Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 21 Jaan 2016, 13:49
Postitas uudu-õhk-vesi
Mis temperatuurideni tegelikult õhk-vesi välisosad teil tegelikult töötavad?
Mul Bosch 6000AW, 13kW ja lülitub välja -17 või -18 juures.
Koduleht ja tutvustavad materjalid räägivad sellist juttu:
The appliance provides energy across a broad temperature range from -20 to +35 °C. With models that are not combined with another heating system, an electric booster heater ensures that the heat pump still supplies su cient heat, even at tempera- tures below -20 °C.

Milline on teiste kasutajate kogemus, mis temperatuurid teie välisosad välja lülitavad?

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 21 Jaan 2016, 16:26
Postitas Coolhouse
Amitime on olenevalt mudelist -20C või -25C. Nii ta ka suure külmaga välja lülitas. Praktikas lülitus soojuspump välja lühikeseks ajaks. Ilm kaua nii külm ei püsinud.
Mina Su Boshi kohta ei tea kuid juhul kui kraadiklaas on akna juures siis võibki tegelikult külmem olla.
Ei usu et anduri takistus on muutunud või muud sarnast.

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 21 Jaan 2016, 19:53
Postitas Külaline
Mis siis saab, kui pikemalt nii külma peab, et välisosa ei käivitu?

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 21 Jaan 2016, 21:26
Postitas Coolhouse
Tavaliselt on õhk-vesi soojuspump vanemas majas katla asendaja ehk katel on alles ning lihtsalt ootab oma aega. Osa inimesi läheb katlale üle juba varem kui -20..-25C.
Uuel majal on tihti varuks elektrikatel mille töö on endale saanud soojuspump.
Lisaks on õhk-vesi soojuspumbal endal olenevalt mudelist (2...9 kW) elektriline küttekeha, mille programm sisse lülitab.

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 22 Jaan 2016, 09:33
Postitas Kalvis
Mis siis saab, kui pikemalt nii külma peab, et välisosa ei käivitu?
Enamus on selleks mingi ahju, kamina või muu kütteallika varunud. Kõige lihtsam on osta poest ca 4x15 € puhurit, paned need tööle. Elektriarvet makstes on küll nutuvõru aga probleem lahendatud. Seepärast enamus on püüdnud kaminasse investeerida. Pole ju raske õhtul selliste erakordsete ilmade puhul tuli alla teha, saad toa kiirelt soojaks, seejuures õnnestub ka veidi soojapumba elektrikulu kokku hoida. Kuna tuld tehakse harva (tavaliselt alates -15 C) siis piisab vähesest puudekulust aastas.

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 23 Jaan 2016, 11:32
Postitas Bosch
Mul on veidi võimsam mudel Bosch 17kW , kuid kahjuks juba -15 C juures ei suuda pump enam majas sooja hoida. ( Köetavat pinda ~200 m2)
Esimesed probleemid hakkasid tekkima juba -5 C ( erinevad tõrged : "aurustumisrõhk on liiga madal " või " välisseade sulatamistõrge" , kuigi kompressor oli lumest ja jääst puhas) . Ja lõppude lõpuks -11 C kompressor jäi täielikult seisma .
Tänaseks on vahetatud kompressori protsessor/ajud ja enam tõrkeid ei esinenud ,kuid endiselt kodus on suht jahe ( sõltuvalt toast 17 kuin 20 C ; väljas on -10 C)
PS. Elektrikatel on varuks olemas , ning panin selle kütma juba -16 C .

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 24 Jaan 2016, 12:16
Postitas Kalvis
Mul on 2x120 ja vaid 2 -4 kW õhksoojuspumpa, kuni -10 C suudavad maja ära kütta, seejuures on kohati (katus) veel maja soojustus puudulik. Üle -10 tuleb tuli kaminahju alla teha.

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 25 Jaan 2016, 12:59
Postitas jeanman
Mul on daikini 8kw pump.Meil siin Võrumaal oli aast algul päris mitu päeva järjest kuni -30 kraadi(öösel siis oli niipalju, päeval -25).
Mul pump küll end välja ei lülitand, tegi sooja.Hetkeseisuga on pump tarbind 749kw/h särtsu ja vastu andnud 1708 kw/h sooja. maja 125 ruutu ja temp 22-23 kraadi.

