Üheseinaline roostevaba suitsutoru.
Postitatud: 04 Juul 2016, 10:27
Postitas alla
Soov panna üheseinaline roostevaba suitsutoru olemasolevasse kivikorstna lõõri.Praegu ühendatud ühte lõõri keldris olev pelletikatel ja esimesel korrusel pliit.Kas oleks mõtekas ja võimalik ühendada nad ühte r/v torusse või peaks nad eraldi lõõrides olema?
Re: Üheseinaline roostevaba suitsutoru.
Postitatud: 04 Juul 2016, 11:56
Postitas Kalvis
Roostevaba on vajalik vaid pelletikatla ühendamiseks. Muidu eraldi lõõrides on kahtlematta parem kui aga lõõri üldse ei oleks siis teatud tingimustel saaks küll ühendada ühte lõõri. Nii et kui saad, kasuta katla ühendamiseks oma lõõri ja pliit jäägu nii nagu on.
Re: Üheseinaline roostevaba suitsutoru.
Postitatud: 04 Juul 2016, 12:54
Postitas Tavalugeja
Kalvis kirjutas:Roostevaba on vajalik vaid pelletikatla ühendamiseks. Muidu eraldi lõõrides on kahtlematta parem kui aga lõõri üldse ei oleks siis teatud tingimustel saaks küll ühendada ühte lõõri. Nii et kui saad, kasuta katla ühendamiseks oma lõõri ja pliit jäägu nii nagu on.
Millistel "teatud tingimustel" see saaks nii küll olla?
Re: Üheseinaline roostevaba suitsutoru.
Postitatud: 04 Juul 2016, 14:42
Postitas alla
Tavalugeja kirjutas:Kalvis kirjutas:Roostevaba on vajalik vaid pelletikatla ühendamiseks. Muidu eraldi lõõrides on kahtlematta parem kui aga lõõri üldse ei oleks siis teatud tingimustel saaks küll ühendada ühte lõõri. Nii et kui saad, kasuta katla ühendamiseks oma lõõri ja pliit jäägu nii nagu on.
Millistel "teatud tingimustel" see saaks nii küll olla?
Praegu katel ja pliit ühes lõõris(250x250mm) ja kuna korsten pigitab peaks roostevaba paigaldama.Kõrval 120x250mm lõõr,mis praegu kasutuses vendina.Nüüd olengi kahevahel kuhu see pliiti lõõr ühendada.
Re: Üheseinaline roostevaba suitsutoru.
Postitatud: 04 Juul 2016, 18:14
Postitas motamees
"Teatud tingimused" saavad olla ainult seadusevastased.
Re: Üheseinaline roostevaba suitsutoru.
Postitatud: 05 Juul 2016, 08:45
Postitas CarlN
Kui Sul eraldiseisvat ventilatsioonisüsteemi ei ole, siis ventlõõri ära torgi. Lahendus on paigaldada olemasolevasse 250*250mm lõõri kaks ovaalset suitsutoru. Nii on mõlemal koldel oma lõõr. Sel juhul seaduslikkus ka tagatud. Küll aga kallis lõbu.
Re: Üheseinaline roostevaba suitsutoru.
Postitatud: 05 Juul 2016, 09:58
Postitas Kalvis
Teatud tingimustel oligi mõeldud seaduslike tingimuste täitmist.
Teadupärast on neid tingimusi mitu ja need peavad kõik täidetud olema.
Kuna küsija täpsustas olemasolevat situatsiooni siis kui tal on kõrval vaba lõõr, ühendagu sinna lõõri roostevaba korsten ja vaja vaid katla alumine ots ringi teha. See ei ole midagi rasket.
Kristallkuul ei näita, vist rikkis jälle, kus ja kuidas paiknevad katel ja pliit, kui pikad on distantsid ja mitme lõõriga korsten on ja kas seal vabu lõõre on (või vabastatavaid)
Niimoodi kohvipaksu pealt väga raske ennustada.
Re: Üheseinaline roostevaba suitsutoru.
Postitatud: 05 Juul 2016, 11:47
Postitas Tavalugeja
alla kirjutas:Praegu ühendatud ühte lõõri keldris olev pelletikatel ja esimesel korrusel pliit.
Ja ongi võimlik seaduslikult "teatud tingimustel" klaaskuuliga ära lahendada