1. leht 1-st

Boileri maandamine

Postitatud: 06 Apr 2016, 16:16
Postitas overture
Tere!

Leidsin küll analoogseid teemasid, kuid eks iga maja ole erinev.

Installeerin vanemasse majja elektriboilerit, varem pole seda seal kunagi olnud, sooja vett sai koos katla kütmisega.

Majas on nõukogudeaegsed metalltorud (nii vesi kui ka kanalisatsioon), v.a nüüd sügisel vahetatud puurkaevust pumbani tulev plasttoru ning ka köögi kanalisatsioonitorul on üks plastliides sügisest vahel. Boileri ühendaksin veetorudega alupex torude abil.

Kahjuks puudub pumbaruumis pistik, milles oleks maandus. Maandusega pistikud on ainult köögis, kuid see on hoopis teises kohas kui pumbaruum.

Siit küsimused:
- kas maandamisel on tähtsust, kui boiler on keraamiline (kütteelemendil puudub kokkupuude veega)?
- boileriga tuli kaasa peale ülerõhuklapp ka üks üleni plastist toru liitmik. Mis on selle eesmärk?

Tänan!

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 06 Apr 2016, 16:17
Postitas overture
Ahjaa, ununes lisada, et pumbaruumis on pumba 220V saadud 380V pistikust. Sealt samast peaks siis 220V saama ka boiler.

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 06 Apr 2016, 16:21
Postitas overture
Ise küsin - ise vastan. Saan aru, et see plastist toru liitmik on just kaitseks kaasas, kuid miks on seda ainult siis üks?

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 06 Apr 2016, 16:58
Postitas vtl
Boileri plastist toruliitmik on korrosiooni vältimiseks eri metallide kokkupuutekohas. Elektriline maandus on teine teema.

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 06 Apr 2016, 17:01
Postitas overture
Tänud! Kuidas elektrilise maandusega minu antud juhul on? Vedada maandusjuhe ainuke variant?

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 06 Apr 2016, 18:36
Postitas saladeko
Rikkevoolukaitse ja korralik maandus!

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 06 Apr 2016, 18:56
Postitas Külaline
saladeko kirjutas:Rikkevoolukaitse ja korralik maandus!
kuhu korralik maandus? boileri külge? ehk piisaks katsejuhist (kolla-roheline) mis jõuab kilbi PE latile?

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 06 Apr 2016, 19:02
Postitas overture
Majas sees on nõukogudeaegne pealüliti ning tänaval uus elektrilevi rikkevoolukaitse (lühiste korral lööb tänavalt elektri välja). Palju neid rikkevoolukaitsmeid eraldi vaja veel on?

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 06 Apr 2016, 20:13
Postitas A.S.
Elektrilevi ei paigalda enda kilpidesse mingeid rikkevoolukaitseid, see on kaitselüliti.
Aga sina vead enda kilbist (sealt, kus sul see veneaegne lüliti on) boilerini uue kolmesoonelise kaabli, selle kaabli ette panedki rikkevoolukaitse ja korraliku toimiva kaitselüliti.
 

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 06 Apr 2016, 20:18
Postitas saladeko
Külaline kirjutas:
saladeko kirjutas:Rikkevoolukaitse ja korralik maandus!
kuhu korralik maandus? boileri külge? ehk piisaks katsejuhist (kolla-roheline) mis jõuab kilbi PE latile?
Kui tead olukorda, siis targuta!

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 06 Apr 2016, 22:07
Postitas overture
Pean homme uuesti üle vaatama, kuid majas oleva elektrikapiga on nii, et juhtmetele ligi pääsemiseks peab ikka korralikult lammutama.

Majas on mõned nõuka aegsed harukarbid, katsun need homme üle vaadata, äkki kusagil siis see köögi maandus ka sees - enamus juhtmeid on kiviseina sees, midagi ei näe. Loll küsimus, aga kas maanduse võib tuua kust iganes, kui faasi ja nulli (220V) võtan sellest tööstusvoolu pistikust (nagu praegugi veepumbal)?

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 06 Apr 2016, 22:58
Postitas tommy4
Kui sul on boileri läheduses potensiaaliühtlustuslatt, mis on korralikult ühendatud kilbi maanduslatiga (milles ma sügavalt kahtlen), siis võid boileri maandusjuhtme sinna ühendada -pole vaja uut juhet kilbist vedada. Kui seal ruumis aga korralikku maandust pole, siis ei pruugi rikkevoolukaitse sellise trikiga tööle hakata. Õigem ikka kilbist uus kolmesooneline kaabel vedada.

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 06 Apr 2016, 23:30
Postitas Küülaline
overture kirjutas:faasi ja nulli (220V) võtan sellest tööstusvoolu pistikust
Kas sellel tööstusvoolu pistikul siis maandust ei ole? Milline see pistik välja näeb, mitme sooneline kaabel sinna tuleb?

