Kilbi koostamise reeglid RVK taga olevate LKL-idele

Postitatud: 20 Mai 2016, 11:52
Postitas Äärenurk
ELektrik väitis mulle, et RVK taha ühendatavatele liinikaitselülititele märgitud vooltugevuste summa ei saa olla suurem, kui RVK peale märgitud voolutugevus. Ehk 25A RVK taga saab olla näiteks 20A + 3A, aga 16A + 10A on juba palju. Mõnes mõttes loogiline, aga kas see on nõutud? Või on küsimus selles, kas RVK on 2P või 4P?

Re: Kilbi koostamise reeglid RVK taga olevate LKL-idele

Postitatud: 20 Mai 2016, 13:20
Postitas A.S.
Aga pane siis näiteks 63A RVK. Või pane RVK ette 25A kaitselüliti.

Re: Kilbi koostamise reeglid RVK taga olevate LKL-idele

Postitatud: 20 Mai 2016, 14:41
Postitas Äärenurk
Probleem oli ilmselt selles, et RVK võib maha põleda, kuna ei oma ülekoormuse vastast kaitset. Aga olukord, kus peakaitse on 32A, RVK 40A ja selle taga kasvõi 100A (5x16A+2x10A) peaks olema lubatud?

Re: Kilbi koostamise reeglid RVK taga olevate LKL-idele

Postitatud: 20 Mai 2016, 15:01
Postitas saatusetahe
absoluutselt