Küttekeha kaugus seinast.

Postitatud: 18 Juul 2016, 21:09
Postitas puutöö mees
Tere, plaanin tõsta metall pliit olemas olevast kohast teise.
Ainus mis muutub on see ,et nüüd on 50cm seina kauguse asemel 30cm.
Kui panen seina peale 9cm kipsi karkasi kruvidega ja sinna peale kruvin tsementplaadi ja siis jääb plaadi ja pliidi vahele 21 cm vahet.
Sein ise on laudis, paber, vill.
Hiljem teen samast plaadist pliidi ümber kapi ,et soe õhk torude kaudu läbi seina kõrval ruumi suunata .
Peaks viat piisama kui alt ja ülevalt jääb plaadile õhuvahe, et õhk liiguks seinte vahel.
Pilt

Re: Küttekeha kaugus seinast.

Postitatud: 18 Juul 2016, 22:16
Postitas motamees
Sinu mõõtusi tuleb veidi redigeerida.
Tulekuja peab olema 50cm. Ühekordse kaitseekraaniga võib seda vähendada 50%. Kahekordsega 75%.
Tsementplaat ei ole tulekindel. Pead kasutama 7mm paksust tulekindlat plaati või 1mm paksust metalllehte. Seina ja ekraani pinna vahe peab olema vähemalt 3cm.
Arvuta/projekteeri nüüd uuesti.

Re: Küttekeha kaugus seinast.

Postitatud: 19 Juul 2016, 00:39
Postitas puutöö mees
Vaatasin mis plaadiga tegu on, kirjad suht loetamatud.
Mõõdud on 1,02m korda 1,15m paksus 9mm.
Minerit, frontex ja midagi on veel mida ei loe välja.

Re: Küttekeha kaugus seinast.

Postitatud: 19 Juul 2016, 17:42
Postitas motamees
Minerit on julgustav kirje.

Re: Küttekeha kaugus seinast.

Postitatud: 21 Juul 2016, 06:15
Postitas Urmas
puutöö mees kirjutas:Vaatasin mis plaadiga tegu on, kirjad suht loetamatud.
Mõõdud on 1,02m korda 1,15m paksus 9mm.
Minerit, frontex ja midagi on veel mida ei loe välja.
Äkki saad siit teemast idee pliidi taguse seina tulekindlamaks muutmisel . viewtopic.php?f=25&t=55537