1. leht 1-st
Kas põrandaküttes on leke?
Postitatud: 27 Juul 2016, 23:58
Postitas laurim21
Tere!
Tekkis kahtlus, et kas põrandaküttetorudes leke või kontuurid halvasti ühendatud...
Ca 24 h enne põrandate betoneerimist said põrandaküttetorud (16 mm) survestatud-9 kontuuri kiirühendustega ühte suurde ringi
ja manomeeter ühte otsa (lõppu pime) ning 4,6 atti sisse.
Umbes 16 tunni pärast oli surve 4,3 atti. Ja päev peale betoneerimist 3,8.
Nüüd nädal hiljem ainult 2,5. Kas peab hakkama leket otsima- nt kontuurid eraldi survestama või pole muretsemiseks põhjust?
Tänan info eest
Re: Kas põrandaküttes on leke?
Postitatud: 28 Juul 2016, 00:21
Postitas admin
Kui õhuga survestasid, siis pole muretsemiseks põhjust.
Re: Kas põrandaküttes on leke?
Postitatud: 28 Juul 2016, 01:16
Postitas Külaline
Õhuga ei tohi sellise rõhuga survestada niikuinii.
Re: Kas põrandaküttes on leke?
Postitatud: 28 Juul 2016, 10:25
Postitas laurim21
Survestasin õhuga. Kas võib siis väita, et muretsemiseks pole põhjust või peab kõik kontuurid eraldi üle käima (survestama)?
Uponori juhend ütleb järgmist:
SURVEPROOV
Enne süsteemi kasutuselevõttu tuleb läbi viia normikohane surveproov. Kui vastavad normid puuduvad, kasutage järgnevat metoodikat: täitke süsteem ja survestage see 1,5-kordse töörõhuni. Hoidke selle rõhu all 30 minutit, kontrollides visuaalselt ühenduskohti. Vähendage süsteemis rõhku kiiresti kuni 0,5-kordse töörõhuni ja sulgege tühjendusventiil. Rõhu tõusmine üle 0,5-kordse töörõhu näitab süsteemi hermeetilisust. Hoidke rõhku 90 minuti jooksul. Kui rõhk selle aja jooksul langeb, on süsteemis leke.
Re: Kas põrandaküttes on leke?
Postitatud: 28 Juul 2016, 10:43
Postitas Kalvis
Kuigi rõhk võib langeda temperatuurist (õhk torus jahtus) siis pika aja jooksul peaks surve stabiliseeruma. Kui aga langeb edasi siis on leke. Tõenäoliselt on siiski leke, kuid väga väike. Sellist leket leida on väga raske.
Re: Kas põrandaküttes on leke?
Postitatud: 28 Juul 2016, 10:54
Postitas Külaline
No jopakolla, kas seal juhendis oli kästud õhuga survestada või? Ei olnud.

Re: Kas põrandaküttes on leke?
Postitatud: 28 Juul 2016, 21:53
Postitas dumbuser
Mingi järgmine anonüümik üritab end kuulsaks teha.
Re: Kas põrandaküttes on leke?
Postitatud: 28 Juul 2016, 22:01
Postitas jopakolla
Milles probleem?
Re: Kas põrandaküttes on leke?
Postitatud: 30 Juul 2016, 08:22
Postitas uponor
Tere.
Soovitaks surveproov siiski teha veega. Nii nagu seda mõeldud on ka meie juhendis. Õhuga katsetamise metoodika on teistsugune ning lekke avastamine keerulisem.
Re: Kas põrandaküttes on leke?
Postitatud: 30 Juul 2016, 08:52
Postitas Kalvis
Eelmises vastuses on iva. Õhuga katsetades võivad lekkida ka veekindlad liitmikud! Sest õhk poeb neist pragudest läbi kust vesi ei poe. Kui aga õhuga on liitmik õhukindel siis on ta ka veekindel.
Veega lekkeid on lihtsam avastada, 99% lekivad liitmikud ja vähemalt näpuga katsudes on liitmik märg - nii saan tavaliselt teada kas liitmik lekib.
Õhuga tuleb siis katsetada, kui maja talveks küttesse ei lähe. Muidu külmab talvel torustik lõhki.
Re: Kas põrandaküttes on leke?
Postitatud: 30 Juul 2016, 11:25
Postitas jopakolla
Ja enne uurige ka järgi millise rõhuga õhuga katsetada võib, kui ei taha et mõni kraan vms kusagilt püssikuulina pähe lendab.