1. leht 3-st
kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 09 Veebr 2016, 13:09
Postitas Hiid
Üks asi on projekteerimine ja ennustamine, teine asi on kuidas välja kukkus.
Mille põhjal ma seda näen, kas süsteem sai üle või aladimensioneeritud? Või just täpne?
kontuurist sisse/välja tulev vee temp? Mingid müstilised kraadminutid? Töötundide/käivituste arv?
Mida vaadata?

Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 09 Veebr 2016, 13:17
Postitas Veikko
Vaadata tuleks maja aastast energiabilanssi ja sellele kulunud kw/h. Muidugi oleks hea võrdlus eelmiste aastate ja eelmise küttesüsteemi kuludega.
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 09 Veebr 2016, 15:45
Postitas Coolhouse
Kui soojuspump on liiga väikese võimsusega siis on seda tenni töötundide arvust näha.
Tenn lülib sisse ka siis kui kontuur on liialt lühike ja seetõttu ei saa maaapinnast piisavalt soojust.
Üldiselt on ikkagi soojustegur ehk tarbitud elektrienergia ja toodetud soojusenergia suhe see konkreetne erinevate soojuspumbasüsteemide võrdluse alus.
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 09 Veebr 2016, 22:05
Postitas Hiid
tenn on hetkel üldse keelatud olekus.
Kuidas see siis väljendub, kui masin enam ilma tennita kütta ei jõua?
Hakkab toas kraad langema?
Et enne peab siis aasta otsa kasutama ja vaatama, palju kw kulus? Siis saab tagantjärele tark olla...
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 09 Veebr 2016, 22:30
Postitas Külaline
Alustuseks kirjuta palju maja küttevajadus on?
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 09 Veebr 2016, 22:46
Postitas Küülaline
Hiid kirjutas:vaatama, palju kw kulus
kW on võimsuse ühik ja ei kulu, kuluvad
kWh, st. energia.
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 09 Veebr 2016, 23:38
Postitas Hiid
Külaline kirjutas:Alustuseks kirjuta palju maja küttevajadus on?
seda teab vaid jumal taevas

Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 09 Veebr 2016, 23:39
Postitas Hiid
Küülaline kirjutas:Hiid kirjutas:vaatama, palju kw kulus
kW on võimsuse ühik ja ei kulu, kuluvad
kWh, st. energia.
eeldan, et kui kirjutan KW kuluma, siis saadakse aru, et see kulub ajaühikus, ehk tunnis.
Aga see selleks.
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 09 Veebr 2016, 23:47
Postitas Külaline
Kui tenn on keelatud, ei tee pump soojavee üles kütmist bakterite peletamiseks, vähemalt minu thermia. Palju oleksid üldse normaalsed töötunnid kuus?
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 10 Veebr 2016, 01:07
Postitas Külaline
Hiid kirjutas:Külaline kirjutas:Alustuseks kirjuta palju maja küttevajadus on?
seda teab vaid jumal taevas

Ja mille järgi pumba võimsuse ja kõige muu valisid?
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 10 Veebr 2016, 07:42
Postitas Hiid
tunde järgi, nagu see ikka käib

Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 10 Veebr 2016, 08:20
Postitas val
Toad on soojad iga ilmaga. Kontuuri sisse välja temp vahe 3-4 kraadi. 3000 - 4500 töötundi aastas (nb ! mitte keskmistada lühema aja peale). Vt ka seda:
viewtopic.php?f=9&t=50357
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 10 Veebr 2016, 08:31
Postitas Kalvis
Kui saad maakontuuri pumpa tulevat vee temperatuuri vaadata siis see annab kõige parema info kas kontuur on piisav. Mida rohkem see miinuskraadidesse kukub seda kindlam võib olla lühikeses kontuuris. Paraku pole aastad ühesugused, sooja talvega saad sealt ilusad numbrid, kui külmal talvel pole talv pihtagi hakanud on juba kõva miinuskraad.
Võiksid käeharjutuseks oma maja soojusarvutuse teha.
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 10 Veebr 2016, 08:51
Postitas xil
Kõige lihtsam on ehk vaadata selle järgi, kas pump töötab kogu talve nii, et el.tenni ei kasutata. Kui töötab, siis on pump+kontuur vähemalt "käib küll".
"Täpne" pole kontuur vist kunagi, alati, pikem on parem?

Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 10 Veebr 2016, 09:15
Postitas qqq
Hiid kirjutas:tunde järgi, nagu see ikka käib

Kui oleks kõik projektidega ette ära arvutatud ja nii ka ehitatud, saaks alati näpuga näidata, et see pole päris õige, ei tööta nii nagu vaja ja on paremaid lahendusi ja leiaks ka süüdlasi.
Tunde järgi tehtud lahendustel ei saa olla võimalust, et nad ei ole optimaalsed, alati on, seega pole muretsemiseks vähimatki põhjust, kuivadele numbritele pole seal kohta.

Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 10 Veebr 2016, 17:38
Postitas Hiid
val kirjutas: 3000 - 4500 töötundi aastas (nb ! mitte keskmistada lühema aja peale).
No siis ma pean ootama veel 11 kuud
hetkel on asi olnud käigus 25 päeva
Kompressor on käivitunud 251 korda, töötanud 226h
Keksmine õuetemp olnud selle aja jooksul 2.C
Maakontuur sisse töötsükli lõpupoole +1, välja -2.7
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 10 Veebr 2016, 22:43
Postitas Külaline
Hiid kirjutas:val kirjutas: 3000 - 4500 töötundi aastas (nb ! mitte keskmistada lühema aja peale).
No siis ma pean ootama veel 11 kuud
hetkel on asi olnud käigus 25 päeva
Kompressor on käivitunud 251 korda, töötanud 226h
Keksmine õuetemp olnud selle aja jooksul 2.C
Maakontuur sisse töötsükli lõpupoole +1, välja -2.7
naljatilk

pakun , et isegi aasta ei anna sulle selget arusaama sellest mismoodi see süsteem sul töötab. Mis on optimaalne saabki vaadelda ainult mingis kindlaks määratud raamis : periood, mõõdikud ja võrdluspunktid ja pidevalt mõõdistades. kuna soojakaod eluruumis on väga kaootilised, aastad pole vennad ja ventsüsteemi asemel kasutad akende avamist siis pole sul seal eriti midagi muud teha , kui lihtsalt elada teadmisega, et sul on kallis küttesüsteem.
Kui on külm, siis on jama, kui on soe, siis on hea ja kui jõuad selle kinni maksta siis ongi optimaalne...
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 10 Veebr 2016, 23:24
Postitas val
Mitte, et sest palju abi oleks, aga niipalju on veel silma jäänud, et aasta keskmine käivituste arv võiks olla ligikaudu töötunnid x 2,5.
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 10 Veebr 2016, 23:43
Postitas prak
Üledimensioneeritud süsteemil vist pole muud häda kui tihedam sisse-välja lülitamine ning kallim hind, kuid samas on parem kasutegur? Sisse-välja lülitamist võiks vähendada ka akupaagiga?
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 11 Veebr 2016, 07:18
Postitas kütja2
val kirjutas:Mitte, et sest palju abi oleks, aga niipalju on veel silma jäänud, et aasta keskmine käivituste arv võiks olla ligikaudu töötunnid x 2,5.
Mul aastaga töötunde 2181h ja käivitusi 3561 korda
Tuba soe,ise rahul,kulud normis.
Aga kas pumba suhtes on käivituste tundide suhe normis?
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 11 Veebr 2016, 09:19
Postitas xil
On-off pumba korral on käivituste arv määratud rohkem temperatuurianduri hüstereesi ja maja soojapidavusega (kui kiiresti majas temperatuur langeb), kui kontuuri pikkusega. Ühel juhul töötab pump näiteks 30% ning seisab 70% ajast, teisel juhul vastupidi. No kui pump + kontuur on nii lahjad, et pump peab vajaliku temperatuuri saavutamiseks kogu aeg töötama, siis jah, jääb käivituste aeg väikeseks.
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 11 Veebr 2016, 09:42
Postitas aero
Külaline kirjutas:Hiid kirjutas:val kirjutas: 3000 - 4500 töötundi aastas (nb ! mitte keskmistada lühema aja peale).
No siis ma pean ootama veel 11 kuud
hetkel on asi olnud käigus 25 päeva
Kompressor on käivitunud 251 korda, töötanud 226h
Keksmine õuetemp olnud selle aja jooksul 2.C
Maakontuur sisse töötsükli lõpupoole +1, välja -2.7
naljatilk

pakun , et isegi aasta ei anna sulle selget arusaama sellest mismoodi see süsteem sul töötab. Mis on optimaalne saabki vaadelda ainult mingis kindlaks määratud raamis : periood, mõõdikud ja võrdluspunktid ja pidevalt mõõdistades. kuna soojakaod eluruumis on väga kaootilised, aastad pole vennad ja ventsüsteemi asemel kasutad akende avamist siis pole sul seal eriti midagi muud teha , kui lihtsalt elada teadmisega, et sul on kallis küttesüsteem...
See, et kasutajale meeldib aknaid avada, ei muuda veel küttesüsteemi kalliks. Küttekulud jah kasvavad aga see pole küttesüsteemi süü.
Hiid, kas kolisid sisse või teed siseviimistlust?
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 11 Veebr 2016, 13:02
Postitas Hiid
hakkan alles teise korruse seinu tegema
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 11 Veebr 2016, 13:33
Postitas metsast
Asjad lähevad tugevalt vastuollu.
Sul on installeeritud kindla võimsusega maakütte süsteem. Sul on see arvestatud kahekorruselise maja jaoks. Teist korrust veel ei ole, pump on töötanud 25 päeva ja sa tahad teada, kas sai nüüd õigesti valitud?
What?
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
Postitatud: 11 Veebr 2016, 13:35
Postitas Hiid
Ok ok, ei taha, kui see on rumal tahtmine.
Väga vabandan.