Tere.
Kui palju kuuma kannatab tavaline PPJ kaabli isolatsioon? Kui kaabel asetseb kusagil 75 kraadises või enam kuumas siis kui palju tema tööparameetrid ka langevad?
Re: PPJ kaabli kuumataluvus
Postitatud: 27 Okt 2016, 10:56
Postitas Rabarebane
Temperatuuritaluvuse vaatad konkreetse kaabli sertifikaadilt. PPJ pideva koormuse korral on tavaliselt lubatud kuni +70 kraadi. Ametlikult, projekti, kontrollijate, kindlustuse jms jaoks nii ongi.
Mis puutub reaalsesse olukorda, siis soomlased tegid 2008 aasta paar testi temperatuuri mõjust eri tüüpi kaablite:
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/1997/P302.pdf töövõimele ja isolatsioonile
Lühike kokkuvõte PVC kaablite osas on see, et kuni ca 190 kraadini ei ole nende test-setupiga mõõdetavat erinevust, seejärel sulab isolatsioon.
NB! see test ei testinud pikaajalises kuumuses viibimisest toimuvaid muutusi isolatsiooni omadustes -- fixkaablite osas mitte nii oluline, aga näiteks rabedaks muutuv isolatsioon võib olla tõsine probleem.
Kokkuvõttes, teadmata kui pikalt ja kui suure vooluga teema sul on, ma soovitaks ikkagi a la saunavalgustuse õige kuumakindla kaabliga vedada. Ei ole see hinnavahe väikeste koguste puhul nii suur.
Re: PPJ kaabli kuumataluvus
Postitatud: 28 Okt 2016, 04:23
Postitas vtl
Ma võtsin mõni aeg tagasi laest maha sellise laevalgusti, kus oli kolm eraldi suunatavat lampi. Tavalised E27 sokliga reflektorid käisid sisse.
Mahavõtmise põhjus oli selles, et pesade kontaktid olid oksüdeerunud, sädelesid ning ei andnud hästi kontakti.
Kui hakkasin pesasid välja vahetama, vaatan, et valgustisse sisse läheb küll sinise ja pruuni juhtmesoonega kaabel, aga teises otsas lambipesade juures on kaks musta soont...

Kumba neist peaks põhjakontakti külge ühendama?
Selgus saabus siis, kui näpuga katsudes pudenes isolatsioon prõks ja põks maha.
Käibes olnud vast oma 5 aastat. Ja lampide võimsused OLID sellised, nagu tootja ette nägi (60W)
Re: PPJ kaabli kuumataluvus
Postitatud: 28 Okt 2016, 13:52
Postitas Küülaline
Rabarebane kirjutas:saunavalgustuse õige kuumakindla kaabliga vedada
Leiliruumis madalamal, kui 1 m ei ole erinõudeid. Kõrgemal, kui 1 m, seadmed (valgustid) 125 kraadi ja kaablid 170 kraadi.
Re: PPJ kaabli kuumataluvus
Postitatud: 29 Okt 2016, 21:00
Postitas vtl
Rabarebane, Küülaline, kustkohast te selle leiliruumi-jutu võtate?
Kui just vahepeal postitust muudetud ei ole, siis algne küsija EI KÜSINUD, kas saunavalgustust võib leiliruumis vedada PPJ kaabliga.
Algne küsija küsis: KUI kaabel asetseb kusagil 75+ kraadises kuumas, siis kui palju tööparameetrid langevad.
Re: PPJ kaabli kuumataluvus
Postitatud: 29 Okt 2016, 23:43
Postitas Küülaline
vtl kirjutas:KUI kaabel asetseb kusagil 75+ kraadises kuumas, siis kui palju tööparameetrid langevad
Ei ole määratud kui palju langevad, kuni 70 on parameetrid garanteeritud.