Kaevus on pump, mis läheb tööle kui surve langeb trassis, selline täisautomaatne Grundfosi oma. Pump saab voolu kaevu juurde veetud pistikust, kilp on 15m kaugusel. Nüüd oleks vaja teada kuidagi, millal pump töötab. Lüliti on pumbas sees, seda sealt lammutama ei hakka. Mõtlen, et kilbi seinale või kaevu pistiku kõrvale panna mingi lambi. Kas on selliseid lahendusi, et panna faasile (või nullile) jadamisi mingi lahenduse, et indikaatorlamp läheb põlema kui vooluring on suletud, kui toide on taga? Guugeldasin ja leidsin erinevaid skeeme, kus on LED-dioodid-takistite kombinatsioonidega tehtud selline asi. Kas müügil pole selliseid kohe valmis indikaatorlampe? lisan ühe pildi, mis netist leidsin, kas selline asi töötaks?
Aitäh asjalikke nõuannete eest ette ära
Re: indikaatorlamp kui pum töötab
Postitatud: 10 Aug 2017, 00:20
Postitas dumbuser
Teoreetiliselt peaks küll töötama. Praktikas on 1N4007 kuni 1 amprise voolu jaoks ja pumba käivitamisel ei pruugi see ellu jääda. LED peaks olema punane või roheline, neil on isegi võimalus selles skeemis tööd teha. Sinine või valge aga alustab enamasti töötamist umbes 3,2 voldi puhul ja praeguse skeemi umbes 1,5 ... 2 volti on liiga madal pinge.
Re: indikaatorlamp kui pum töötab
Postitatud: 13 Aug 2017, 18:04
Postitas Kalvis
Sunttakisti + LED on toimiv lahendus. Ainult et õigeks valikuks on vaja teada pumba voole ja LED andmeid. Küsija skeem töötab sarnaselt, kuid sunttakisti asemel on dioodide pingelangud. Kõik sõltub voolust, suuremate voolude korral on sunt parem, pisikeste korral dioodid (odavam, lihtsam)
Re: indikaatorlamp kui pum töötab
Postitatud: 13 Aug 2017, 22:01
Postitas Külaline
Milleks on vaja teada, millal pump töötab?

Re: indikaatorlamp kui pum töötab
Postitatud: 18 Aug 2017, 15:14
Postitas Külaline
Omal mõlgub meelel Aliexpress ja digitaalne ampermeeter kilpi, rakendus on sukeldatud reoveepump, eesmärk on kontroll, kas töötab või on ujuk kinni või tööratas kinni.
Re: indikaatorlamp kui pum töötab
Postitatud: 18 Aug 2017, 21:33
Postitas Külaline
Kui seda tihti teha pole vaja, siis ampertangidega saab mõõta.
Kas on üldse mingi kaitseseade vahel, et tööratta kinni kiilumisel voolu välja lülitaks?
Re: indikaatorlamp kui pum töötab
Postitatud: 18 Aug 2017, 21:51
Postitas Külaline
Voolurelee jadamisi vahele. On ka moodularvesteid, millele saad määrata voolutugevuse, mille ületamisel lülitab abikontakti ümber. Lisaboonusena saad siis teada palju s-ta minemapumpamine maksab...
Re: indikaatorlamp kui pum töötab
Postitatud: 19 Aug 2017, 00:00
Postitas Külaline
Külaline kirjutas: 18 Aug 2017, 21:33
Kas on üldse mingi kaitseseade vahel, et tööratta kinni kiilumisel voolu välja lülitaks?
Mul ka küsimus- üldiselt, kas pumba mootor lühisesse ei lähe kui tööratas kinni kiilub, näiteks kuuma vee mõjul?
Urmas
Re: indikaatorlamp kui pum töötab
Postitatud: 19 Aug 2017, 08:56
Postitas Kalvis
Jah, liigub lühise poole. Selleks peakski igal pumbal ees olema kaitselüliti.
Re: indikaatorlamp kui pum töötab
Postitatud: 19 Aug 2017, 11:00
Postitas Külaline
No tegelikult on asi lühisest kaugel. Tavaline kaitseautomaat jääbki sisse. Ei ole see kinni kiilutud olukorras olev vool tavalisest töörežiimist nii palju kordi suurem, vähemalt suhteliselt väikesel 1-faasilisel hüdroforipumbal oli nii- mootor undas kinni kiilutuna ja oli kuum, kaitse jäi sisse. Aitab spetsiaalne mootorikaitse.
Re: indikaatorlamp kui pum töötab
Postitatud: 19 Aug 2017, 11:49
Postitas Kalvis
Kui 3-7 kordne vool ei ole suurem siis on vist mingi eriline mootor
Re: indikaatorlamp kui pum töötab
Postitatud: 19 Aug 2017, 15:41
Postitas Külaline
Võimalik, et kaitse oli märgatavalt suurem kui võiks olla. Paraku ega keegi harilikult ei pane koduses majapidamises hüdroforipumbale eraldi ja täpselt välja arvestatud vooluga kaitset, pump ühendatakse pistikupessa ja see pistikupesa ei pruugi olla eraldi liini peal, vaid teiste pistikutega samas.

Re: indikaatorlamp kui pum töötab
Postitatud: 21 Aug 2017, 07:37
Postitas Külaline
Kaitsmed kilbis on liinikaitselülitid ja nagu nimigi ütleb, mõeldud liinijuhtme ehk siis kaabli kaitsmiseks. Neid käsitleb standard 60 838 mille pealkirigi ütleb, et need on mõeldud kodukasutuseks ja sellele sarnaseks kasutuseks ,kus lülitama pääsevad tavaisikud, e. siis elektrist mitte midagi teadvad isikud. No nagu näiteks enamus siin foorumis, kes mõisted pinge ja vool omavahel sassi ajavad. Muuhulgas ütleb see standard sõnaselgelt, et neil kaitselülititel ei tohi olla võimalust rakendumisvoolu ise reguleerida.
Mootori kaitseks kasutatakse spetsiaalset mootorikaitselülitit, kus vabasti rakendumisvool reguleeritakse iga kaitstava mootori jaoks täpselt paika. Siit võiks siis järeldada, et tavaisik lülitama ei tohi pääseda?
Või peab mootorikaitselüliti olema vähemalt seadmesse niimoodi sisse ehitatud, et tavaisik ei pääseks rakendumisvoolu sätet muutma?