1. leht 1-st

Ujuvpõrand ebatasasele õõnespaneelile

Postitatud: 05 Dets 2016, 14:40
Postitas lagiporandasse
Soov teha veneaegsele õõnespaneelile peale ujuv betoonpõrand.
Peale erinevate puitpõrandakatete eemaldamist on kõrgust varuks kogu süsteemile max 15cm, sinna sisse peab mahtuma 16ne küttetoru ja mõned elektrikaablid ning armeering.
Vahele paneks Paroci SSB või Isover FLO plaadi ~50mm ja selle peale miski kile ning siis ca 60mm betooni koos pinnakõvendiga sest see jääb viimistluskihiks.

Nüüd küsimused:
Õõnespaneel on üsna ebatasane, kuni 4cm erinevus ühelt teisele üleminekul. Kas selle peaks tasandama ja kuidas?
Kas 50mm on optimaalne villaplaadi paksus helitõkkeks jne?`
Üks pakkuja arvas, et 50mm betooni jääb väheks torude katteks. Mis oleks optimaalne?
Kui ei taotle selle põrandaga kütmist vaid soojendust kas oleks ikka vajalik kütteprojekt või piisab kui panen enda äranägemise järgi torusid sinna kus päriselt sooja vaja on? Kas 20 toru oleks parem millegi poolest?

Re: Ujuvpõrand ebatasasele õõnespaneelile

Postitatud: 05 Dets 2016, 16:26
Postitas Külaline
lagiporandasse kirjutas:Soov teha veneaegsele õõnespaneelile peale ujuv betoonpõrand.
Peale erinevate puitpõrandakatete eemaldamist on kõrgust varuks kogu süsteemile max 15cm, sinna sisse peab mahtuma 16ne küttetoru ja mõned elektrikaablid ning armeering.
Vahele paneks Paroci SSB või Isover FLO plaadi ~50mm ja selle peale miski kile ning siis ca 60mm betooni koos pinnakõvendiga sest see jääb viimistluskihiks.
Sile betoonpõrand on küll üsna pommikindel ja moodne lahendus, aga ilmselt jääb hommikul voodist välja astudes külmaks, seega paneks kerge soojendamise jagu torusid sisse.

Nüüd küsimused:
Õõnespaneel on üsna ebatasane, kuni 4cm erinevus ühelt teisele üleminekul. Kas selle peaks tasandama ja kuidas?
Kas 50mm on optimaalne villaplaadi paksus helitõkkeks jne?`
Üks pakkuja arvas, et 50mm betooni jääb väheks torude katteks. Mis oleks optimaalne?
Kui ei taotle selle põrandaga kütmist kas oleks ikka vajalik kütteprojekt või piisab kui panen enda äranägemise järgi torusid sinna kus päriselt sooja vaja on? Kas 20 toru oleks parem millegi poolest?
Ennem toru võrdlust tee tugevusarvestus kas see paneel seda valumassi kannatab. Eeldatavasti ei räägi sa esimesest korrusest.

Re: Ujuvpõrand ebatasasele õõnespaneelile

Postitatud: 05 Dets 2016, 18:43
Postitas lagiporandasse
Sai just ~7t seinu ja põrandaid välja lõhutud, seega peaks ühtlaselt jaotatud koormust vähemalt sama palju kannatama aga eks materjalide optimaalne paksus selge, siis saab arvutama hakata mida kui palju panna võimalik.

60mm korral oleks betooni 3m3 x 2.4 miinus veidi vett = ~7t

Re: Ujuvpõrand ebatasasele õõnespaneelile

Postitatud: 05 Dets 2016, 20:04
Postitas fgh
Ainult kergkonstruktsioon võimalik.

