1. leht 1-st

Elekter keldrisse

Postitatud: 04 Aug 2016, 10:40
Postitas Keldrikakand
Tahaks keldrisse elektri vedada. Kõige lähem variant liitumiseks oleks esimese korruse pistikupesas. Siit küsimus: kas selle pealt on lubatud võtta voolu nii keldri pistikupesa kui ka valguse jaoks?

Re: Elekter keldrisse

Postitatud: 04 Aug 2016, 10:53
Postitas A.S.
Keelatud minuteada ei ole, miks peakski olema. Arvestama pead vaid sellega, et kui keldris midagi juhtub, on ka esimese korruse pistikupesad ilma vooluta. Või lisaks veel midagi.

Kindel, et elektrikilbist on kaabli vedamine võimatu?
 

Re: Elekter keldrisse

Postitatud: 04 Aug 2016, 11:22
Postitas Keldrikakand
Elektrikilp on ikka üsna kaugel, nii et võimatu. Samas on pistikupesade gruppe päris palju, nii et vooluta jääks vaid mõned pesad.

Re: Elekter keldrisse

Postitatud: 04 Aug 2016, 12:26
Postitas Küülaline
Keldrikakand kirjutas:kas selle pealt on lubatud võtta voolu nii keldri pistikupesa kui ka valguse jaoks?
See on üldlevinud vale arvamus, nagu oleks keelatud pistikupesad ja valgustid samas grupis. Samuti, et pistikupesade liinid peaks kindlasti olema 2,5 mm2 kaabliga.

Re: Elekter keldrisse

Postitatud: 04 Aug 2016, 12:58
Postitas Keldrikakand
Kust saaks tavainimene infot selle kohta, mis lubatud ja mis keelatud? Kas gruppide koostamine, kaablijämedused jms. kusagil kirjas ka on? Või peabki kuulama tuttavat elektrikku või käima foorumis otsimas.

Re: Elekter keldrisse

Postitatud: 04 Aug 2016, 13:24
Postitas Külaline
Ega tavainimene ei peagi saama, sest tavainimene tohib äärmisel juhul vaid lampi (pirni) valgustis vahetada.
Seega küsi proffessionaalide käest foorumist või otsi internetist koolitusmaterjale...

Re: Elekter keldrisse

Postitatud: 04 Aug 2016, 15:19
Postitas Külaline
Tegu ikka eramajaga? Kortermajas nii lihtsalt ei saaks. Põhimõtteliselt vea kuhu tahad mingi pistikupesa alt, kui vastavalt kaablile on õige kaitse olemas.

Re: Elekter keldrisse

Postitatud: 04 Aug 2016, 15:43
Postitas saatusetahe
Vea kaabel ja pane kombi rikkevoolukaitse keldripesale ja valgustusele ette, kui juba kilbis ees ei ole.

Re: Elekter keldrisse

Postitatud: 14 Aug 2016, 20:46
Postitas Külaline
Küülaline kirjutas:
Keldrikakand kirjutas:kas selle pealt on lubatud võtta voolu nii keldri pistikupesa kui ka valguse jaoks?
See on üldlevinud vale arvamus, nagu oleks keelatud pistikupesad ja valgustid samas grupis. Samuti, et pistikupesade liinid peaks kindlasti olema 2,5 mm2 kaabliga.
2,5mm² juh peab olema kui kaitse 16A & 20A , 1,5mm² juht kaitse max 13A . Pistikupesa võib teha 1,5mm² kaabiga kui liinil väiksem kaitse max 13A. Seega ppesa liinist valgustust tehes peba olema 2,5mm ² kaabel. Suva juhi ristlõiget pakkuda on täitsa vale arvamus.

Re: Elekter keldrisse

Postitatud: 16 Aug 2016, 12:07
Postitas Rabarebane
Oleneb muidugi keldri suurusest, aga kui on mitu valgustiliini ja eraldi pistikupesad jms, siis ma paneks keldrisse eraldi väikese kilbi oma kaitsmetega ja veaks sealt edasi ikkagi mõistlikult dimensioneeritud kaablid. Ei tea, mis sinna keldri pistikupesadesse ühendada kavatsetakse (loe: kas pistikupesade osas saab kaitse selektiivsust tekitada), aga vähemalt ei löö keldri lühises laelamp esimese korruse pistikuid välja.

