1. leht 2-st

Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 05 Jaan 2017, 17:35
Postitas JaneLL
Tere,
palun abi.

Püstikus oli ummistus, radiaator teist talve külm. Kasutasin juhust ja vahetasin vana malmradiaatori uue alumiiniumradiaatori vastu. Tundub, et sodi on lõpuks mujale liikunud. Torudes nüüd jälle peale- ja tagasivool olemas.

Kohe, kui radiaator ühendada, siis radiaator läheb vett täis, automaatõhutusest tuleb õhk välja, kuid radiaator ei soojene. Termostaat ja ventiilid avatud asendis.

Mida ma valesti teen?

Ette tänades
Eva

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 06 Jaan 2017, 09:26
Postitas Külaline
Üks väidetest peab olema vale.
Kuna radiaator on uus ja õhk väidetavalt välja lastud siis on viga vana torustiku osas.
Kujuta ette kärestikulist mägioja ja tilkuvat veeniret. Kui mingi tilk juba kuskilt liigub siis võib märgata vee ringlust kuid see sõna iseenesest ei tee tuba soojaks.

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 15 Veebr 2017, 14:00
Postitas 5974
JaneLL kirjutas: Torudes nüüd jälle peale- ja tagasivool olemas.
Eva
Kuidas sa seda väidet kontrollisid?
Need mõlemad (peale- ja tagasivool) on olulides. Veelgi olulisem on tsirkulatsioon. Kas radiaator on täitsa külm või ainult osaliselt külm (esimene ots)?

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 15 Veebr 2017, 19:19
Postitas Külaline
Malmradiaatori asemele alumiiniumradiaatori panek ei ole küll hea mõte. :eek:

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 15 Veebr 2017, 21:44
Postitas Külaline
Äkki on uut radiaatorit paigaldades peale- ja tagasivool omavahel vahetusse läinud?

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 15 Veebr 2017, 21:57
Postitas Külaline
Vahetusse ei saa midagi minna ja see ei mõjuta palju midagi, sest kasutatakse nii alt sisse-ülevalt tagasi kui ülevat sisse-alt tagasi variante.

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 16 Veebr 2017, 10:12
Postitas 5974
Külaline kirjutas:Vahetusse ei saa midagi minna ja see ei mõjuta palju midagi, sest kasutatakse nii alt sisse-ülevalt tagasi kui ülevat sisse-alt tagasi variante.
Pole nõus, et ei mõjuta palju midagi. Olen sellist radiaatorit näinud ja võimsus oli 66% väiksem, tsirkulatsioon käis läbi esimese ribi (malm radiaator).

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 16 Veebr 2017, 11:29
Postitas Külaline
5974 kirjutas:Pole nõus, et ei mõjuta palju midagi. Olen sellist radiaatorit näinud ja võimsus oli 66% väiksem, tsirkulatsioon käis läbi esimese ribi (malm radiaator).
Mis jutt see on.Sellisel juhul pidi radikas koosnema vähemalt kahekümne viiest ribist ning ühendus oli tehtud ühest otsast.Kuni 7...8 ribilisel ei lange võimsus ka sellise ühenduse korral.

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 16 Veebr 2017, 14:04
Postitas 5974
Võib olla, et 66% oli palju. See pilt on valepidi tsirkulatsioonist, radikal on ka termopea. Külmemate ilmadega on kontrast isegi suurem.

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 16 Veebr 2017, 16:26
Postitas Adlolf
Külaline kirjutas:
5974 kirjutas:Pole nõus, et ei mõjuta palju midagi. Olen sellist radiaatorit näinud ja võimsus oli 66% väiksem, tsirkulatsioon käis läbi esimese ribi (malm radiaator).
Mis jutt see on.Sellisel juhul pidi radikas koosnema vähemalt kahekümne viiest ribist ning ühendus oli tehtud ühest otsast.Kuni 7...8 ribilisel ei lange võimsus ka sellise ühenduse korral.
Teil mõlemal on nii õige kui ka ekslik arvamus.
5974
Õige kahetorusüsteemis ekslik ühetorusüsteemis.
Külaline
Õige ühetorusüsteemis ekslik kahetorusüsteemis.

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 27 Veebr 2017, 21:08
Postitas masuurik
Tere!

Mul on Purmo Compact radiaator, millest läheb soojaks ainult väike torudepoolne osa.

Ilus pilt ka juurde:
Pilt

Ühtlasi on mul Flamco Flexvent automaatsed õhutusventiilid, mille ummistust esialgu kahtlustasin. Eemaldasin ventiili, kuid õhku siiski radikast ei tulnud. Tuli hulganisti leiget vett hoopis.

Andke nõu, mida teha ja kuidas radikas ühtlaselt soojaks saada? Tegemist 5-korruselise keskküttega maja 5. korruse radiaatoriga. Kõik teised korteri radiaatorid on ühtlaselt soojad. Radikas lihtsalt tuksis?

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 27 Veebr 2017, 23:41
Postitas Külaline
Kortermajas ühistu peab asjaga ühtse süsteemi järgi tegelema, mitte igaüks ei noki radikaid ja torusid nagu heaks arvab, muidu on selline pudru ja kapsad koos, et tuleb tervel majal süsteem välja vahetada.

