Põrandakütte tsirkulatsioonipumba väljalülitamine kui klapid suletud
Postitatud: 08 Nov 2016, 21:33
Postitas Sepp1
Tere.
Idee on selles, et kui kõikide põrandakontuuride kraanid/klapid on suletud, siis pole ju vaja lasta ka sellel tsirkulatsioonipumbal vett ringi ajada ning selle võib välja lülitada.
Kohe kui mõne toa andur avastab, et toas on jahe ning avatakse kasvõi üks kontuur, hakkab tsirkulatsioonipump automaatselt käima.
Jällegi kokkuvõttes mitu asja:
1. mootori mittetöötamise ajal kulub vähem elektrit
2. samuti pole vaja seda vett niisama ju ringi ajada kui tubade kontuurid suletud
Või on siin mõni negatiivne külg asja juures mida ma lihtsalt ei oska näha?
lahenduseks on üliodav ja lihtne, lihtsalt iga kontoori ühendan releega, mis kõik omakorda paralleelselt juhivad pumba tööd. Lahenduse maksumus 10 EUR. Pean ütlema, et praeguste ilmade korral mootor suurema osa ajast seisab.
Re: Põrandakütte tsirkulatsioonipumba väljalülitamine kui klapid suletud
Postitatud: 08 Nov 2016, 22:35
Postitas Külaline
Kas mingi automaatika ei reguleeri põrandaküttesse mineva vee temperatuuri? Kui reguleerib, siis seisva vee korral ajab mingi aja pärast ventiili maksimaalselt lahti kuna vesi jahtub ja kui ükskord pump tööle hakkab, siis laseb maksimaalselt (liiga?) kuuma vee kontuuridesse.
Re: Põrandakütte tsirkulatsioonipumba väljalülitamine kui klapid suletud
Postitatud: 08 Nov 2016, 22:53
Postitas Külaline
Ega sellega midagi eriti kokku ei hoia küll. Uuemate pumpade energiakulu on üsna väike, pealegi võtavad ise pöörded maha kui vett pumbata pole vaja, tarbimine on sel juhul ühekohaline arv vatte.
Re: Põrandakütte tsirkulatsioonipumba väljalülitamine kui klapid suletud
Postitatud: 08 Nov 2016, 23:00
Postitas Külaline
Oletame et sul pump kütteperioodil pool aega seisab ja teistel töötab selle asemel pool aega näiteks 8 W-ga. Kütteperioodiks on u. 220 päeva. Selle ajaga säästad 21 kWh ehk u. 2,7 eur. Nii et siis aastas hoiad kokku 2,7 eur ja kuna kulutasid 10 eur, siis ära hakkab tasuma alles 4-ndal aastal.

Peale seda aga hakkab räme "kasumi" periood tiksuma, iga aastaga 2,7 eur.

Re: Põrandakütte tsirkulatsioonipumba väljalülitamine kui klapid suletud
Postitatud: 08 Nov 2016, 23:35
Postitas Sepp1
Vaatasin pumbale otsa ning pean tõdema, et nii kaasaegne see pole nagu siin näitena arvutatud.
Nimelt Salmson NXL 43-25P (W: 88/60/40) ja see ei oska ka pöördeid ise maha võtta.
Kas sellise pumba juures peaks hoopis mõtlema pumba enda vahetamisele? Ehk tuleb reaalne võit sealt hoopis?
Kontuuri mineva vee soojuse automaatset reguleerimist minu süsteemi näitel ei toimu. Vesi tuleb peale nii nagu maaküttesüsteem ette annab ja kontuuride automaatsed kraanid on ainult on/off asendis.
Re: Põrandakütte tsirkulatsioonipumba väljalülitamine kui klapid suletud
Postitatud: 09 Nov 2016, 00:35
Postitas dumbuser
Mingi väga vana Uponori juhtplokk ongi sedasi tehtud nagu siin küsiti.
Re: Põrandakütte tsirkulatsioonipumba väljalülitamine kui klapid suletud
Postitatud: 09 Nov 2016, 07:23
Postitas Külaline
Vanema suurema energitarbimisega pumba puhul võibolla on asjal jumet, kuigi üldiselt isegi vanema pumba energitarve peaks ikkagi ka sõltuma sellest kas kontuurid on kinni või lahti- kui pump lihtsalt tühjalt töötab ilma vett ringi ajamata, siis peaks tarbima vähem, kuigi pöörded on samad.
Lihtsalt elektrienergia kokkuhoiu eesmärgil pumpa vahetada pole mõtet.