Re: Elekter keldrisse

Postitatud: 17 Aug 2016, 10:32
Postitas Külaline
Nõukaajal oli kolmetoalise korteri peale kolm automaati ja neistki kaks vist elektripliidile.
Kõik jäid ellu.

Mõni aeg tagasi kolmetoalise korteri rekki tehes tuli 52 mooduliga kilbis kohtadest puudus.
Käib tohutu ülepingutamine automaatidega ja muretsetakse, et kas jätkub?
Igale lambile on pandud omaette kaitse - seinalülitid võiks sel juhul juba ära jätta, saaks kõva kokkuhoiu - kõike saab ju kilbist lülitada...

Samas - kas liigpingekaitse on olemas?

Re: Elekter keldrisse

Postitatud: 17 Aug 2016, 10:34
Postitas Külaline
Moodulautomaadid ei ole lühise korral üldiselt üksteise suhtes selektiivsed.

Re: Elekter keldrisse

Postitatud: 17 Aug 2016, 14:58
Postitas Külaline
Külaline kirjutas:Nõukaajal oli kolmetoalise korteri peale kolm automaati ja neistki kaks vist elektripliidile.
Kõik jäid ellu.

Mõni aeg tagasi kolmetoalise korteri rekki tehes tuli 52 mooduliga kilbis kohtadest puudus.
Käib tohutu ülepingutamine automaatidega ja muretsetakse, et kas jätkub?
Igale lambile on pandud omaette kaitse - seinalülitid võiks sel juhul juba ära jätta, saaks kõva kokkuhoiu - kõike saab ju kilbist lülitada...

Samas - kas liigpingekaitse on olemas?
Nõukaajal oli üldse palju imelisi asju. 6 korteriga .eldikus, kus elasin, oli MAJA peakaitse (tavaline kork) 5 AMPRIT! Eks kohalikud sepad toppisid sinna üle päeva uusi kiude sisse, niipalju kui mahtus. Kuna maja asus liini lõpus, siis pinge üle 200 voldi oli pidupäev. Telekal oli vahel stabilisaator, mis ei suutnud piisavalt pingutada - kineskoop näitas ikka udukogusid.
Kui tänapäeval on pinget ja ampreid piisavalt, siis on see ju vaid hea. Ja mida rohkem on kilbis kaitsmeid ja muid lülitus- ning kontrollividinaid, seda parem. Ja seinalüliteid võiks ka rohkem olla, vekslid, ristid, impulssnupud. Peaasi, et klient maksta jõuab.
Tegin tuttavale 3 toalise korteri säästuvariandi, sain 24 mooduliga hakkama. Tegelikult jäi vist isegi 6 kohta varuks. Minimalism oli tema soov.

Volt
kasutaja

Re: Elekter keldrisse

Postitatud: 17 Aug 2016, 18:20
Postitas Külaline
Pole seal eriti mõleda midagi kui palju automaate panna. Arv sõltub ju otseselt kaablite arvust, igale kaablile peab olema kaitse.

Re: Elekter keldrisse

Postitatud: 17 Aug 2016, 20:42
Postitas Külaline
Külaline kirjutas:Pole seal eriti mõleda midagi kui palju automaate panna. Arv sõltub ju otseselt kaablite arvust, igale kaablile peab olema kaitse.
Kust selline imeline "tarkus" pärit on?
Et IGAL kaablil peab oma ISIKLIK kaitse olema?
See, et iga kaabel peab olema kaitseautomaadi taga ei tähenda, et ühe automaadi taha ei tohi mitut kaablit ühendada.
Tuleb vaid kasutada nõuetele vastavaid ühendusi.
ping
:hello:

Re: Elekter keldrisse

Postitatud: 18 Aug 2016, 22:52
Postitas Rabarebane
Külaline kirjutas:Moodulautomaadid ei ole lühise korral üldiselt üksteise suhtes selektiivsed.
Natuke annab profiilidega mängida, aga jah. Põhiline mõte oli ikkagi selles, et saaks mõistlikult dimensioneeritud kaableid kasutada ja konkreetse punkti, millest edasi töötada, mitte mingi ussipesa kuskil trepi all :D