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 28 Veebr 2017, 14:13
Postitas Külaline
Kas püstakud on tasakaalus?
Mine naabri juurde ehk mõne teise püstaku juurde (5. korrus) ja tee termopilt, kas pilt on sarnane?
Kui kõik püstakud on ühesugused ja ruumid ikka jahedad, siis kahtlustan pumpa (ei jätku survet), kui pump moodne ja seal "autoadapt" (isekohalduv) siis seadistaks püsirõhu ja tõstaks rõhku.

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 28 Veebr 2017, 14:15
Postitas Külaline
Kas teravat pilti ei ole ja rohkem püstaku poolt?

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 28 Veebr 2017, 14:18
Postitas masuurik
Külaline kirjutas: 28 Veebr 2017, 14:15 Kas teravat pilti ei ole ja rohkem püstaku poolt?
Ei, see on ainuke pilt. Ülemine toru läheb kõrvaltuppa, kus radikas ilusti ühtlaselt soe ja alumine toru keerab suhteliselt kohe alumisse korterisse, kus pilt lõppeb.

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 28 Veebr 2017, 14:31
Postitas Külaline
Läheb või tuleb? : )
Kas radikatel on termostaadid?

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 28 Veebr 2017, 14:33
Postitas masuurik
Ma ei ole kindel kumba pidi jookseb - olen seal liiga värske elanik. Termostaate ei ole, on aga Flamco Flexvent automaatsed õhutusventiilid. Õhutasin ka "käsitsi" üle ning eemaldasin korraks need automaatsed ventiilid. Ei midagi.

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 28 Veebr 2017, 14:35
Postitas Külaline
Kas lühistorul on ventiil?

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 28 Veebr 2017, 14:43
Postitas masuurik
Vabandust minu võhiklikkust, kuid kas lühistoru on see sisse- ja väljavoolu vaheline toru? Seal on kraan.

Sain ka reaalse foto "sündmuskohalt":
Pilt

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 28 Veebr 2017, 15:07
Postitas plb
Ja mis siis saab, kui see pildil vertikaalsel torul nähtav kraan kinni keerata?

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 28 Veebr 2017, 15:11
Postitas masuurik
Pole õrna aimugi. Arvasin, et see on ringluse säilitamiseks, kui tahaksin näiteks radikat eemaldada süsteemist mingil põhjusel. Kas oskate seletada, mis funktsioon tal igapäevaselt on? Olgu ta siis kinni või lahti? Ma arvan, et hetkel on kinni, kuid vaatan õhtul üle.

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 28 Veebr 2017, 16:25
Postitas Küülaline
masuurik kirjutas: 28 Veebr 2017, 15:11Pole õrna aimugi
Mingi loogilise mõtlemise kübeke võiks inimesel ikka olla.
Kui see kraan on kinni läheb KOGU vesi läbi radika, muud võimalust lihtsalt ei ole. Ja kui hakata seda vaikselt avama, mis siis küll toimub ... :scratch:

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 28 Veebr 2017, 16:40
Postitas masuurik
Küülaline kirjutas: 28 Veebr 2017, 16:25
masuurik kirjutas: 28 Veebr 2017, 15:11Pole õrna aimugi
Mingi loogilise mõtlemise kübeke võiks inimesel ikka olla.
Kui see kraan on kinni läheb KOGU vesi läbi radika, muud võimalust lihtsalt ei ole. Ja kui hakata seda vaikselt avama, mis siis küll toimub ... :scratch:
Pole vaja erutuda. Veendusin, et kraan on kinni, ehk siis kogu vesi peab jooksma läbi radiaatori. Täpselt nii ma oma loogilise mõtlemisega selle kunagi olen pannud, mida mulle ikka kübeke antud on. Paratamatult aga panevad veidrad ümber nurga küsimused endas kahtlema, sest ma ei ole küttespetsialist ja vastuste saamiseks ma olengi siin foorumis.

Kuna Teil on hulganisti loogilist mõtlemist, siis aidake välja mõelda, mis radikal viga on. Õhku sees ei ole. Mööda radikast vesi ei jookse. Mingi sisemine ummistus või lihtsalt vigane?

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 28 Veebr 2017, 18:24
Postitas Elentino
kas ülemine ja alumine kraan on ikka päris lahti? Arvan, et algselt on süsteem tasakaalustatud tervel püstakul selle torudevahelise kraaniga. Kui alumistel hakkab jahe, siis igaüks on kruvinud seda kraani nii palju kui heaks arvab. lõpuks üleval on küll rõhk, kuid tsirkulatsioon on minimaalne.

Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks

Postitatud: 01 Mär 2017, 01:18
Postitas siimsusi
Kas torud on soojemad või külmemad kui radikas? Kas kõik kolm toru on sama temperatuuriga või erinevad?
Lase õhutusest natuke rohkem vett välja joosta ja katsu siis torusid.
Soojuskaamera pildi järgi ütleks, et sisse tuleb ülevalt ja vee ringlus on liiga väike. See lihtsalt oletus.