1. leht 1-st

Maandus

Postitatud: 30 Mär 2016, 09:35
Postitas Nuu5t1k
Tere

Mure selline et vaja teha maandus nii majale kui garagele. Süsteem hetkel kulgeb nii, et eee kilbist tuleb majja. Seal maandus hetkel puudub. Edasi sealt neljasoonelisega garaashi poole minema ca 35m.
Ükspäev sai valatud ja suristas korpusesse veidi.
Tahakski teada kuidas oleks hea teha. Teeks maanduse majja, peakilp majale 3f 20A. Sealt viiks mööda täna otsa ning teeks garage juurde uue kordusmaanduse.
Seega pe lahutaks maja kilbis ja garage omas samuti. Garage kaablit maja maanduse külge sellesmõttes ei paneks. Mis arvate, kas nii tohib. Või pakkuge mingit head lahendust.

Siim

Re: Maandus

Postitatud: 30 Mär 2016, 09:45
Postitas Kalvis
Piisav on kui teed majja tulevale kilbile maanduse.

Re: Maandus

Postitatud: 30 Mär 2016, 09:49
Postitas Nuu5t1k
Aga jama on selles, garagesse minev kaabel 4 sooneline ja paar aastat tagasi sisse kaevatud, seega ma ju ei saa n ja pe -d vedada mööda toda.

Re: Maandus

Postitatud: 30 Mär 2016, 10:53
Postitas Küülaline
Mööda toda läheb PEN ja garaaži kilbis lahutad uuesti ära ja maandad PE. Garaaži kaabli PEN-juhi ühendad otse sissetuleva PEN külge, mitte juba lahutatud PE latile. Ja maja pealüliti on 4-pooluseline, et majas lahutatud N ei saaks kokku sissetuleva PEN-iga.

Re: Maandus

Postitatud: 30 Mär 2016, 12:47
Postitas Nuu5t1k
Okei, tänud vastuse eest. Umbes minu mõte nii oligi. Hakkan täna vardaid taguma, suured tänud veel kord.

Kas kuidagi on võimalik koduste vahenditega ka oma loodud maandust kontrollida?

Re: Maandus

Postitatud: 30 Mär 2016, 13:17
Postitas Kalvis
Kui see garaazi minev PEN variandiga juhe on piisava soone ristlõikega siis kordusmaandus pole vajalik.

Re: Maandus

Postitatud: 30 Mär 2016, 13:33
Postitas Nuu5t1k
6ruutu vask

Re: Maandus

Postitatud: 30 Mär 2016, 13:56
Postitas fastteam
Hei Kalvis räägib õiget juttu, topelt ei ole vaja kordumaandust kui peamajas on olemas ja takistus mõõdetuna ok. Koduste vahenditega ei saa mõõta. Kui soovid võin üle mõõta vastavate tangidega.

Re: Maandus

Postitatud: 30 Mär 2016, 16:10
Postitas Küülaline
Nuu5t1k kirjutas:6ruutu vask
PEN juhi lubatud vähim ristlõige on Cu puhul 10mm2 ja Al puhul 16mm2.

Re: Maandus

Postitatud: 31 Mär 2016, 00:00
Postitas Külaline
fastteam kirjutas:...,.. Koduste vahenditega ei saa mõõta. Kui soovid võin üle mõõta vastavate tangidega.
Kas lihtsaim mõõtmise viis poleks see, et lased faasi vastu maad ja mõõdad voolu?

Ehk siis "tööolukorras " ?

Re: Maandus

Postitatud: 31 Mär 2016, 06:32
Postitas amp
Küülaline kirjutas:Mööda toda läheb PEN ja garaaži kilbis lahutad uuesti ära ja maandad PE. Garaaži kaabli PEN-juhi ühendad otse sissetuleva PEN külge, mitte juba lahutatud PE latile. Ja maja pealüliti on 4-pooluseline, et majas lahutatud N ei saaks kokku sissetuleva PEN-iga.
Mida see neljas poolus lülitab? Sul on miskit väga sassis.

Re: Maandus

Postitatud: 31 Mär 2016, 09:24
Postitas Külaline
Külaline kirjutas:
fastteam kirjutas:...,.. Koduste vahenditega ei saa mõõta. Kui soovid võin üle mõõta vastavate tangidega.
Kas lihtsaim mõõtmise viis poleks see, et lased faasi vastu maad ja mõõdad voolu?

Ehk siis "tööolukorras " ?
....pidasin silmas,et PE ühendan eelnevalt võrgu PENist muidugi lahti....

Re: Maandus

Postitatud: 31 Mär 2016, 18:09
Postitas Nuu5t1k
Huvitav kas tavalise multimeetriga mis 20A loeb max, saaks hakkama?

Või kui üle trahvo lasta 48v maasse ja siis mõõta... Tundub natuke ohutum variant.

