1. leht 2-st
Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 25 Jaan 2017, 19:34
Postitas meelis,414
Tere!
Lae lambi pessa jääb peale lülitist välja lülitamist pinge 24 v.Grupis alates kilbist -esiku laelamp veksellülititega,köögi-ja elutoa laelamp grupilülitiga.Lambid võtsin laest maha,lülitist vool välja. - esiku laelambi pesas 24 v ,köögi laelambi pesas 12v
elutoas 8v.Pinge kaob,kui kaitseautomaat välja lülitada.Ehk on kellelgi kogemust sama probleemiga või oletusi,mis võiks valesti olla.
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 25 Jaan 2017, 19:51
Postitas Küülaline
Kuidas sa selle pinge üldse avastasid ja kuidas see avaldub või segab sind?
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 25 Jaan 2017, 20:12
Postitas meelis,414
Pinge avastasin juhuslikult,kui paluti kontrollida laelampi,mis ei töötanud..Maja on uus.Mind see ei sega,aga loogiliselt võttes peaks ju lüliti ahela katkestama.Pinge on N ja L juhtide vahel.Samas kaabli pundis jookseb ka pliidi ja pistikupesade kaabel,aga see on max,2-3 m.Induktsiooni ei tohiks tekkida.
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 25 Jaan 2017, 20:16
Postitas Külaline
Et läksid mööda ja juhuslikult nägid pinget 24V? Mis mees oled kah, et kaableid näpid? Miks just sind paluti seda kontrollida? Ega sa vist elektrik pole? Seega ära otsi sealt kuskilt miskit pinget!
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 25 Jaan 2017, 20:29
Postitas meelis,414
Kui sul midagi teemaga seoses öelda pole leia mõn muu tegevus.
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 25 Jaan 2017, 20:52
Postitas fluke
Millise mõõteseadmega seda pinget mõõtisid. Tekkis mul ka algusaastatel segadust see. Jookseb pikk kaabel mööda kaabliredelit. Toite algus oli kaitselülitiga lahutatud. Aga kaabli lõpus mõõtsin neid juhtmeid mis poldud ültsegi kuugi ühendatud... Sain 112V. Tekkis imelik tunne ja käisin kogu kaabli näppupidi läbi. Lõuks mõtlesin , et teen paugu, panin need otsad vastu maandust, aga ei midagi. Kui kaablid jooksevad paraleelselt mööda kaabriredelit, siis kõrval voolu all olevad kaablid tekitavad ju midagi?
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 25 Jaan 2017, 21:38
Postitas Küülaline
meelis,414 kirjutas:loogiliselt võttes peaks ju lüliti ahela katkestama.Pinge on N ja L juhtide vahel
Lüliti katkestab L juhi, aga N on kõigi teiste ahelate ja faasidega ühine.
Sa paned mingisuguse odava universaalse mõõteriista sinna otste peale ja ahel ei ole enam katkestatud.
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 25 Jaan 2017, 21:45
Postitas meelis.414
Mõõteriistaks oli FlukeT130
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 26 Jaan 2017, 02:24
Postitas Külaline
meelis.414 kirjutas:Mõõteriistaks oli FlukeT130
et kui on mõõteriist, siis on ka kohe mõistus?
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 26 Jaan 2017, 07:55
Postitas A.S.
Aga nii ju ongi, ostad mõõterista, saad mõistuse tasuta kauba peale. Isegi indikaatori ostmisel.
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 26 Jaan 2017, 09:12
Postitas meelis,414
Ootaks konstruktiivset arutelu.
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 26 Jaan 2017, 09:52
Postitas A.S.
Mis arutelu? Et säherdust pinget ei näitaks, on korralikematel testritel võimalik lülitada sisendiga paralleelselt takisti, paar-kolm kΩ takistusega. Tänu piisavalt suurele sisetakistusele näitab tester alati pinget, sest kaablitel on mahtuvus, isolatsioonil takistus. Kusagilt ikka piisavalt lekib, siin pole midagi arutada, isegi konstruktiivselt mitte.