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 25 Jaan 2016, 15:34
Postitas officer
...jah, nii ta on ka mul.
Väljalülimise eest kaitsevad elektriküttekehad võimsusega 9kW, mis "hädakorral" sisselülituvad.

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 26 Jaan 2016, 08:10
Postitas Muki
Sügisel paigaldatud Atlantic Extensa+ 10 kw pole veel end välja lülitanud. -24ga töötas niiet mühises.

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 26 Jaan 2016, 10:50
Postitas Külaline
jeanman kirjutas:Mul on daikini 8kw pump.Meil siin Võrumaal oli aast algul päris mitu päeva järjest kuni -30 kraadi(öösel siis oli niipalju, päeval -25).
Mul pump küll end välja ei lülitand, tegi sooja.Hetkeseisuga on pump tarbind 749kw/h särtsu ja vastu andnud 1708 kw/h sooja. maja 125 ruutu ja temp 22-23 kraadi.
õhk-veest käib jutt ?
Kas paigaldatud siis kuskil detsembris?
Palju COP enne pakase tulekut oli?

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 26 Jaan 2016, 12:14
Postitas jeanman
Külaline kirjutas:
jeanman kirjutas:Mul on daikini 8kw pump.Meil siin Võrumaal oli aast algul päris mitu päeva järjest kuni -30 kraadi(öösel siis oli niipalju, päeval -25).
Mul pump küll end välja ei lülitand, tegi sooja.Hetkeseisuga on pump tarbind 749kw/h särtsu ja vastu andnud 1708 kw/h sooja. maja 125 ruutu ja temp 22-23 kraadi.
õhk-veest käib jutt ?
Kas paigaldatud siis kuskil detsembris?
Palju COP enne pakase tulekut oli?
Ikka jah ÕV pumbast jutt, sellisest http://energiakeskus24.ee/10829/ Paigaltati ja käivitatid 14 september 2015 aastal.
Detsembris arve ei tea, masin ei näita ajalugu päris kuude kaupa vaid kvartalite kaupa.
Kokku septembrist tänaseni on arvud sellised, särtsu läinud 1786kw/h ja sooja vastu saand 4666kw/h.

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 26 Jaan 2016, 16:58
Postitas officer
...pole paha :)

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 26 Jaan 2016, 18:26
Postitas Külaline
officer kirjutas:...pole paha :)
no kiita ka pole, arvestades sooja sügist. Daikini kõva kiidulaulu põhjal ootaks paremat SCOP-i.

Jämedalt oled kokku hoidnud 3000 kWh ehk 300 €.
Võime vast arvestada, et talv on poole peal? Siis 600 aastas?

Palju maksis?

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 26 Jaan 2016, 22:33
Postitas Muki
Mulle tundub, et seda maja köetakse pigem millegi muuga, ahjuga näiteks. Kui jaanuaris on kulunud ca 800 kwh ja kokku 1800, siis oktoober kuni detsember ja lisaks veel pool septembrit kulus kokku vaid 1000 kwh elektrienergiat. See teeb kuus keskmiselt 285 kwh. Raske uskuda, et sellega köeti maja ja tehti sooja vett.

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 27 Jaan 2016, 13:04
Postitas Külaline
Muki kirjutas:Mulle tundub, et seda maja köetakse pigem millegi muuga, ahjuga näiteks. Kui jaanuaris on kulunud ca 800 kwh ja kokku 1800, siis oktoober kuni detsember ja lisaks veel pool septembrit kulus kokku vaid 1000 kwh elektrienergiat. See teeb kuus keskmiselt 285 kwh. Raske uskuda, et sellega köeti maja ja tehti sooja vett.
3.5 sügiskuud 1037 -> 2958 kWh.. COP=2.86

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 27 Jaan 2016, 13:06
Postitas Külaline
kas 827 kWh soojal sügisel kuu kohta on soojavarustuseks vähe?

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 27 Jaan 2016, 13:33
Postitas xil
On küll normaalne soojuskulu.

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 27 Jaan 2016, 13:48
Postitas jeanman
Külaline kirjutas:
officer kirjutas:...pole paha :)
no kiita ka pole, arvestades sooja sügist. Daikini kõva kiidulaulu põhjal ootaks paremat SCOP-i.

Jämedalt oled kokku hoidnud 3000 kWh ehk 300 €.
Võime vast arvestada, et talv on poole peal? Siis 600 aastas?

