1. leht 1-st
vannituppa kipspõrand el küttega
Postitatud: 11 Mär 2007, 22:21
Postitas sam
Tere,
laagid sammuga 300 ning peale pandud 22 mm OSB plaat. poole põranda ulatuses sooviksin teha elektrilise põrandakütte. Kas peab kasutama spets põranda kipsi või võib ka tavalise kipsi panna???
Üks kiht tavalist kipsi tulepüsivuse jaoks, selle peale kaabel, mittekõetavatel aladel teine kiht tavalist kipsi, ca 20mm tasandussegu.
Kas selline lahendus on normaalne? või on mõni parem variant olemas?
Kui vähe võib tasandussegu panna, et kiht liga õhukeseks ei jäeks (pargunemine)?
ette tänades,
Postitatud: 12 Mär 2007, 19:24
Postitas numan
kõik nimetatu on ok. ise kasutasime 2xpõrandakips kuna vann pidi peale tulema. e kiht kipsi- kaabel- kaabli vahele kipsiribad- valad täis(et mitte mingeid õhumulle ja paljast kaablit) ja seejärel plaadiliimiga kips peale. hea kui vuugikohad ei kattu. jälgi et kaabli otsakarbid poleks vahekihist väljas(kõrgem)
Postitatud: 13 Mär 2007, 09:31
Postitas sam
Tänud vastuse eest.
Kas põrandakipsi kasutamine alumises kihis on ka oluline või võib seal kasutada tavalist ja pealmise kihina ainult põrandakipsi????
Mida tähendab: "hea kui vuugikohad ei kattu. jälgi et kaabli otsakarbid poleks vahekihist väljas(kõrgem) "
Postitatud: 13 Mär 2007, 09:53
Postitas Fog
sam kirjutas:Mida tähendab: "hea kui vuugikohad ei kattu. jälgi et kaabli otsakarbid poleks vahekihist väljas(kõrgem) "
kahe põrandakipsi plaadi servad ei oleks kohakuti, ehk kui seina äärest alustad alumist kihti täisplaadiga, siis teise kihi paned teise seina järgi. Siis jäävad alumise ja ülemise plaadi vahed erinevatesse kohtadesse.
Otsakarbi all mõeldakse seda junni kus punane küttekaabel halliks juhtmeks läheb, see junn on u 2cm diameetriga.
Ise teen nii hetkel, ei tea kas õige on, aga plaan on just selline :
tasandussegu (maxit db) ~8mm
kaabel ja kipsiribad ~12mm
kinnituslint ~0,5mm
foolium ~0,2mm
22mm soonega osb ~22mm
Postitatud: 13 Mär 2007, 13:56
Postitas sam
ise mõtlesin ka alguses fooliumit kasutada. Aga kuna mul põrandapaksus ei ole piiratud mõtlesin et kips oleks kindlam.
Põhimõtteliselt mõtlesin kasutada järgnevat varianti:
http://www.mira.ee/static/files/8.mira% ... i%20EE.pdf
Või on maxit segud paremad?
Fog, kas kipsiribadena plaanid sa kasutada tavalist kipsi või põrabdakipsi?
Postitatud: 13 Mär 2007, 14:39
Postitas Fog
sam kirjutas:Fog, kas kipsiribadena plaanid sa kasutada tavalist kipsi või põrabdakipsi?
Tavalist. Kuna all on täis plaat, siis mul paindetugevust vaja pole, lihtsalt kipsiga on lihtsam siledaks ajada + ta on odavam "täitematerjal" kui kogu 17mm valada. (21 kotti segu VS 11 kotti segu). Vahe on mingi 1,8K samas 4 plaati kipsi on u 0,4K
Postitatud: 13 Mär 2007, 17:04
Postitas numan

