1. leht 1-st
Vool kõigub korteris
Postitatud: 19 Jaan 2016, 18:38
Postitas Leipzig
Üüritavas korteris on paigaldatud kaugloetav lugeja ja kaitsed ka kaasaegsed nii korteris kui trepikojas.
Ampreid peaks olema korteris 16 A.
Oma lolluse tõttu kaitsmed mõned korrad välja löönud. Kuid naljaks on see, et kaitsmed ei löö välja mitte korteris vaid trepikojas asuvas kapis. Nüüd hakkanud ka vool kõikuma.
Ise kahtlustan, et korteris asuva kaitsmete/ voolumõõtja ja trepikojas asuva kaitsme kaabel on veel nõuka aegne ja nn kuumeneb üle ning vajaks vahetust. Korteris ka elektrijuhtmete uuendamist ei ole olnud.
Kardan oma kodutehnika pärast ja kaalun elektriku kutsumist enda raha eest.
Palju võiks selle kaabli vahetus maksma minna ja kas ma peaks kutsuma ta elektrilevist või võin ka teisi firmasi kutsuda, kellel vastavad load olemas.
Re: Vool kõigub korteris
Postitatud: 19 Jaan 2016, 18:58
Postitas A.S.
Üürikorteris on vaevalt mõtet enda raha eest kaableid vahetama hakata, lase elektrikul lihtsalt viletsad kontaktühendused korda teha, sellest peaks piisama. Ja elektriku võid kutsuda suvalise, ei anna see kõige kallima firma nimi (Elektrilevi) töö kvaliteedile mingit eelist.
Leipzig kirjutas:Kuid naljaks on see, et kaitsmed ei löö välja mitte korteris vaid trepikojas asuvas kapis.
Ju siis seal trepikojas sellised uuemat sorti toimivad kaitsed on, mitte suvalised veneaegsed, nagu korteris.
Re: Vool kõigub korteris
Postitatud: 19 Jaan 2016, 19:06
Postitas Leipzig
Tänan vastuse eest.
Korteris ka tegelikult kaasaegsed kaitsmed, kuid kuna v-o kontrolliti korteris olevad konaktühendussed üle kui u 1,5 aastat tagasi voolumõõtja välja vahetati.
Re: Vool kõigub korteris
Postitatud: 19 Jaan 2016, 19:08
Postitas Küülaline
Leipzig kirjutas:Nüüd hakkanud ka vool kõikuma
Kuidas see kõikumine avaldub?
Re: Vool kõigub korteris
Postitatud: 19 Jaan 2016, 19:18
Postitas A.S.
Leipzig kirjutas:...kontrolliti korteris olevad konaktühendussed üle kui u 1,5 aastat tagasi voolumõõtja välja vahetati.
Trepikojas samuti kontrolliti? Pole hullu, kontrollitakse veelkord.
Ning 16A kaitse korral ei kuumene ükski kaabel üle, olgu see kasvõi veneaegne. Kuumeneda võib selle kontakt ühendamise kohas.
Re: Vool kõigub korteris
Postitatud: 19 Jaan 2016, 19:35
Postitas Leipzig
Küülaline kirjutas:Leipzig kirjutas:Nüüd hakkanud ka vool kõikuma
Kuidas see kõikumine avaldub?
Köögis või tubades põlevad tuled virvendavad aeg-ajalt.
Re: Vool kõigub korteris
Postitatud: 19 Jaan 2016, 19:56
Postitas dumbuser
Võibolla on uudiseks aga meil siin on ikka väga mitu aega vahelduvvool, see peabki kõikuma. Kui tõesti midagi kuumaks läheb siis kõige kiirem on termokaameraga uurida neid elektrikappe. Viletsa ühenduse leaiab suure tõenäosusega ka sedasi. Pingekõikumiste jaoks on aga pingejälgimine olemas. Nimetatakse ka logger. See on mingi pisike nublak mis koguaeg pinget mõõdab ja andmed ka kuskile (tavaliselt enda sisse) salvestab ning sealt saad näha mis ajal kui palju volte oli. Enne neid asju pole nagu erilist mõte igasugu kaableid vahetama hakata, sest põhjust ei tea. Esimese asjana võiks ikkagi elektrikilbi ühendused üle kontrollida.