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 26 Jaan 2017, 15:31
Postitas saatusetahe
BOOYAKA
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 26 Jaan 2017, 15:49
Postitas Voltamper
Tapab vool, mitte pinge. Mina kasutan pinge mõõtmiseks seieriga analoogtestrit, millel on korralik ballistika ja igasuguse uitvoolu peale ei hakka numbreid ette viskama. Odava digitestriga on igaltpoolt võimalik pinget leida. Muret peaksid siis tundma, kui pirn laes peale väljalülitamist edasi hõõgub.
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 26 Jaan 2017, 16:12
Postitas Külaline
Kui juhtub huumlambiga lüliti olema, siis saab ka korralikult vastu näppe väljalülitatud lülitist.
Ja leedlambid jäävad lüliti väljalülitatud asendis vilkuma...
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 26 Jaan 2017, 17:07
Postitas Külaline
Külaline kirjutas:
Ja leedlambid jäävad lüliti väljalülitatud asendis vilkuma...
Räägi nüüd täpsemalt. Mul on 20 5w LED-i laes, seni pole ükski vilkunud. Kuidas sa seda teed?
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 26 Jaan 2017, 17:36
Postitas Külaline
"Säästulampe" olen näinud väljalülitatuna kergelt vilkumas, krt öösel ehmatas ära, et mis toimub.

Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 26 Jaan 2017, 18:50
Postitas meelis,414
Tänan,kes võtsid vaevaks teemas püsida.Kui Fluke T130 pole korralik tester,milline siis on?Minuteada on see üks levinumaid mõõteriistu elektrikutel.Ehk saaks mõne margi.
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 26 Jaan 2017, 20:20
Postitas A.S.
Sa võid ju seda korralikuks pidada, lihtsalt pead arvestama mõningate piirangutega, mida see tester teha ei võimalda. Üks piirang ongi näiteks lahtiste juhtmete pinge mõõtmine. Tegelikult on kõik mõõteriistad head, kuni kasutajal selle kasutamiseks piisavalt mõistust on.
Aga suvaline esimene, mis meelde tuleb, on Fluke 289. Võimaldab näiteks mõõta ka sagedusmuundurite väljundpinget. Üritad seda enda testriga mõõta, võid saada üsna "huvitava" näidu.
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 26 Jaan 2017, 22:18
Postitas Külaline
uvitav miks see nii on?
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 26 Jaan 2017, 22:54
Postitas A.S.
Mis asi on nii? Näitab lambipesa juures pinget? Lüliti on küll jah väljas, aga lüliti juurde tuleb ju kaablisoon, tagasi läheb samuti kaablisoon, koos moodustavad need sooned täiesti tavalise kondensaatori. Väljalülitatud lülitist vool küll läbi ei lähe, kondensaatorist aga läheb. Läbi isolatsioonitakistuse läheb samuti. Ning kuna testri sisetakistus on suur, siis sellest imepisikesest voolust täiesti piisab. Vähendades testri sisetakistust (kallimad seda suudavad), enam tester säherdust pinget ei näita.
Või millest sa aru ei saa?
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 26 Jaan 2017, 23:30
Postitas Külaline
miks sagedusmuunduril näitab uvitavat pinget?
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 26 Jaan 2017, 23:41
Postitas A.S.
Sest sagedusmuunduri pinge sisaldab liiga palju kõrgemaid sagedusi, mis testri lolliks ajavad. Viisakamatel testritel on võimalik sisse lülitada madalpääsufilter, mis üle 1kHz läbi ei lase.
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 29 Jaan 2017, 06:10
Postitas Rihm
A.S kui räägid 3 faasiliste elektrimootorite sagedusmuunduritest, siis mida näitab tester muundi väljundis, kui muundi on stopis. Ehk siis mootor seisatud, aga muundi oote asendis`?
Re: Imelik pinge lambipesas
Postitatud: 29 Jaan 2017, 08:49
Postitas A.S.
Kui minu käest küsid, siis mina ei tea. Pole mõõtnud, pole plaanis mõõta ka, meil siinkandis neid muundureid ikka üsna minimaalselt. Ja ka nende paari muunduri juurde pole eriti asja.