1. leht 1-st

2 toaline korter vanas paneelmajas

Postitatud: 27 Mär 2016, 19:02
Postitas segaduses
Tere. Palun natuke nõu. Küsimus puudutab korteri elektrit. Olen naisterahvas ja seletan nii hästi kui oskan. Loodan ,et saate siiski aru :D. Lõuna-Eesti väikelinn, vana paneelmaja, korter seisnud ja midagi uuendatud pole peale pistikupesade ( seda ka osaliselt). Elektri kappi piiludes oli seal nii , seal kus olid need elektri lülitid või ma ei tea kuidas neid nimetatakse. Selle korteri kohta oli ,vaid 2 klõpsakat tähistusega C16 ja selle kõrval C16. Teistel korteritel oli natuke rohkem aga ma neid ei vaadanud.Natukene all pool oli lipik " Peakaitse" ja korterinumbri taga C20. Nagu ma eelpool mainisin tehti korteris viimast korda remonti 40 aastat tagasi st elektri juhtmestik on sama vana või vanemgi. Palun seletage keegi mida see tähendab. Põhjus miks ma seda küsin on see ,et nimetatud korterisse on vaja panna soojavee boiler, sest sooja vett seal hetkel ei ole. Kas sellesse korterisse on üldse mõtet seda investeeringut teha? Seda ju pistikusse ei pane ,vaid selle ühendamiseks on vaja kasutada elektriku teenuseid.

Re: 2 toaline korter vanas paneelmajas

Postitatud: 27 Mär 2016, 19:39
Postitas A.S.
segaduses kirjutas:Palun seletage keegi mida see tähendab.
Mis asi tähendab mida?
segaduses kirjutas:Põhjus miks ma seda küsin on see ,et nimetatud korterisse on vaja panna soojavee boiler, sest sooja vett seal hetkel ei ole.
Suure tõenäosusega saab, 100% kindel paraku pole. Trepikoja kilbist tuleks viia boileri juurde eraldi kaabel. Seda tööd teeb jah elektrik.
 

Re: 2 toaline korter vanas paneelmajas

Postitatud: 27 Mär 2016, 20:36
Postitas segaduses
Suur tänu . Kui ma soovin kasutada ka elektripliiti ,siis ka selle jaoks tuleb kilbist eraldi kaabel vedada nagu ma aru saan. Ma soovisin teada mida tähendab sellel lülitil tähis C16.

Re: 2 toaline korter vanas paneelmajas

Postitatud: 27 Mär 2016, 20:47
Postitas A.S.
segaduses kirjutas:Ma soovisin teada mida tähendab sellel lülitil tähis C16.
Number näitab kaitselüliti nimivoolu, antud juhul 16A.
Täht näitab, mitu korda peab tegelik vool nimivoolust suurem olema, et seda lühiseks peetaks ja kaitse momentaalselt välja lülituks.
segaduses kirjutas:Kui ma soovin kasutada ka elektripliiti ,siis ka selle jaoks tuleb kilbist eraldi kaabel vedada nagu ma aru saan.
Jah. Aga kui peakaitse on 20A (C20), siis ega seal tegelikult eriti palju korraga järgi ühendada ei anna. Tahad näiteks praeahju kasutada, peab selleks momendiks ehk lausa boileri välja lülitama.
 

Re: 2 toaline korter vanas paneelmajas

Postitatud: 27 Mär 2016, 21:09
Postitas segaduses
Aga teised kodumasinad? nt külmik peab ju koguaeg vooluvõrgus olema. Või pesumasin? Kui pesu pesen ,siis boiler välja?

Re: 2 toaline korter vanas paneelmajas

Postitatud: 27 Mär 2016, 21:24
Postitas A.S.
Pesumasin tahaks samuti kolmesoonelist kaabli saada, seega olemasolevasse pistikupessa torgata ei soovita. Võtab vee soojendamise ajal umbes 10A, seega teine 10A on kasutatav teiste seadmete (näiteks boiler tarbib umbes 5...7A) poolt.

Külmik tarbib piisavalt vähe, sellega tavaliselt probleemi pole. Aga näiteks korralik veekeetja tahab juba 10A saada. Kõige võimsam tarbija saab ilmselt elektripliit olema.

Aga kutsu elektrik kohapeale, vaatab-näitab-soovitab, et mis ja kuhu ning kuipalju.
 

Re: 2 toaline korter vanas paneelmajas

Postitatud: 27 Mär 2016, 21:42
Postitas pikk88
Mul oli eramaja peakaitse C20. Sai kõik asjad aetud ja ei pidanud kordagi valima, et kas panen nüüd pesumasina tööle või praen pliidipeal kartuleid. Boiler oli 80 liitrit ja mu mälu järgi 1,2 kw kuid mu meelest pole sul selle koha pealt küll muretsemiseks põhjust.

