Arvestikilp+ peakaitse

Postitatud: 23 Aug 2016, 00:15
Postitas Külaline
Tere
Küsimus siis selline, et kas on olemas selliseid kilpe kus on 3f arvestikoht ning ka peakaitsme koht. Peakaitse peaks saama siis plommida sest nii on ju ette nähtud.

Rohkem polegi vaja ruumi sest grupikaitsmed asuvad teises kilbis. Arvestikilp hakkaks asuma kuivas keldris ning moodulkaitselülitid esimesel korrusel süvistatavas kilbis.
Töid teeb ikka paberitega elektrik kuid tahaks juba materjalid ära osta. Sisse hakkaks tulema 16 mm2 Alu ja Arvestikilbist edasi 6mm2 kiudvask. Peakaitse tuleb 3*16A. Hetkel on nõukaaegne peenike alumiinium (2 mm2???) sissetulek mis vaevalt 16A välja kannatab ning 1 faas. Teenusepakkujaga on juba sotid selgeks räägitud.
Tänan

Re: Arvestikilp+ peakaitse

Postitatud: 23 Aug 2016, 01:10
Postitas Külaline
Kas teenusepakkuja ei valgustanud, milliseid materjale on olemas ja milliseid tema kasutada tahaks?

Re: Arvestikilp+ peakaitse

Postitatud: 23 Aug 2016, 08:31
Postitas Külaline
Ei. See huvitaks neid siis kui ma paigalduse nende käest telliks(elektrilevi). Praegu peab lihtsalt "valmiduse" tekitama pädeva elektriku poolt. Ehk siis uus peakaabel, kilp ja peakaitse.

Re: Arvestikilp+ peakaitse

Postitatud: 23 Aug 2016, 08:56
Postitas saatusetahe

Re: Arvestikilp+ peakaitse

Postitatud: 23 Aug 2016, 15:59
Postitas Külaline
Külaline kirjutas:Töid teeb ikka paberitega elektrik kuid tahaks juba materjalid ära osta.
Las see paberitega elektrik siis seletabki, mis ja milleks. Ühelegi elektrikule ei meeldi kui klient tuleb taidlema kuskilt "naabrimehe" käest kuuldud kahtlase infoga.

Re: Arvestikilp+ peakaitse

Postitatud: 24 Aug 2016, 08:51
Postitas Saladused
See su elektrik saab materjali kindlasti odavamalt!

Re: Arvestikilp+ peakaitse

Postitatud: 25 Sept 2016, 01:53
Postitas Carl
Kas elektrilevi mitte ise ei paigalda arvestikilpi ja seda posti otsa või krundi piirile?

Re: Arvestikilp+ peakaitse

Postitatud: 25 Sept 2016, 13:54
Postitas Külaline
Kui nüüd asja sisust tehnilisemalt rääkida, siis tundub, et tegemist on esimese kilbiga, kuhu siseneb hoone toitekaabel.
Seega hoone elektrivõrgust turvaliselt lahutamiseks peaks see sisaldama IV liigpingekategooria kaitselahutuslülitit, põhimõtteliselt võiks see olla sama seade mida kasutataks ka peakaitsmena, ehk tarbijale maksimaalselt lubatava voolu piiritlejana.

See sisestus/arvestikilp oleks parim koht lisaks peakaitsmele ka esimese astme liigpingekaitsmeseadmete paigaldamiseks, seega võiks seal ikka pisut rohkem ruumi olla kui vaid arvestile ja peakaitselülitile. Antud juhul saaks siis sellesse n/ö sisestuskilpi panna juba Tüüp 1 piksevoolupiirikud, mille taha tekitatakse piksekaitsetsoon 1ja järgmisesse jaotuskilpi siis saaks paigaldada juba Tüüp 2 liigpingepiirikud, mille taha tekkib tsoon 2.

esimene ettejuhtuv link kah...
https://www.dehn-international.com/site ... apter8.pdf