1. leht 1-st
Taldmiku probleem
Postitatud: 06 Dets 2016, 12:16
Postitas Renno
Tere
Ehitaja võttis taldmikul raketise ära ja paistab et ääred on jäänud korralikult tihendamata. Nö augud on sees. Kas seda annab parandada ka kui augud ära täita ? Hetkel oleks see võimalik. C30/37 betooniga tegu.
Renno
Re: Taldmiku probleem
Postitatud: 06 Dets 2016, 12:29
Postitas Küülaline
See võib mõne muti või mügri ilumeelt tõesti riivata seal maa all.
Re: Taldmiku probleem
Postitatud: 06 Dets 2016, 12:44
Postitas Renno
Mutt solvub sellise kvaliteedi peale kindlasti aga kas pigem probleemiks ei pruugi olla see kui vesi sinna vahesse satub ning külmumisel paisub ?
Re: Taldmiku probleem
Postitatud: 06 Dets 2016, 12:58
Postitas taldmik
Kui vesi seal all ära külmub, siis on küll midagi valesti. Kui taldmik on külmimispiirist madalamal, siis tuleb see kaitsta külmakergete eest, selleks kasutatakse perimeetri soojustamist, vastasel juhul kergitab terve vundamendi paigast
Re: Taldmiku probleem
Postitatud: 06 Dets 2016, 13:10
Postitas Renno
Taldmik on 1m sügavusel.
R.
Re: Taldmiku probleem
Postitatud: 06 Dets 2016, 13:57
Postitas mkubi
Täida muidugi ära need augud. Hiljem on hüdro ka paremini peal. Natuke kõrgel on taldmik siiski.
Re: Taldmiku probleem
Postitatud: 06 Dets 2016, 14:12
Postitas Küülaline
mkubi kirjutas:Hiljem on hüdro ka paremini peal
Muttidel ilusam vaadata küljepealt taldmikku, või teete altpoolt ka hüdroga?
Re: Taldmiku probleem
Postitatud: 06 Dets 2016, 14:18
Postitas mkubi
Küülaline kirjutas:mkubi kirjutas:Hiljem on hüdro ka paremini peal
Muttidel ilusam vaadata küljepealt taldmikku, või teete altpoolt ka hüdroga?
Soklist taldmikuni vertikaalis.
Re: Taldmiku probleem
Postitatud: 06 Dets 2016, 14:19
Postitas Renno
Taldmikule hüdro ei tule, küll aga fibo vundamendi plokile. Vertiakaal ja horisontaal soojusuts tuleb ka ümber perimeetri nii et vesi ei peaks vast seal probleem olema. Augud lasen siiski täita.
Re: Taldmiku probleem
Postitatud: 06 Dets 2016, 22:28
Postitas rein113
Tubli! Nii on ilusam jah. Kuidas sa pinnases fibo viimistled, kas paned ka horisontaalse vahe-hüdroisolatsiooni või ainult väljapoole? Aga kui mõni mutt satub vundamendimüüride siseossa, mida ta seal sisepinnal oma vurrudega näeb?
Re: Taldmiku probleem
Postitatud: 08 Dets 2016, 15:52
Postitas Külaline
rein113 kirjutas:Aga kui mõni mutt satub vundamendimüüride siseossa, mida ta seal sisepinnal oma vurrudega näeb?
Tere.Nagu Eestis viimasel ajal ikka kombeks,näeb ta seal läbivettinud Fibo.Ning mõtleb endamisi-küll on ikka põikpäised need viimaseaja,,insenerid/ehitajad,,Lugupidamisega
Re: Taldmiku probleem
Postitatud: 08 Dets 2016, 20:52
Postitas Külaline
Renno kirjutas: Augud lasen siiski täita.
Pseudo probleem, talupoja loogika järgi ei tasu kulutada aega ega raha meetri sügavusel asuva valu näpuka lappimisele.
Taldmik ei muutu sellest ei tugevamaks ega jää ka nõrgemaks kui täidad või jätad täitmata.
Hüdro, taldmiku küljele on lausa raha auku viskamine.
Kui juba taldmikuga sellist pedanti mängitakse, siis ma ei taha teada mis edasi saab...