Palju maksis?
Koos paigaldusega + 21 ribi alu radikat +kollektor läks 5,5k maksma.
Soe vesi tuleb mul eraldi elektriboilerist, ca 15 euri kuu.
Okt, Nov, dets. olidki enamvähem sinna 300kw/h särtsu per kuu kütteks.
Ahi ka muidu olemas, uus puha aga ei ole kasutuskõlbulik.

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 27 Jaan 2016, 14:05
Postitas xil
jeanman kirjutas:
Külaline kirjutas:
officer kirjutas:...pole paha :)
no kiita ka pole, arvestades sooja sügist. Daikini kõva kiidulaulu põhjal ootaks paremat SCOP-i.

Jämedalt oled kokku hoidnud 3000 kWh ehk 300 €.
Võime vast arvestada, et talv on poole peal? Siis 600 aastas?

Palju maksis?
Koos paigaldusega + 21 ribi alu radikat +kollektor läks 5,5k maksma.
Soe vesi tuleb mul eraldi elektriboilerist, ca 15 euri kuu.
Okt, Nov, dets. olidki enamvähem sinna 300kw/h särtsu per kuu kütteks.
Ahi ka muidu olemas, uus puha aga ei ole kasutuskõlbulik.
Tasuvusajaks tuleb vist nii 8-9 aastat?

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 27 Jaan 2016, 16:47
Postitas Külaline
xil kirjutas:
jeanman kirjutas:...

Koos paigaldusega + 21 ribi alu radikat +kollektor läks 5,5k maksma.
Soe vesi tuleb mul eraldi elektriboilerist, ca 15 euri kuu.
Okt, Nov, dets. olidki enamvähem sinna 300kw/h särtsu per kuu kütteks.
Ahi ka muidu olemas, uus puha aga ei ole kasutuskõlbulik.
Tasuvusajaks tuleb vist nii 8-9 aastat?
Jälle see iidne küsimus, et mida võrdluseks sisse jätame ja millega võrdleme ?

Mis elektriradikad maksaks?
Palju ahi maksis ?

Miks sooja vett ei tahtnud pumbaga teha?

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 28 Jaan 2016, 04:28
Postitas jeanman
Külaline kirjutas:
xil kirjutas:
jeanman kirjutas:...

Koos paigaldusega + 21 ribi alu radikat +kollektor läks 5,5k maksma.
Soe vesi tuleb mul eraldi elektriboilerist, ca 15 euri kuu.
Okt, Nov, dets. olidki enamvähem sinna 300kw/h särtsu per kuu kütteks.
Ahi ka muidu olemas, uus puha aga ei ole kasutuskõlbulik.
Tasuvusajaks tuleb vist nii 8-9 aastat?
Jälle see iidne küsimus, et mida võrdluseks sisse jätame ja millega võrdleme ?

Mis elektriradikad maksaks?
Palju ahi maksis ?

Miks sooja vett ei tahtnud pumbaga teha?
Ahi maksis 2,8k. Hetkel on ahi kujunduselement keset elamist

Kui oleks ka vett tahtnud teha pumbaga oleks asi 1,5k kallimaks läinud.Kui tarbin vett 15 euri eest kuus siis ei näind selle lisa 1,5k euri raiskamisel mõtet.

Küsiks ka targematelt, et kuidas arvutada tasuvusaega?

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 28 Jaan 2016, 08:33
Postitas xil
No otseelektriga kütmisega võrreldes: kui COP on 3 ja 300kW/h kuus läks kütteks elektrit, siis 600kWh hoiti kuus kokku. Külmematel kuudel on soojuskulu suurem, samas COP madalam. Soojematel kuudel vastupidi. Täpsemalt saab vaid tagantjärgi teada, aga ligikaudselt võttes tundub, et 8-9 aastat. See pole midagi hullu, kasvõi mu oma aretatud Õ/V soojuspump töötab juba kümnendat talve probleemideta, isegi hooldada pole tarvis olnud.

Re: Mis temperatuurideni välisosa töötab?

Postitatud: 28 Jaan 2016, 20:19
Postitas ÕVE_juku
Sama toode, Bosch 6000AW, 13kw väljas , sees 15kw elektritennidega/boileriga torn (küte ja tarbevesi).
Välisosa lülitab ca -18 juures välja. Siseosa kütab elektritennidega edasi.
Paigaldatud novembri algus 2014, SCOP tänaseni (jaanuari lõpp 2016) 3,0.
Aasta SCOP (nov 2014-nov2015) oli 3,21.