Postitas L2ev
Tere küsimus siis järgnev , kuidas oleks võimalik saada korralik ventilatsioon nii pesuruumi kui leiliruumi , kui on läbiseina köetav ahi ,ning sauna klaas uks täis pikkuses alt lahti jääv osa ainult maximaalselt põranda pinnast 2cm .. ?

Aru olen sellest saanud nii palju et
1) 1 tuleks teha kindlasti eesruumi kuna kütmine sealt kaudu
2) 2 leiliruumi lae pealt suunaga kerise kohale ?
3) 3 sisse tulev öhk lava alt jalgade körguselt ?
4) 4 ss kerise suhtes köige kaugemast seinast lae alt väljatömme ? ja muidugi ss peaks olema ka veel pesuruumis .

Re: Mure Sauna Ventilatsiooniga

Postitatud: 11 Aug 2016, 11:14
Postitas skip128
Sissepuhe 0,5 m kõrgusele kerisekividest või kerise kohale, värske ja jahe õhk langeb kerisele, kus seguneb leiliga.
Väljatõmbed - üks lava alla kandade kõrgusele (võib olla kerisest diagonaalis kaugemal), teine lakke (võib olla kaugemal nurgas, aga ka keset lage). Esimene võib pidevalt lahti olla, teine on avatud peale sauna kuivatamiseks.
Mul on analoogne nagu sul - teiselt poolt seina köetav ja klaasukse alla mõni cm vahet. Vent töötab nii nagu ma kirjeldasin ja töötab hästi. Eesruumis muidugi võiks sissepuhe olla (ei peagi sissepuhe olema, võib ka lihtsalt freshklapp olla), kust keris põlemiseks õhku saaks. Pesuruumis kindlasti väljatõmme laes.

Re: Mure Sauna Ventilatsiooniga

Postitatud: 15 Aug 2016, 14:11
Postitas Külaline
Ärge siis varbaid veriseks tõmmake nende põrandaligi klaasustega.

Re: Mure Sauna Ventilatsiooniga

Postitatud: 15 Aug 2016, 19:55
Postitas skip128
Siis peaks vigastuste vältimiseks kõik siseuksed alt 10 cm lühemaks tegema. Võib juhtuda, et vahel tatsavad inimesed toas paljajalu ringi. :D

Re: Mure Sauna Ventilatsiooniga

Postitatud: 17 Aug 2016, 21:07
Postitas ehitaja15
L2ev kirjutas:sauna klaas uks täis pikkuses alt lahti jääv osa ainult maximaalselt põranda pinnast 2cm .. ?
2cm on liiga vähe, soovitaks 5-10cm (ise jätsin 7cm).

Re: Mure Sauna Ventilatsiooniga

Postitatud: 19 Aug 2016, 11:59
Postitas Külaline
skip128 kirjutas:Siis peaks vigastuste vältimiseks kõik siseuksed alt 10 cm lühemaks tegema. Võib juhtuda, et vahel tatsavad inimesed toas paljajalu ringi. :D
"Päris" ustega on teine lugu. Me oleme maast-madalast harjunud, et uksed on maadligi, see on sügaval lihasmälus. Leiliruumide klaasuksed üldiselt ei ole maadligi. Avalikud saunad, spordisaalid, ujulad, spa-d jne ei taha probleeme külastajate varvastega. Ka eramute saunaruumid projekteeritakse arvestusega, et klaasuks on maast lahti, annab vabamad käed ukse avanemise ja käelisusega. Ma vast palju ei eksi kui arvan, et valdavalt on inimeste alateadvuses saunade klaasustega teistsugune käitumismuster kinnistunud kui tavaustega.

Re: Mure Sauna Ventilatsiooniga

Postitatud: 23 Aug 2016, 00:41
Postitas ehitaja15
Klaasukse standardkõrgus on 190mm, ehk sinna alla ongi mõeldud suurem õhuvahe. Ja klaasist uks paistab läbi, ehk läbipaistvate asjade otsa ikka koperdatakse rohkem.