Re: 2 toaline korter vanas paneelmajas

Postitatud: 27 Mär 2016, 22:19
Postitas segaduses
ma arvan ,et ma paneks siis tulevased suuremad voolutarbijad siia kirja :
1. Elektripliit( keraamilise plaadiga praeahjuga) koguvõimsus 7615W kasutusjuhendis nii kirjas
2. Pesumasin - vee soojendamine 240V 2100W, pesemine 220V 1800W (kasutus juhendis kirjas tehniliste andmete osas)
3. Elektriboiler 80L 1500W
4. Külmik - Kasutusjuhendit hetkel ei leidnud , on kusagil keldris aga sildi peal oli tekst: rated current 0.70A ja rated input 90W. rated voltage 220V ,50hz. Mida iganes see ka ei tähendaks :D

Re: 2 toaline korter vanas paneelmajas

Postitatud: 27 Mär 2016, 22:25
Postitas Voolupulk
Väga paljudes paneelmajades on igale korterile ette nähtud vaid 16A voolu ja ka saavad inimesed hakkama(räägin Tartu põhjal), muidugi sellist nimekirja seadmeid korraga tööle ei pane. Lihtsam on vast elektrikuga ühendust võtta ja saad kõikidele küsimustele vastused :)

Re: 2 toaline korter vanas paneelmajas

Postitatud: 27 Mär 2016, 22:46
Postitas A.S.
C20 peakaitse võimaldab kasutada umbes 5kW (20A on küll 4.6kW, aga kaitse lubab väikest ülekoormust), jahedal aastaajal isegi veidikene rohkem. Kui oma harjumused selle teadmise järgi kohandada, saab hakkama küll. Tervet elektripliiti seega korraga tööle panna ei saa, isegi siis mitte kui kogu ülejäänud majapidamine välja lülitatud on, aga seda pole ju tegelikult ka vaja.
 

Re: 2 toaline korter vanas paneelmajas

Postitatud: 27 Mär 2016, 23:10
Postitas Küülaline
pikk88 kirjutas:eramaja peakaitse C20. Sai kõik asjad aetud
Sinu eramaja peakaitse oli kolmefaasiline, st 3x20=60 A. Korteris on 20 A üks faas ja kõik.

Re: 2 toaline korter vanas paneelmajas

Postitatud: 27 Mär 2016, 23:22
Postitas A.S.
Üsna paljud eramajad on tegelikult ühefaasilised.

Re: 2 toaline korter vanas paneelmajas

Postitatud: 28 Mär 2016, 08:02
Postitas pikk88
Küülaline, minu eramaja oli ühefaasiline. Oleks kolmefaasiline olnud siis oleks lust ja lillepidu käinud :)
P.S. Just meenus, et sõbral on Võrumaal eramaja 16 A kaitsme taga ja saab ka kõik oma asjad aetud ilma, et peaks mõtlema, kas panna pliit sisse või tõmmata boiler välja. Ainus mille üle kurdab on see, et elektri pealt töötavaid natuke võimsamaid tööriistu(saepink, höövelpink) ei saa endale elamisse osta...

Re: 2 toaline korter vanas paneelmajas

Postitatud: 28 Mär 2016, 08:47
Postitas elektribool
Minul samuti eramajas 1x20C peakaitse ja siiani on ülekoormusega rakendunud ainult korra. Siis oli vannist tulek ja naine hakkas ahju kasutama. Majas 2 boilerit(100l. ja 15l.), 2 põrandakütet(300w ja 800w). Muud tarbijad on marginaalsed. Seega, ei ole vaja muretseda, saab hakkama!

Re: 2 toaline korter vanas paneelmajas

Postitatud: 29 Mär 2016, 23:17
Postitas Külaline
1 faas 20 A lubab aastas tarbida 20 A x 230 V x 24 h x 365 p = 40 296 kWh.
Rahaliselt maksaks see u 4800 euri. Ehk 400 euri kuus.

Re: 2 toaline korter vanas paneelmajas

Postitatud: 29 Mär 2016, 23:27
Postitas Külaline
Abiks on prioriteedireleed. Laevalgus ja külmik on kõige tähtsamad. Seejärel elutoapistikud, siis köögi veekannupistik, seejärel pliit ja kõige tähtsusetum on boiler.
Tähtsama seadme tarbima hakkamine tõmbab vähemtähtsatelt toite maha .
Aga need vähemtähtsamad ei tohi elektrikatkestuse peale lolliks minna.