Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 06 Okt 2016, 08:03
Postitas Iseõppija
Tervitus spetsialistid!
Tekkis väike probleem. Tegemist kahekordse eramajaga. All on põrandaküte ja üleval radikad. Asi selles, et kui lülitan kütte sisse siis läheb soojaks ainult põrand. Teise korruse radika torud täitsa külmad. Ja kui põrand (esimene korrus)on oma temperatuuri saavutanud ja enda kontuurid sulgenud, siis lähevad kohe soojaks ka radikad. Õhku süsteemis ei ole(korduvalt õhutanud).Rõhk 1,8. Põrandasse läheb 37 kraadine vedelik, radikasse kuumem. Katla enda pump pumpab vett üles ka ülemistesse radikatesse. Põrandaküttel oma pump. Radikate pumba ostsin kevadel uue. Grundfosi "inteligentse" pumba. Endal tekkis kahtlus, et põrandakütte pump ei tööta korralikult(8 aastat juba vana).Kuigi vee voolamise hääl nagu on pumba sisse lülitamise juures. Kuni selle sügiseni töötas süsteem muidu väga hästi, mingit probleemi ei olnud.
Ülemise pumba andmed on 25/60-180. Põrandakütte pumbal 25/40-180. Kas uue pumba võin osta samade andmetega, mis praegu. Või pean võtma ka selle 25/60-180. Plaan ka see "tark" pump osta. Või pole vahet, kumma pumba ostan?
Teine küsimus selle "targa" pumba kohta. Seadistasin selle automaatse süsteemi peale. See pidi siis ise reguleerima vedeliku liikumist. Aga mul see näit seal koguaeg 33W. Kas see ei peaks muutuma vastavalt radikate termostaadi asendist?
Tegin ka ühe joonistuse sellest.
https://www.upload.ee/image/6225094/KUTE.png

Tänan!

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 06 Okt 2016, 11:23
Postitas Adlolf
Tere!
Selle väikese probleemi oled ise tekkitanud. Uus pump on seadistatud väiksemale võimsusele kui vana. Kahe paralleelse kütteringi juhtimiseks uue pumba "inteligentsusest" jääb väheks. Kohe aitaks pumba võmsuse suurendamine. Põrandakütteringile paigaldada tasakaalustusventiil.

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 06 Okt 2016, 11:38
Postitas lollõpibenda...
Milleks suvaliselt raha tuulde loopida ja oma nägemuse järgi seadmeid osta kui on olemas selle alaga iga päev tegelevad töötajad, kes asja põhjalikult tunnevad. Eksid kui arvad et see kallim tuleb kokkuvõttes. 1 x aastas enne kütmist või kütmist alustades spetsialisti kutsumine pole suur väljaminek. :hello:

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 06 Okt 2016, 11:54
Postitas Iseõppija
Adlolf kirjutas:Tere!
Selle väikese probleemi oled ise tekkitanud. Uus pump on seadistatud väiksemale võimsusele kui vana. Kahe paralleelse kütteringi juhtimiseks uue pumba "inteligentsusest" jääb väheks. Kohe aitaks pumba võmsuse suurendamine. Põrandakütteringile paigaldada tasakaalustusventiil.
Tänan vastamast.
Eks ma siis proovin seadistada PP2. Kuigi juhendis oli, et soovitav on panna Auto ADAPT .
Räägi palun natuke selle tasakaalustusventiili paigaldusest. Kuidas, mida ja kuhu panna?

Vatsus ka eelmisele postitajale. Tänu "SPETSIALISTIDELE" ma selle küttessüsteemiga jamangi. Selle paigaldas üks tuntud firma. Juba eelnevalt olen sellest siin kirjutanud ja nende tööd ringi teinud. Kui tead Tartus tasemel Spetsi, siis anna teada. Las tuleb ja teeb asja nii nagu peab. Ja tasu saab kaks nädalat peale töö tegemist. Ja ainult siis kui asi korralikult tööle jääb.