Re: Maandus

Postitatud: 31 Mär 2016, 18:19
Postitas Küülaline
Milleks seda läbi ussi m-i mõõta vaja on? Maandustakistuse väärtus ei ole teatavasti normeeritud. Parem muretse selle pärast, et PEN juht ei tohi olla peenem, kui 10mm2.

Re: Maandus

Postitatud: 31 Mär 2016, 21:22
Postitas Nuu5t1k
Nii, garage maandus paigas ja töös. Toimib ka. Mul on üks vene ajastu segumasin mis lekkis muidu voolu nüüd maandab ilusti ära. Edasi maja oma juurde.

Re: Maandus

Postitatud: 31 Mär 2016, 21:24
Postitas dumbuser
Et siis maandus tegi imeväel segumasina terveks ?

Re: Maandus

Postitatud: 31 Mär 2016, 21:31
Postitas Külaline
Nuu5t1k kirjutas:Huvitav kas tavalise multimeetriga mis 20A loeb max, saaks hakkama?

Või kui üle trahvo lasta 48v maasse ja siis mõõta... Tundub natuke ohutum variant.
Läbi "triikraua" lased faasi peale ja ampermeetriga mõõdad voolu, voltmeetriga pingelangu ja arvutad maanduse takistuse.
:hello:

Re: Maandus

Postitatud: 31 Mär 2016, 22:41
Postitas Külaline
dumbuser kirjutas:Et siis maandus tegi imeväel segumasina terveks ?
?
Kolmefaasilise asünkroonmootori nullpunkt oli vene ajal ühendatud PENi kaudu korpusesse ja selleks pole isegi ebasümmeetriat vaja, et RVK rakenduks.
Uus maandus tagas lihtsalt kohaliku potentsiaaliühtlustuse.
:hello:

Re: Maandus

Postitatud: 31 Mär 2016, 22:46
Postitas Külaline
Külaline kirjutas:
Nuu5t1k kirjutas:Huvitav kas tavalise multimeetriga mis 20A loeb max, saaks hakkama?

Või kui üle trahvo lasta 48v maasse ja siis mõõta... Tundub natuke ohutum variant.
Läbi "triikraua" lased faasi peale ja ampermeetriga mõõdad voolu, voltmeetriga pingelangu ja arvutad maanduse takistuse.
:hello:
Triikraud vähendab pinget nagu ka trafo.
Mõistlikum oleks mõõta puutepinget võimalikule rikkeolukorrale kõige lähedasemates tingimustes.

:hello:

Re: Maandus

Postitatud: 31 Mär 2016, 23:46
Postitas Külaline
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
Nuu5t1k kirjutas:Huvitav kas tavalise multimeetriga mis 20A loeb max, saaks hakkama?

Või kui üle trahvo lasta 48v maasse ja siis mõõta... Tundub natuke ohutum variant.
Läbi "triikraua" lased faasi peale ja ampermeetriga mõõdad voolu, voltmeetriga pingelangu ja arvutad maanduse takistuse.
:hello:
Triikraud vähendab pinget nagu ka trafo.
Mõistlikum oleks mõõta puutepinget võimalikule rikkeolukorrale kõige lähedasemates tingimustes.

:hello:
Triikraud töötaks antud juhul kui jadas olev takisti ja piirab voolu, tekitades samal ajal endal pingelangu kui teda läbib vool.
Selline olukord ongi kõige lähemal rikkeolukorrale aga rikke asemel on "triikraud" ja sellest erinevad olukorrad saab välja arvutada.
Takisti ei saa tavaolukorras töötada trafona.

ping
:hello:

Re: Maandus

Postitatud: 01 Apr 2016, 00:22
Postitas Külaline
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
Nuu5t1k kirjutas:Huvitav kas tavalise multimeetriga mis 20A loeb max, saaks hakkama?

Või kui üle trahvo lasta 48v maasse ja siis mõõta... Tundub natuke ohutum variant.
Läbi "triikraua" lased faasi peale ja ampermeetriga mõõdad voolu, voltmeetriga pingelangu ja arvutad maanduse takistuse.
:hello:
Triikraud vähendab pinget nagu ka trafo.
Mõistlikum oleks mõõta puutepinget võimalikule rikkeolukorrale kõige lähedasemates tingimustes.
Triikraud töötaks antud juhul kui jadas olev takisti ja piirab voolu, tekitades samal ajal endal pingelangu kui teda läbib vool.
Selline olukord ongi kõige lähemal rikkeolukorrale aga rikke asemel on "triikraud" ja sellest erinevad olukorrad saab välja arvutada.
Takisti ei saa tavaolukorras töötada trafona.

ping
:hello:

Re: Maandus

Postitatud: 01 Apr 2016, 12:21
Postitas Nuu5t1k
Segumasin käib 220v pealt. Aga mootor originaalis 3f. Ühendus kolmnurka + konded. Olude sunnil sai ümber tehtud. Töö ja stardikonded vahel. Nüüd vedasin lihtsalt PE masina korpusesse. Sellega lahenes probleem. Samuti garage all arvuti korpused veidi surisesid, nüüd need ka korras.