselülitile või rikkevoolukaitsmele lisatava sädelahendusvabastiga.
Video esimeses osas oli kenasti ära näidatud ja punaseks tehtud juhtumid, mille vastu senised liinikaitselülitid ja rikkevoolukaitsmed ei reageeri ning milleks see uus vidin vajalik on.

Seoses brittide euroliidust väljaastumisega läheb äkki kogu see värk prantsuse ja saksa keele peale tagasi, nagu see enne nende sisseastumist oli. Tuleb ära harjuda ;)

Pealegi ei ela inglise keelt emakeelena kõnelevad inimesed reeglina üldse meil kehtivate EN standardite mõjualas.
Brittidel, ameeriklastel, hindudel, austraallastel jt on hoopis teised elektriala standardid....

Asja ajaloost (2:20) , sisust (4:00 )ja kasutuskohtadest (18:00) on pikemalt räägitud teises videos
https://www.youtube.com/watch?v=8o6_k3G3o_0