Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
-
- külaline
Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas Omanik222 »
on üks vald, on väike koht, majad ringis, mingi aeg vahetati tervel ringil majadel (suvilad) majasse minevad õhuliinid uute maa-aluste kaablitega. Õhuliin lõigati ära.
Kaugloetavad arvestid on ringi peal tee servas kilbis. Majja tuleb see uus kaable nagu ütlesin maa alt.
Läheb vanasse kilpi.
Kilbis läheb see uus kaabel sellisesse halli karpi, millel on 4 kaitsmepesa, sellel kaan peal ja see kaan on plommitud.
Kahes kaitsmepesas on tavaline "sulavkork" ja teises vana 16A automaat. Arvatavasti nii nulli kui faasi vahel on kaitse.
Kas see karp peab olema plommitud?
Sest arvatavasti see paigaldati siis, kui veeti uus kaabel.
Elektrilevi vastas peakaitsme suuruse kohta nii:
"Liitumispunkt, mis asub õhuliini sisestusvisangul torupüstikul, 3-faasilise ühendusega voolupingel 04KV ning liitumispunkti peakaitsme suurus on 25 amprit."
Ehk siis see peakaitse on seal ringi peal selles kilbis, kus asub see kaugloetav arvesti. Sealt saab vajadusel majas elektri välja lülitada.
Majas sees olevas vanas kilbis on ainult üks suur must "rubilnik" nõukaaegne ja see neljane korgipesa karp.
Millesse keeratud 2 sulavkaitset (korgid, üks tava ja teine automaat 16A).
Need ju pole enam peakaitsmed? Miks see kaan on siis plommitud?
Kas see on viga Elektrilevi (EE) poolt või peabki nii olema?
Tahaks lasta paigaldada uue automaadi, sealt vedada uue kaablijupi uued pistikupessa.
Soov on seal pistikupesas kasutada inverterkeevitust.
Maja kogu kaabeldust ei plaani uuendada.
Kodulehel vist oli jah info, et ka sulavkaitsmed peavad olema plommitud.
Kui nüüd uued automaadid lasen panna, siis ikka plommi vaja?
Kas võin selle plommi eemaldada ise või peab ikka raha maksma Elektrilevile?
Muidu ma ju veaks ise selle uue kaablijupi sealt plekkkarbist mis on plommitud.
Ja paneks sinna kaablijupi otsa selle uue pistikupesa ja saaks keevitada.
Praegune juhtmestik liiga vana, et sinna midagi sellist ühendada.
-
- külaline
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas Omanik222 »
Arvesti ja peakaitse on uued ja asuvad õues krundi servas ja kogu uus tehnika on seal.
Elektrilevisse puutub üldse see, mis on majas kilbis?
-
- külaline
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas A.S. »
-
- külaline
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas saladeko »
-
- külaline
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas saladeko »
Ma ei viitsinud su postitust korralikult lugeda. Kui arvestid kõik koos kilbis, siis see ei pea olema plommitud ja tee mis tahad.
-
- külaline
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas Omanik222 »
Uus kilp kahele majale on jah õues kahe krundi piiril.
Seal on peakaitse (millest saab maja elektri välja lülitada) ja ka kaugloetav arvesti.
Sealt läheb siis uus maa-alune kaabel suvila kilpi.
Enne eksisin, hoopis see rubilnik on plommitud, korgid pole.
Seal suvila kilbis ongi ainult suur "rubilnik" (paistab AE2056 moodi) ja korgid.
http://www.chebelektra.ru/avtomat-vikl/ae2046
Kui andmeid uskuda, siis see rubilnik kannatab ca 80A.
Seega seda mul tegelt polegi vaja näppida, sealt lähevad kolm vaskjuhet alla korkidesse.
Need on päris jämedad. Pildilt on näha
Pilt kilbist

