1. leht 1-st
arvestikilp
Postitatud: 22 Juun 2016, 21:40
Postitas uuskasutaja32
Küsimus seoses kilbiga.
Kas 3F arvestisse minev N peab alguse saama plommitava katte alt või võib olla ka tavaliselt N-latilt?
Mis ristlõikega peab arvestisse (kaugloetav) minev N olema? Piisab 2,5 ruutu?
3x40A, faasijuhtmed 16 ruutu.
Re: arvestikilp
Postitatud: 26 Juun 2016, 18:52
Postitas amp
Võrguettevõtja on üldjuhul huvitatud, et N kulgeb läbi arvesti, siis peab N alguse saama ikka plommitavast osast. Millegipärast ma tikun arvama, et sul N kuskilt võtta pole, vaid hoopis PEN. Kas toitekaabel on 4-sooneline? PEN tuleb ka läbi arvesti viia. Kõigepealt otse toitekaablist arvestisse ja siis edasi PEN-latile. See 2,5 ruudu (või oli 6 äkki?) ja ÜHE juhi kasutamine, et arvesti üldse töötaks kasutatakse nt korterelamute arvesti-jaotuskilpide puhul on lubatud. Või vähemalt oli lubatud.
Re: arvestikilp
Postitatud: 28 Juun 2016, 13:33
Postitas Küülaline
Kuni 32 A - 6 mm2, kuni 63 A - 16mm2.
Re: arvestikilp
Postitatud: 03 Juul 2016, 13:06
Postitas -ivar-
Küsiks siia juurde . Vana kilp sai ringi tehtud
Seal oli veetud N peaautomaadist otse latile

Latilt oli otse veetud N kaabel voolumõõtjasse klemm 12 alla.
Voolumõõtjal on peal selline ühendusskeem

Kas nii on õige ka
Lisaks veel üks küsimus.
Kilp sai ümber ehitatud kuna sauna vaja vedada toitekaabel.
Kas järgnev lahendus oleks õige.N võtan ülevalt latilt ja faasid alt.
Saunas on eraldi maanduskontuur ja sealtuleb eraldi lahutus

Re: arvestikilp
Postitatud: 03 Juul 2016, 16:15
Postitas Küülaline
Pilte ei ole näha.
Re: arvestikilp
Postitatud: 03 Juul 2016, 19:38
Postitas -ivar-
online.ee pilveteenus jupsib. Üritan teistmoodi kuidagi pildid üles saada.
Re: arvestikilp
Postitatud: 03 Juul 2016, 20:43
Postitas -ivar-
Nüüd on pildid jälle nähtavad