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 06 Okt 2016, 16:16
Postitas Adlolf
Iseõppija kirjutas: Tänan vastamast.
Eks ma siis proovin seadistada PP2. Kuigi juhendis oli, et soovitav on panna Auto ADAPT .
Räägi palun natuke selle tasakaalustusventiili paigaldusest. Kuidas, mida ja kuhu panna?
Tasakaalustusventiil(reguleeritav takistus) on vajalik paralleelsete kütteringide vooluhulkade omavaheliseks reguleerimiseks ja asub väiksema takistusega kütteringil (põrandaküte). Kui Sul on põrandakütte peale või tagasijooksul sulgurventiil siis võiks sellega katsetada.

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 06 Okt 2016, 17:19
Postitas Iseõppija
Huvitav, et enne uue pumba paigaldamist kõik töötas (ilma selle ventiilita).
Põrandaküttel on neli kontuuri. Kollektoris reguleeritakse igat kontuuri eraldi. Aga eks ma panen siis selle tasakaalustusventiili ka kui see peab olema. Natuke uurisin juba neid ja tuli välja, et on ka mingid automaatsed tasakaalustusventiilid. Kumba siis soovitad, kas manuaalset, või automaatset? Ja kuidas selle manuaalse ventiili regull käib? Kas tuleb mõõta vooluhulka mingi seadmega? Või katsetusmeetodil?

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 06 Okt 2016, 18:40
Postitas Adlolf
Võta nüüd hoogu maha! See võib olla kõige tavalisem ventiil. Kas põrandakütte peale või tagasijooksule on paigaldatud ventiile? Oleks hea kui teeksid mõned pildid.

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 06 Okt 2016, 19:29
Postitas Iseõppija
Põrandaküttel ei ole paigaldatud ventiile. Enne kollektoreid(kollektori küljes) on tavalised kuulkraanid. Kas ma võin tagasivoolul selle kraani natuke kinni keerata, et tagasivoolu piirata? Siis oleks see ju ventiili eest.

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 06 Okt 2016, 19:58
Postitas Adlolf
Aga loomulikult.

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 06 Okt 2016, 23:08
Postitas Külaline
Olgem nüüd normaalsed oma soovitustega kuulkraaniga läbivoolu piirata. Loomulikult võib seda teha kui on soov kraan pekki keerata. Üldiselt soovitan siinsete "tarkade" juttu mitte väga tõsiselt võtta, pidevalt näeb mingit hullu juttu, mida justkui ainuõige tõe pähe välja hõigatakse. :scratch: Kui keegi soovitab tasakaalustusventiil paigaldada, siis kohe nagu hakkaks tormama poodi seda ostma, keegi äkki soovitab hoopis uut pumpa, keegi põrandakütte läbipesu jne...

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 07 Okt 2016, 07:18
Postitas A.S.
Külaline kirjutas:Olgem nüüd normaalsed oma soovitustega kuulkraaniga läbivoolu piirata.
Korraks ju täiesti võiks, lihtsalt prooviks, et kas läheb veidikene paremaks.
 

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 07 Okt 2016, 07:38
Postitas Külaline
Kuulkraanil on see häda (kui jätta pikemaajalise piiramisega tekkivad kahjustused kõrvale), et pooleldi avatud kraanist voolab läbi tunduvalt erinev läbivool kui pool maksimaalsest ja teatud asendis muutub juba imeväikese nõksu võrra liigutamine läbivoolu väga palju. Ehk siis väga raske on midagi paika saada. Tasakaalustusventiilidel on see üsnagi täpselt paigas ja läbivool muutub ühtlaselt.