safe upload site
380V või 400V läheb alla nõukaaegsesse 3 auguga pessa.
220V läheb edasi tubadesse.
Muud seal kilbis pole.
Huvitav ongi see, et see elektrik kes uue maa aluse kaabli sisse vedas ja ära ühendas seal rubilnikus, et miks ta selle plommis.
-
- külaline
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas A.S. »
Töömehel on kama, oli enne plommitud, plommiski uuesti. Plommid ei maksa ju praktiliselt midagi.
-
- külaline
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas Omanik222 »
Avastasin veel et selle uue maa aluse kaabliga tuleb ka maandus. Kaabel on 4 soonega.
Kilbi kest on suvilas metallist ja see tundub maandatud, vaatasin, et kest on maanduse küljes ja veel mingi üks asi.
Kas tänapaeval ongi siis nii, et maanduse teeb elektrimüüja ise?
Et kui tuleb uus kaabel, siis maandus tehakse mujal. Alajaamas?
EE ütles, et meie suvilaga seotud alajaam on 400m raadiuses (k.a).
-
- külaline
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas A.S. »
Et nagu mis mõttes?
Maanduse ühendab elektrifirma enda liitumiskilbi külge, sina teed enda kilbile ikka ise maanduse.
Mõtled kaabli kolla-rohelist PEN soont? Või mida? See pole sul mingi maandus. Või mis see "veel üks asi" sul seal siis on?
-
- külaline
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas Omanik222 »
kolm läheb sinna rubilnikusse. ja see üks vist oli läbipaistev soon ja see on ühendatud kilbi kestaga.
See peen mustaga on ka kilbi kestaga ühendatud.

Miks siis nii tehtud on,ei tea.
-
- külaline
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas A.S. »
See on PEN, mitte maandus. Maanduse pead ikkagi ise ehitama ja ühendama. Ja peale selle veel selle sissetuleva PEN juhi kaitsejuhiks (PE) ja neutraaljuhiks (N) lahutama.
Mina ei tea, mis see on, "maandus" igatahes mitte. Ilmselt kilbist väljaminev "null", uuemal ajal seda nime muidugi enam ei kasutata.
-
- külaline
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas Tremonte »
-
- külaline
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas Tremonte »
-
- külaline
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas Omanik222 »

Enne rippusid "karvased" sada aastat vanad õhuliinid. Need eemaldati ja veeti liitumiskilbist uus 4 sooneline.
-
- külaline
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas Omanik222 »
Korgid minema. Rikkevoolukaitse, pen lahutus.
16A automaadid jms.
Vaikselt teen.
Väikses toas alumiiniumkablad lõikasin ära.
2 faasi oli pistikupesas.
Ühendasin toa lahti ja kiskusin kaablid maha
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6393
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Kuidas seda mõista? Et siis kolmest faasist kaks, st 400 V?
-
- külaline
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas A.S. »
-
- külaline
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas Omanik222 »
Parem võiks öelda, mis seda põhjustab?
Kaabli isolatsioon vigane?
Kaablid kiskusin maha. Hiljem panen pildi.
Mõõtsin jah indikaator kruvikaga. Mõlemas augus põles.
Millega siis pidanuks kontrollima?
Keele või näpuga?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3801
- Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas fastteam »
-
- külaline
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas Külaline »
mida teha vanemate ja vanavanemate maakodus üle jäänud kaablitega. Neid tuleb välja nii majast seest kui ka muus majapidamises. Eraisikult vastu ju ei võeta.
Võimatu täita keskkonnateadliku inimese kohustust.
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas xil »
Keskkonnateadlik inimene, pole vahet, kas era- või ametiisik, viskab nad prügikasti, mitte metsa alla, ega põleta neilt isolatsiooni, et metall kokkuostu viia. Prügikäitlusettevõte vaatab, mis nendega edasi teha.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3801
- Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
-
- külaline
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas Külaline »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3801
- Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Nõukaaegsed automaatkorgid plommi all.
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
Mine “Elekter, elektriseadmed”
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring