1. leht 1-st

Neutraalsoon topelt

Postitatud: 21 Okt 2016, 09:21
Postitas Külaline
Kas võib kasutada lahendust, kus pruun soon on ühekordselt, aga sinine on kahekordselt. Ehk toitest tarbijani on neutraalsoon 2x suurema ristlõikega? Kas kõik on ohutu?

Re: Neutraalsoon topelt

Postitatud: 21 Okt 2016, 09:52
Postitas Kalvis
Neutraalsoont võib vabalt topelt kasutada.

Re: Neutraalsoon topelt

Postitatud: 21 Okt 2016, 10:55
Postitas Küülaline
Võib muidugi, aga milleks? Mis selle mõte on?

Re: Neutraalsoon topelt

Postitatud: 24 Okt 2016, 16:01
Postitas Külaline
Selle asja mõte oli ühendada grupiveksellüliteid. Ühte neist tuli toide, teise taga olid lambid. Kahe grupiveksli vahel peab olema 4 faasisoont, neutraal ja kaitsemaandus.
Ideaalne lahendus oleks sinna 6G1,5 kaabel. Saadaolevad kaablid on aga 5G1,5 ja 2X1,5. Nende kombinatsioonist tuligi 4xL, 2xN ja 1xPE. Et ühte sinist soont mitte tilpnema jätta, ühendasin selle teise sinisega paralleelselt.
Kas on ettepanekuid, kuidas seda kaabeldust oleks ökonoomsemalt teha saanud?

Re: Neutraalsoon topelt

Postitatud: 24 Okt 2016, 19:05
Postitas Külaline
Topelt neutraal on kasulik ka kolmefaasilises paigaldises kui kõvad kolmandad harmoonilised.... :jooma

Re: Neutraalsoon topelt

Postitatud: 24 Okt 2016, 19:07
Postitas Külaline
Külaline kirjutas:Selle asja mõte oli ühendada grupiveksellüliteid. .....
Kas on ettepanekuid, kuidas seda kaabeldust oleks ökonoomsemalt teha saanud?
Torupaigaldus ja ainult vajalikud juhtmed torudes...

Re: Neutraalsoon topelt

Postitatud: 24 Okt 2016, 23:36
Postitas dumbuser
Keegi ei keela ju 6 soonega elektrinööri osta ja seal mõned sooned nulliks ja koroks markeerida.