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 07 Okt 2016, 09:18
Postitas Iseõppija
Eile katsetasin kuulkraaniga, nagu Adlolf soovitas. Ja asi toimis. Kraani koomale keeramisega läksid radikad koos põrandaküttega soojaks. Kollektori peal olevas ühe kontuuri klaastorus oli triip enneb 2,8L/min peal. Peale kraani keeramist läks 1,8L/min peale. Ja see kraani asi oligi ainult proovimkiseks mõeldud, mitte pidevalt nii jätta. Adlolf andis nõu ja see ju toimis. Nüüd vaja ainult püsiv lahendus välja mõelda. Tuleb siis see ventiil paigaldada.
Kas sa Külaline oskad siis "tarka" nõu anda, millega asi korda saaks?
Huvitav on see, et eelmise pumbaga asi töötas. Ja uue pumba ostsin seepärast, et vana läks rikki. Ja siis spetsialistid mitmest firmast soovitaasid selle "targa" pumba osta. Oleks ostnud tavalise samasuguse, poleks vist mingit probleemi olnud. Kas selle uue pumba pean lihtsalt teisele, või kolmandale püsivale kiirusele tööle lülitama? Siis kaob ju selle "targa" pumba mõte üldse ära.
Nagu üks eelmine postitaja ütles, et tuleb kutsuda spetsialist. Asi pole üldse rahas. Aga kust Tartust leida selline, kes asja korralikult korda teeks? Ja nagu juba kirjutasin, et raha saab kaks nädalat hiljem kui süsteem tööle jääb.
Igatahes ootaks head nõu. Asi vaja jälle korda saada.

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 07 Okt 2016, 10:03
Postitas Külaline
Siis kollektori pealt saab ju reguleerida põrandakütte voolukiirused 1,8 peale, seal peaks reguleerimise võimalus olema.
:hello:

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 07 Okt 2016, 17:45
Postitas Adlolf
Iseõppija kirjutas: Kas selle uue pumba pean lihtsalt teisele, või kolmandale püsivale kiirusele tööle lülitama? Siis kaob ju selle "targa" pumba mõte üldse ära.
Sinu süsteemile sobivat pumbaseadistust võiks otsida konstantse rõhu (CP2 III ,CP2 II ,CP1 III ,CP1 II)seadistuste hulgast. Iga seadistuse korral tuleks jälgida ka pumbavõimsus näitu ja selle muutumist .

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 07 Okt 2016, 19:40
Postitas torumees1
"Asi selles, et kui lülitan kütte sisse siis läheb soojaks ainult põrand. Teise korruse radika torud täitsa külmad. Ja kui põrand (esimene korrus)on oma temperatuuri saavutanud ja enda kontuurid sulgenud, siis lähevad kohe soojaks ka radikad"

Pump lahja kui ei jõua mõlemast süsteemist vett piisavalt läbi pumbata maksimaalse küttevajaduse korral (kõik süsteemid avatud).

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 07 Okt 2016, 20:57
Postitas Iseõppija
Tänan vastamast!

Põrandakütte voolud sain paika. Nüüd lähevad jälle kõik koos soojaks. Segadus on veel ainult selle pumbaga. Muutsin selle seadistusi(CP2,CP1). Peale igat muutmist ootasin 1-2 tundi. Pumbal olev näit ei muutunud. See läheb 33W-ni ja sinna jääb. Ainult vooluhulga näit natuke muutub(2,9-3,1 m3/h.

Pumba võimsus sama, mis eelmisel: 25-60/180. 60dm tõstekõrgusest peaks ju piisama.

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 07 Okt 2016, 21:14
Postitas siimsusi
Iseõppija kirjutas: Põrandakütte voolud sain paika. Nüüd lähevad jälle kõik koos soojaks. Segadus on veel ainult selle pumbaga. Muutsin selle seadistusi(CP2,CP1). Peale igat muutmist ootasin 1-2 tundi. Pumbal olev näit ei muutunud. See läheb 33W-ni ja sinna jääb. Ainult vooluhulga näit natuke muutub(2,9-3,1 m3/h.
Pumba võimsus sama, mis eelmisel: 25-60/180. 60dm tõstekõrgusest peaks ju piisama.
Nüüd võib sul tekkida talvel uus probleem, kuna vooluhulgad on põrandas väiksemad, siis võib tuba külmaks jääda.
Peamine probleem on ikkagi pumbas. Kuigi parameetrid on samad, mis eelmisel, siis uus on "intelligentne" ja mingil põhjusel arvab, et pole vaja täiega tööd teha.
Tegelikult ei tohiks kõrgus siin väga suurt rolli mängida, sest suletud süsteemis on ka langeval (tagasi tuleval) veel ka oma osa teha. See ei kehti tarbevee surve kohta (avatud süsteem)!

