Gaasiküte

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
Wolf
külaline

Gaasiküte

Lugemata postitus Postitas Wolf »

Eks pean ikka asjatundja kutsuma aga enda harimiseks ikka küsin siin ka.

Tegemist eramuga. 2 korrust, esimesel põrandakute, teisel radikad. Kütab gaasikatel Wolf gg-2e
Blokis keeratud 25C, tuppa jõuab 21C, katlast väljub 80C. Põrandasse jõuab, radikad külmad. Keerab alatasa segusiibri lõpuni lahti ja suunab kogu sooja põrandasse. Radikatesse jääb null.
Radikad õhutatud, rõhhk süsteemis 2.5bar, radikate reguleerklapp pärani lahti, põrandaküttel õige vähe avatud.

Elektroonikast on keeratud soojuskõverad põrandasse 0,4 ja radikatesse 2,4 (maksimum 3)
Segistikontuuri piirang 50C peal

Rohkem infot ei oska anda. Manuali olen ka läbi lugenud aga ei tule ikka rohkem ideid.

Minu arusaamist mööda peaks peale katla käivitust suunama sooja põranda ja siis keerab seguklapi ümber ja laseb edasi radikatesse. Praegu tundub nagu laseb põranda ära ja that's it.
Külaline
külaline

Re: Gaasiküte

Lugemata postitus Postitas Külaline »

21° põrandasse tundub kuidagi vähevõitu
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 11222
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 316 korda

Re: Gaasiküte

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Tundub, et radikate harul miski kraan või regulaator kinni või mingi pump seisab. Ega ilma küttesüsteemi ülevaatamatta teada ei saa. Viga tõenäoliselt "siililegi selge".