siin siis skeem. kips, kaabel+ribad+ valu, kips
Postitatud: 14 Mär 2007, 07:07
Postitas toomas
Mina jätaks pealmise kipsi panematta, valaks paksema tasanduse,annab paremini sooja läbi.
Postitatud: 14 Mär 2007, 09:35
Postitas Külaline
Mina jätaks pealmise kipsi panematta, valaks paksema tasanduse,annab paremini sooja läbi.
Vale. Temperatuur jaguneks ebaühtlaselt
Postitatud: 14 Mär 2007, 09:38
Postitas Fog
Mina jätan ka pealmise panemata. Jääb ebaühtlane siis jääb. kokku on kaabli peal ikkagi umbes 10mm tasandust+2mm plaatimissegu + 8mm plaat == 20mm. peaks piisama.

Postitatud: 14 Mär 2007, 12:54
Postitas Külaline
Miks te seda OSB plaati sinna alla topite? Olete oma rahakoti peale kurjad? Gyproc Kevytrakennekäsikirja järgi piisab täiesti kui 300mm sammuga puidule pannakse kaks kihti põrandakipsi omavahel risti ja plaatimissegu vahel. Ametlikud andmed - purunemiskoormus 600kg ja lubatud max punktkoormusel 150kg läbipaine max 1mm
Postitatud: 14 Mär 2007, 13:00
Postitas Külaline
Ja veel miks teil seda tasanduskihti sinna vaja on? Olen palju dussiruume teinud nii nagu NUMANi pildil, kokku kolm kihti põrandakipsi ehk 3*13+plaatimissegud kokku ca 45 mm ja pealmine pind on plaatimiseks ideaalselt sile
Postitatud: 14 Mär 2007, 13:32
Postitas Fog
Anonymous kirjutas:Ja veel miks teil seda tasanduskihti sinna vaja on?
No minul näiteks juba selleks et siledaks saada. Alusplaat oli 2-3 milli madalam ühest otsast.
Ühtepidi võttes, keda see 3 milli segab, aga kui vesi sinna seina ronib, siis on pahasti, kuna sinna kapid planeeritud.
2 kihti põrandakipsi vs 1 kiht osb'd jällegi põranda tõusu vastu. 15,4*2+liim=31mm osb 22 vastu.
Midagi ju valesti pole, lihtsalt rahaliselt ja erinevate vajaduste jaoks lahendused.
Postitatud: 14 Mär 2007, 13:34
Postitas zoja uba
Fog kas sul kaabel kohe fooliumi peal või?või näen valesti?minuteada peab kaabel igast küljest seguga kaetud olema.Uuri kindlalt seda asja.
Postitatud: 14 Mär 2007, 13:47
Postitas Fog
zoja uba kirjutas:Fog kas sul kaabel kohe fooliumi peal või?või näen valesti?minuteada peab kaabel igast küljest seguga kaetud olema.Uuri kindlalt seda asja.
Seal on naelad puudu mis tõstavad kaabli 1-2mm kõrgemale et segu saaks vahele joosta. (asendavad võrku). Kaabel on 10w/m ehk pea kõige lahjem ja mõeldud ainult põranda temperatuuri hoidmiseks. Ruum saab oma sooja õhkküttest.
devi paigaldusjuhend kirjutas:Puit- või muu tule ohtliku põranda ja
kütte kaabli vahele tuleb paigaldada
tule kindel kiht. See võib olla 5 mm
paksune eri segu kiht, 6 mm paksune
kips plaat või 1 mm läbi mõõduga
metall võrk, võrgu silmaga 20 x 20 mm.
Postitatud: 14 Mär 2007, 13:49
Postitas zoja uba
no siis korras.Edu sulle

Postitatud: 14 Mär 2007, 13:52
Postitas Fog
zoja uba kirjutas:no siis korras.Edu sulle

Ma jah tudeerisin manuali ja muud midagi. Kui nüüd devi vennad tulevad ideega välja et manualis viga, siis läheb üles võtmiseks
Panid mind nüüd muretsema. Peldikus ja saunas sai eile juba valatud kah.