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 06 Apr 2016, 23:45
Postitas Külaline
tommy4 kirjutas:Kui sul on boileri läheduses potensiaaliühtlustuslatt, mis on korralikult ühendatud kilbi maanduslatiga (milles ma sügavalt kahtlen), siis võid boileri maandusjuhtme sinna ühendada -pole vaja uut juhet kilbist vedada. Kui seal ruumis aga korralikku maandust pole, siis ei pruugi rikkevoolukaitse sellise trikiga tööle hakata. Õigem ikka kilbist uus kolmesooneline kaabel vedada.
igivana teema, et TNC-s ei saa rikkevoolukaitset kasutada, sest PEN-i ei tohi katkestada...

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 07 Apr 2016, 00:31
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:TNC-s ei saa rikkevoolukaitset kasutada, sest PEN-i ei tohi katkestada
Ei ole seal viimase ühefaasilise tarbija (boileri) juures enam mingit peni mida katkestada ei tohiks.

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 07 Apr 2016, 08:46
Postitas saladused
Tundub, et need köögi maandusega pesad on ka lihtsalt butafooria. Lihtsalt rammi paar vaia maasse ja vea ots PK-sse. Ja sealt vea korralik kaabel boilerile, kaabli ette paned kombineeritud rikkevooluautomaadi. Kui tahad, võid ju pilti ka teha, siis ei pea enam spekuleerima siin kõik tarkpead!

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 07 Apr 2016, 11:27
Postitas overture
Küülaline kirjutas:
overture kirjutas:faasi ja nulli (220V) võtan sellest tööstusvoolu pistikust
Kas sellel tööstusvoolu pistikul siis maandust ei ole? Milline see pistik välja näeb, mitme sooneline kaabel sinna tuleb?
Nii. Võtsin esimest korda pumbaruumis tööstusvoolu pistiku lahti ja sinna läheb 4 kaablit. 220V on sellest kätte saadud nii (vt pilti). NB! Pistik on seinal tagurpidi.

Pilt

Pumbaruumis on ka tööstusvoolu harukarp, kus jagatakse see kolmeks, üks tööstusvool jääb siis pumbaruumi ning teised kaks lähevad mujale.

Pilt

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 07 Apr 2016, 12:00
Postitas overture
Köögis on juba 5 juhet ehk maandus ka olemas.

Pilt

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 07 Apr 2016, 12:19
Postitas overture
Elektrikapp ei ole õnneks nii hull kui mäletasin.

Pilt

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 07 Apr 2016, 12:22
Postitas overture
Milliseid alternatiive maandamiseks veel on peale juhtme vedamise? Näiteks elektrikapi kõrvalt jookseb sama radiaatori metalltoru mis pumbaruumis boileri kõrvalt. Katlaruumis on aga kõik metalltorud omavahel katlaga seotud (nii küte kui ka vesi).

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 07 Apr 2016, 12:32
Postitas saladeko
Miks sa mingit ussi....i teha tahad. Tee korralik maandus! Kui sa paned sinna radika külge, siis võib keegi lihtsalt otsa saada! Mina näen köögis nelja juhet. Kas korralikult tegemine on siis nii keeruline sulle? Kui ma endal veaks sellisest harukarbist toite ei jääks ma õhtul magama! Alusta sellest, et vaatle visuaalselt kas kilbist läheb mingisugune soon või varras maasse, kui ei, siis pead tegema maanduse. Kui läheb, siis mõõdad maandustakistuse ja tegutsed vastavalt tulemusele.

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 07 Apr 2016, 14:18
Postitas overture
Kui asja jagaksin, siis lolle küsimusi ei küsiks. :)

Köögis on ju ikka viis juhet...

Jah, saan aru, et tuleb elektrikapist tuua. Ma näen elektrikapis viite põhilist juhet (pildil). Kõige ülemine on kõige jämedam (ja ilma isolatsioonita) ning on seotud elektikapi endaga ning läheb suunaga ülesse betoonseina sisse.

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 07 Apr 2016, 19:04
Postitas tommy4
Soe soovitus: kutsu keegi endale appi, kes asjast natukenegi jagab ! Ja varu selleks ajaks veidi rohkem pappi, et saaksid tal ka kilbi ja kogu maja kaabelduse lasta korda teha, sellest tööst ei pääse sa niikuinii ! Ja parem see kohe ette võtta, inimeste elud on olulisemad, kui see raha kokkuhoid !

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 07 Apr 2016, 19:35
Postitas Külaline
Kõige viimasel pildil märkasin latte. Palun ära ise midagi puutu! Kuidas seal pumbaruumis niiskusega lood on? Nüüd uuesti kaante paigaldamisel jäävad praod kindlasti sisse. Enne olid need ilmselt "ajahammastega" täidetud. Elekter ja niiskus ei sobi kokku.

Re: Boileri maandamine

Postitatud: 08 Apr 2016, 23:44
Postitas overture
Sõna "latte" all mõtled sa mida? Ei saa kahjuks aru.

Pumbaruumi jaoks on korstas eraldi õhulõõr, tuul tõmbab selles ruumis aastaringselt. Põrandas on ka drenaaz, seega kõik vesi voolab alati ära.

Maja elektrisüsteemiga on nii, et kõik 220V kaablid on kiviseinas krohvi taga või betoonpaneelide sees. Osad tööstusvoolu kaablid on vist hiljem pandud ja need jooksevad soklikorrusel lae all. Pole teadlik, kui suurt ohtu see endast kujutab. Maja on 30 aastat vana.