Re: Vool kõigub korteris
Postitatud: 19 Jaan 2016, 20:10
Postitas saladeko
A.S. kirjutas:Üürikorteris on vaevalt mõtet enda raha eest kaableid vahetama hakata, lase elektrikul lihtsalt viletsad kontaktühendused korda teha, sellest peaks piisama. Ja elektriku võid kutsuda suvalise, ei anna see kõige kallima firma nimi (Elektrilevi) töö kvaliteedile mingit eelist.
Leipzig kirjutas:Kuid naljaks on see, et kaitsmed ei löö välja mitte korteris vaid trepikojas asuvas kapis.
Ju siis seal trepikojas sellised uuemat sorti toimivad kaitsed on, mitte suvalised veneaegsed, nagu korteris.
Kõige kallim firma? Kas elektrilevil on üldse elektrikud, tean et EE on elektrikud. Ja mina usaldan ikka nime ka. Suvaline Vassiili suvalise valge pirukaga on tore mees, aga kui probleemid tekivad, siis kaob. Kui kallis on kallis?
Re: Vool kõigub korteris
Postitatud: 20 Jaan 2016, 08:49
Postitas Külaline
Suure firma palgal olev jorss vöib olla täis pohhuist ja väike tegija pòhjalik pedant, kogetud omal nahal.
köige öigem on ise härral körval seista ja töö üle kontrollida.
loterii.
Re: Vool kõigub korteris
Postitatud: 22 Jaan 2016, 19:57
Postitas Miix
Kas kõikumine hakkas viimasel hiljuti?
Arvestades aastaaega on võimalus, et naaber kasutab lisaks elektriradiaatorit. Suure võimsusega seadmete sisse-välja lülitamisel tekivad paratamatult voolutõuked.
EE teostab paljusid töid, kodulehelt leiab täpsemalt.
Oma lolluse tõttu kaitsmed mõned korrad välja löönud. Kuid naljaks on see, et kaitsmed ei löö välja mitte korteris vaid trepikojas asuvas kapis.
Kaitse probleemiks on see, et koridoris asuv kaitse on n.ö. tundlikum kui korteri (pea)kaitse.
Infoks: jutt sulavkaitsmetest, kuid antud hierarhia põhimõte kehtib ka liinikaitselülitite kohta:
Allikas:
http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/opp ... kaitse.pdf
Kaitsmed peavad lühise korral rakenduma selektiivselt. See tähendab, et alati peab
varem rakenduma see sulavkaitse, mis on vahetult lühisekoha ees. Selle nõude
täitmiseks ei tohi sularite tunnusjooned ristuda (vt. joonisel 3.1.1). Selgituseks on
joonisel 3.1.4 näidatud sulavkaitsmete hierarhia – järjestus, milles igal kaitsel on üks
vahetult eelnev, kuid suvaline arv vahetult järgnevaid (joonisel on näidatud vaid üks)
ning iga kaitsmega piiratav lühisvool.
Re: Vool kõigub korteris
Postitatud: 23 Jaan 2016, 22:58
Postitas trebla
Miix
Paistab, et oled alles värske elektrik....
Meie olmepaigaldistes ei ole kaitsmed peaaegu reeglina kunagi selektiivsed...

Re: Vool kõigub korteris
Postitatud: 08 Veebr 2016, 16:08
Postitas Leipzig
Teema võib lukku panna.
Minu kurja juurde põhjuseks oli väga läbi põlenud peakaiste, mille põhjustas arvatavasti valet sorti klemm juhtete ühendamisel (korteris veel alumiinim juhtmed ja koridoris juba vask).