Minu tagasihoidlik soovitus oleks ikkagi, et proovi radikate (uus) pump korralikult tööle saada või siis välja vahetada.

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 07 Okt 2016, 21:32
Postitas Adlolf
Iseõppija kirjutas:Tänan vastamast!

Põrandakütte voolud sain paika. Nüüd lähevad jälle kõik koos soojaks. Segadus on veel ainult selle pumbaga. Muutsin selle seadistusi(CP2,CP1). Peale igat muutmist ootasin 1-2 tundi. Pumbal olev näit ei muutunud. See läheb 33W-ni ja sinna jääb. Ainult vooluhulga näit natuke muutub(2,9-3,1 m3/h.

Pumba võimsus sama, mis eelmisel: 25-60/180. 60dm tõstekõrgusest peaks ju piisama.
Proovi ka PP2 3. kiirusel.

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 07 Okt 2016, 21:36
Postitas zbedzializd
Ja suvaliselt kas enda sisetunde või kellegi "spetsialisti" soovitusel võid pumpa mitu korda vahetada ja/või mõttetult võimsa (kalli) osta. Pump pannakse ikkagi kütteprojektiga paika, ülejäänud moodused on proovimiseks lollidele (need, kes õpivad vaid enda vigadest). :jooma

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 07 Okt 2016, 21:38
Postitas zbedzializd
Proovi seda, proovi teist, tee seda, paigalda see, keera seda, reguleeri seda... siin foorumis võidki jääda suvaliselt välja loobitud soovitusi kuulama, aga abi ikka ei ole. :wave:

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 08 Okt 2016, 08:27
Postitas Iseõppija
No aga mis mul üle jääb kui ainult katsetada. Olen korduvalt otsinud tegelast, kes kohale tuleb ja asja üle vaatab. Tasuga on nii,nagu eelnevalt ütlesin. Saab selle siis kui asi tööle jääb. Peale seda juttu kaovad spetsialistid ära.
Olen ka firmade poole pöördunud, aga tulutult. Nende jaoks liiga väike asi, et ennast kohale vedada.
Eks ma näpin seda pumpa veel. Huvitav on see, erinevate seadistuste puhul jääb ikka 33W ette. Ainult püsiva I ja II kiiruse puhul on see näit väiksem. Või siis peale seade muutmist pean ootama u. nädal(nagu juhendis kirjas), et pump endale asja selgeks õppiks?
Uut pumpa vist ostma ei hakka. Panen lihtsalt püsiva teise kiiruse peale, nagu vana pump oli. Pole seda tarkust siis vajagi.
Kui nii edasi katsetan ja asja uurin,siis olen ise varsti pädev "SPETSIALIST"!

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 08 Okt 2016, 10:51
Postitas zbedzializd
Mis takistab sul III kiiruse kasutamist?

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 08 Okt 2016, 11:14
Postitas Iseõppija
Ega ei takistagi midagi. Hetkel tundub, et ainult kolmas kiirus ongi. Kolmanda kiiruse puhul on näit 33W. Ja mistahes erinevat automaastet programmi kasutades see näit 33W peale püsivalt jääbki. Kui üleval radikad(toad) oma etteantud temperatuuri saavutavad, siis radika küljes olevad automaatsed termostaadid sulguvad. Seega peaks pumba võimsuse näit automaatse seade puhul ju ka langema.Seda aga ei juhtu.
Vanal pumbal oli püsivalt teine kiirus ja asi toimis mitu aastat korralikult.
Ju siis mu lihtne talupoja pea ei saa veel selle targa pumbaga hakkama. Aga eks ma proovin areneda Teie abiga.

Re: Eramaja küttesüsteemi probleem

Postitatud: 08 Okt 2016, 13:48
Postitas zbedzializd
Kas räägime nüüd 25-40 või 25-60 pumbast. Vist 25-40, sest 25-60 peaks veidi suuremat võimsust andma.