Kas 230V või 400V kontaktor?

Postitatud: 07 Veebr 2017, 13:01
Postitas Nurmekund
Tere!
Paluks nõuannet, millist kontaktorit valida.
Käivitan 3-faasilist 0,25kW mootorit starterist, mis koosneb 2 surunupust, kontaktorist ja termoreleest (koormuskaitsest). Võimalus on valida kontaktor 230V või 400V.
Skeemidelt saan aru, et 230V korral tuleb ka neutraal (N) ühendada, aga 400V korral mitte. Kas ühel juhul on (liigvoolu? lühise?) kaitse parem kui teisel juhul või millised erinevused veel esinevad?

Tänan ette!

Re: Kas 230V või 400V kontaktor?

Postitatud: 07 Veebr 2017, 13:08
Postitas A.S.
Nurmekund kirjutas:...või millised erinevused veel esinevad?
Mitte mingeid muid erinevusi ei esine, peale neutraali (N) vajaduse.
 

Re: Kas 230V või 400V kontaktor?

Postitatud: 10 Veebr 2017, 19:42
Postitas sass463257
Juhtpinged hoitakse võimalikult madalad, seega soovitav ikkagi 220 -- 240V.

Re: Kas 230V või 400V kontaktor?

Postitatud: 10 Veebr 2017, 20:19
Postitas Küülaline
Üks madalpinge kõik, 400/230 V.