Re: Ujuvpõrand ebatasasele õõnespaneelile

Postitatud: 09 Dets 2016, 10:18
Postitas Chef
kui paksud on ol.ol. õõnekad? ja mis ajastust?
kui on nö tänapäevane 220mm ja pingetrossid, siis üldjuhul 60-70mm pealevalu katastroofi ei tekita.
ebatasasused võib esmalt siluda peenefraktsioonilise kergkruusaga, sellele villaplaadid, kile ja pealevalu.
kuna soovitakse ka põrandaküttetorustikku, siis betoonikiht peaks olema min 70mm, pigem 80mm (armatuurivõrgu taburetid ~20mm, armatuur ristumiskohtades ~16mm kui lisada veel 16mm toru, siis ilmselgelt 60mm betoonikihist ei piisa.
muidu kaaluks kiudbetooni, aga kuna betoonikiht ka viimistluskiht, siis ei sobi.
villaplaat piisab vabalt ka 30mm (nt FLO). suuremad paksused ei anna kordades suuremat efekti, oluline on põranda perimeeter erladada õhukese jäiga villaplaadiga ka seintest.

Re: Ujuvpõrand ebatasasele õõnespaneelile

Postitatud: 09 Dets 2016, 10:22
Postitas Külaline
Chef kirjutas:kui paksud on ol.ol. õõnekad? ja mis ajastust?
kui on nö tänapäevane 220mm ja pingetrossid, siis üldjuhul 60-70mm pealevalu katastroofi ei tekita.
ebatasasused võib esmalt siluda peenefraktsioonilise kergkruusaga, sellele villaplaadid, kile ja pealevalu.
kuna soovitakse ka põrandaküttetorustikku, siis betoonikiht peaks olema min 70mm, pigem 80mm (armatuurivõrgu taburetid ~20mm, armatuur ristumiskohtades ~16mm kui lisada veel 16mm toru, siis ilmselgelt 60mm betoonikihist ei piisa.
muidu kaaluks kiudbetooni, aga kuna betoonikiht ka viimistluskiht, siis ei sobi.
villaplaat piisab vabalt ka 30mm (nt FLO). suuremad paksused ei anna kordades suuremat efekti, oluline on põranda perimeeter erladada õhukese jäiga villaplaadiga ka seintest.
mida sa seal kaalud, see tuleb ikka läbi arvutada :) kui üldse valu, siis sinna sobib kipsivalu või kipsiribadel lahendus

Re: Ujuvpõrand ebatasasele õõnespaneelile

Postitatud: 09 Dets 2016, 10:40
Postitas Chef
mida on ujuvpõrandaplaadil arvutada? plaati on vaja ainult konstruktiivset armatuuri (või kiude vastavas koguses), et vältida kivinemisel mahukahanemisest tingitud pragude teket.
Kipsiriba lahendust võid väikeste ruumide puhul nagu vannotoad rakendada (hea veel el.kaableid vedada ribade vahel), aga kui räägitakse 3 kandist betoonist, siis edu kipsiribatamisel :)

Re: Ujuvpõrand ebatasasele õõnespaneelile

Postitatud: 09 Dets 2016, 12:24
Postitas Külaline
Chef kirjutas:mida on ujuvpõrandaplaadil arvutada?
võibolla selle paneeli kandevõimet , kui tegu on korrusmajaga või teise korrusega :scratch: oleks muidugi ideaalne, kui võiks ühe toa laeni täis valada ja seinad ja paneelid selle kõik ära kannaks.

Re: Ujuvpõrand ebatasasele õõnespaneelile

Postitatud: 09 Dets 2016, 13:46
Postitas Chef
ja mida ma siis esialgu oma esimese kahe lausega ütlesin?

Re: Ujuvpõrand ebatasasele õõnespaneelile

Postitatud: 09 Dets 2016, 16:20
Postitas Külaline
Chef kirjutas:ja mida ma siis esialgu oma esimese kahe lausega ütlesin?
jumal teab mida :) aga ei midagi konstruktsiooni kandevõime hindamisest

Re: Ujuvpõrand ebatasasele õõnespaneelile

Postitatud: 10 Dets 2016, 07:35
Postitas Chef
Toodame suu kaudu sooja õhku?

Re: Ujuvpõrand ebatasasele õõnespaneelile

Postitatud: 10 Dets 2016, 08:17
Postitas armering
kõige lihtsam fibo kergkruus.....ja siis edasi