1. leht 1-st
Hüdrofoori teemal
Postitatud: 19 Mär 2016, 17:49
Postitas san-teh
Paluks asjatundjatelt abi.Nimelt soov paigaldada 50 l hüdrofoor,aga mure selles,et hüdrofooril on juba 24l hürofoor,kas see tuleb siis vahelt välja võtta?Teine asi on see,et kas vert. või horisontaalne?Ja kolmas küsimus on,et suurematel hüdrofooridel on lisaks ventiilile veel kastolline või3/4 väliskeermega ava,et milleks?Kuidas see süsteem toimib,et ühendad kõigepealt alt toru ja siis tuleb ülevalt toru,mis läheb mööda maja edasi või?Äkki on kellelgil saata fotosid kellel see tehtud või mõni link äkki.Igaljuhul küsimusi palju,aga äkki aitate.
Tänan juba ette.
Re: Hüdrofoori teemal
Postitatud: 21 Mär 2016, 15:39
Postitas Rostfrei
Kuidas saab olla hüdrofooril hüdrofoor?
Ja miks sa tahad hüdrofoorile lisada hüdrofoori?
Re: Hüdrofoori teemal
Postitatud: 21 Mär 2016, 16:08
Postitas san-teh
Veeautomaadil on 24l hüdrofoor,aga tahaks 50liitrise paigaldada,et veeautomaat pumpaks vähem,seega kas võtta väiksem hürrofoor vahelt välja või võib nad mõlemad jätta?
Re: Hüdrofoori teemal
Postitatud: 21 Mär 2016, 16:33
Postitas A.S.
Kui sa väiksema alles jätad, siis pead hakkama ka sellel õhupatja kontrollima/pumpama ja vajadusel kummikotti vahetama, vastasel korral pole sellel paagil seal mingit mõtet. Seega kui arvad, et 50l jääb väheks, osta parem suurem paak.
Horisontaalse paagi eelis on see, et selle peale saab pumba panna. Juhul muidugi kui selline võimalus on tehase poolt loodud. Vertikaalse paagi eelis on see, et kui kott/membraan katki läheb, ei lähe õhk (enamus sellest) mitte kohe välja, vaid alles voolukatkestuse ajal.
Re: Hüdrofoori teemal
Postitatud: 21 Mär 2016, 16:51
Postitas san-teh
Ja nagu ma aru saan,siis lisa rõhureleed tarvis pole vert.paagi puhul.Ülemisele avale siis lihtsalt pime ette või?
Re: Hüdrofoori teemal
Postitatud: 21 Mär 2016, 16:59
Postitas A.S.
Rõhurelee on ikka vaid üks ja ainus, rohkem neid sinna süsteemi ei topi.
Aga mis "ülemisest avast" sa räägid, ei oska momendil mitte arvata. Oled sa kindel, et tegemist on joogivee hüdrofooriga?
Re: Hüdrofoori teemal
Postitatud: 21 Mär 2016, 17:42
Postitas san-teh
Hüdrofooril(suurema mahuga)on nn.autoventiil,mille kaudu rõhku kontrollida ja on vist 3/4 väliskeere.Sinna kas ühendatakse rõhurelee ja manomeeter vist?
Re: Hüdrofoori teemal
Postitatud: 22 Mär 2016, 12:09
Postitas Rostfrei
Või jätad rõhulüliti olemasoleva koha peale.
Re: Hüdrofoori teemal
Postitatud: 22 Mär 2016, 15:12
Postitas san-teh
Ma just mõtlesingi,et rõhulüliti jätta samasse kohta(veeautomaadi külge).Aga kas siis lihtsalt pime ette või on vajalik ka manomeeter,kuigi see samuti veeautomaadi küljes?
Re: Hüdrofoori teemal
Postitatud: 23 Mär 2016, 08:34
Postitas Rostfrei
Suletud süsteemi omavahel ühendatud eri osade rõhk on võrdne. Manomeeter on kindlasti vajalik, kuidas muidu sa hindad seadmete tööd? Manomeeter ja rõhulüliti võivad olla koos.
Re: Hüdrofoori teemal
Postitatud: 24 Mär 2016, 15:57
Postitas san-teh
Sai paigaldatud hor.hüdrofoor ja kõik toimib,ainult,et oleks siiski 1 küsimus veel.Kas kui oleks paigaldanud vertikaalse hüdrofoori,kas siis oleks pidanud pumba mootori küljest võtma rõhurelee ja paigaldama vert.hüdrofoori külge või oleks toiminud ka pumba küljes olles?Ja kas oleks toiminud ka nii,et oleks üks relee ainult hüdrofoori peal,või pea ta kindlast olema mootori peal.Jään väga ootama TEIE tagasisidet,kuna mulle väga oluline teada.
Aitähh!
Re: Hüdrofoori teemal
Postitatud: 24 Mär 2016, 16:32
Postitas A.S.
Vahet pole, kus see rõhurelee sul asub. Vaid see erinevus, et ühel juhul surub seda vesi, teisel juhul õhk. Vesi võib rõhurelee peenikese düüsi ära ummistada, tõenäosus on küll piisavalt väike, oleneb veest.
Re: Hüdrofoori teemal
Postitatud: 24 Mär 2016, 19:56
Postitas san-teh
Tänud A.S. Nüüd asi selge,aitähh veelkord!