1. leht 1-st
Õhksoojuspumba toitekaabel
Postitatud: 12 Nov 2017, 09:39
Postitas OmaViga
http://www.abckliima.ee/tooted/ohksoojuspumbad/1383
Antud toote spetsifikatsioonis on kirjas, et toitekaabliks tuleb 3x1,5mm2 juhe. Kas tõesti sellest piisab?
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Postitatud: 12 Nov 2017, 09:46
Postitas Kalvis
Tõenäoliselt piisab, kui tahaksid kindla peale minemist, vaata manuaalist või SP sildilt kui suur on maksimaalne vool. Kui on 13 A või alla siis mängib välja.
Ma ei oleks kooner, paneksin 2,5 mm2, pinge on stabiilsem.
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Postitatud: 12 Nov 2017, 09:55
Postitas A.S.
Ära vaata seda kõige suuremat võimsuse numbrit, selle annab seade soojuse näol välja jaanipäeva ajal, elektrivõrgust tarbitav võimsus on kordades väiksem. Aga C16 kaitset mina küll sellele peenikesele kaablile ette ei paneks, C13 oleks vast parem. Kõige parem oleks muidugi veidikene jämedamat kaablit kasutada, nagu juba eespool soovitati.
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Postitatud: 12 Nov 2017, 09:57
Postitas OmaViga
Selge, siis pole siin midagi muud, kui jämedam kaabel panna.
Tänud vastamast.
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Postitatud: 12 Nov 2017, 10:08
Postitas Külaline
Miks C kaitse? Pole seal mingit paukstarti. B on täesti piisav. Kodumajapidamises on C-d vaja vaid elektriliste tööriistade pesadele. Neid tavaliselt toas ja majas sees ei kasutata.
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Postitatud: 12 Nov 2017, 11:00
Postitas Külaline
Külaline kirjutas: 12 Nov 2017, 10:08
Miks C kaitse? Pole seal mingit paukstarti. B on täesti piisav. Kodumajapidamises on C-d vaja vaid elektriliste tööriistade pesadele. Neid tavaliselt toas ja majas sees ei kasutata.
Miks pröögata?
Kui tootelehel on kirjutatud, et C16A, ju siis impulsis läbib seda suurem vool kui passiivsel takistil, samal võimsusel.
ping

Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Postitatud: 12 Nov 2017, 11:58
Postitas Külaline
Külaline kirjutas: 12 Nov 2017, 11:00
Külaline kirjutas: 12 Nov 2017, 10:08
Miks C kaitse? Pole seal mingit paukstarti. B on täesti piisav. Kodumajapidamises on C-d vaja vaid elektriliste tööriistade pesadele. Neid tavaliselt toas ja majas sees ei kasutata.
Miks pröögata?
Kui tootelehel on kirjutatud, et C16A, ju siis impulsis läbib seda suurem vool kui passiivsel takistil, samal võimsusel.
ping
A mis sa ise pröökad? Ma olen paigaldanud kaableid ja kaitsmeid vähemalt 40-le õhksoojuspumbale. Kõik on olnud B13. Ei ole kuulnud ühtegi kommentaari, et kaitse ei pea. Impulss - maiäss!
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Postitatud: 12 Nov 2017, 12:31
Postitas Külaline
See pole mingi "isetarkolemise" koht. Paned täpselt nii nagu juhendis kirjas ja jutul lõpp.

Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Postitatud: 12 Nov 2017, 16:00
Postitas Külaline
Külaline kirjutas: 12 Nov 2017, 12:31
See pole mingi "isetarkolemise" koht. Paned täpselt nii nagu juhendis kirjas ja jutul lõpp.
Raudselt nii! Ise ei mõtle!

Olen näinud keskkütte pumpasid, nii alla 100W-i võimsusega, mille juhendis nõutakse samuti C16 kaitset.
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Postitatud: 12 Nov 2017, 18:52
Postitas A.S.
On tõesti inimesi, kellele on edukalt suudetud selgeks teha, et mõtlemine on üks äärmise halb (või isegi lausa keelatud) tegevus.
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Postitatud: 12 Nov 2017, 19:06
Postitas Küülaline
Seda küll, aga puuduvate teadmiste korral elektrialal võib loominguline mõtlemine siiski ohtlikuks osutuda.
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Postitatud: 12 Nov 2017, 19:32
Postitas Külaline
Küülaline kirjutas: 12 Nov 2017, 19:06
Seda küll, aga puuduvate teadmiste korral elektrialal võib loominguline mõtlemine siiski ohtlikuks osutuda.
Puuduvate teadmistega elektrialal võib olla vaid ainult üks mõte: kutsun elektriku.
Re: Õhksoojuspumba toitekaabel
Postitatud: 12 Nov 2017, 21:58
Postitas tark
Raudselt nii! Ise ei mõtle!

Olen näinud keskkütte pumpasid, nii alla 100W-i võimsusega, mille juhendis nõutakse samuti C16 kaitset.
Väga hea kui sa ise ei mõtleks.
Mis näitaja see 100 W võimsusega pump on? Kaitse valitakse kaabli järgi ja sellisele pumbale kindlasti alla 1,5 mm2 kaablit ei ole juhendis soovitatud.