Inverteriga soojapump 2 faasi peal?

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
ping
külaline

Inverteriga soojapump 2 faasi peal?

Lugemata postitus Postitas ping »

Tere, võibolla on kellelgi kogemusi või oskab arvata.

Küsimus järgmine, kas 3 faasine inverteriga soojuspump tõõtab 2 faasi peal eeldusel, et elektroonikat ja ventilaatoreid toitev faas jääb alles?

Või kas on võimalik 1 faasilise inverteriga soojuspumba käivitusvoolu vähendada kui lisada inverteri võrgutoite dioodslida 2 lisa dioodi ja lisafaas?

Teatavasti inverteris muundatakse võrgust tulev vahelduvvool alalisvooluks ja seejärel uuesti vajaliku sagedusega vahelduvvooluks ja üks võimalus oleks käivitusimpulsi vähendamine lisadioodidega toitesillas.
Ega muud jama polegi, kui et tundlikule lähedalasuvale elektroonikale ei meeldi soojuspumba 60A käivitusimpulss.
:hello:
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 11222
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 316 korda

Re: Inverteriga soojapump 2 faasi peal?

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Kui 1 faasi pole siis vahepealne DC pinge on ikka madalam. Mitmed inverteri elemendid lähevad kergelt ülekoormusesse.
Käivitusimpullside mõju vähendamiseks ei tasu koonerdada majasisese kaabelduse ristlõigete pealt - pane jämedamad.
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1044
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 korda
On tänatud: 29 korda

Re: Inverteriga soojapump 2 faasi peal?

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Kas mõni UPSi sarnane asi ei saaks seda elektroonikat kaitsta?
Inverter soojuspumba elektroonika on selline et toiteplokist lähevad avariisignaalid juhtplokki. Kui toiteplokis midagi ise leiutada siis võib juhtplokk seadme lukustada.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 839
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 13 korda

Re: Inverteriga soojapump 2 faasi peal?

Lugemata postitus Postitas xil »

Võib DC ahelasse MOSFETi baasil kas sujuva stardi ahela või voolupiiraja teha. Ma ei tea, kas neid valmiskujul poes müüakse.
Ptr
külaline

Re: Inverteriga soojapump 2 faasi peal?

Lugemata postitus Postitas Ptr »

Varjestusega kaablid on olemas.
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 839
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 13 korda

Re: Inverteriga soojapump 2 faasi peal?

Lugemata postitus Postitas xil »

Ptr kirjutas:Varjestusega kaablid on olemas.
Seal vist tegemist voolust tingitud pingelanguga? Selle vastu kaablivarjed ei aita.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 11222
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 316 korda

Re: Inverteriga soojapump 2 faasi peal?

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Oli puust ette ja punaseks öeldud, et voolust tingitud pingelangu vast aitab suurema ristlõikega kaabli kasutamine. See on kõige lihtsam lahendus.
Vanasti kasutati veel vahelduvvoolu stabilisaatoreid (neid pole enam müügil näinud), täna võid oma x seadmele UPS ka vahele osta, kuid reeglina on need mängus siis kui paari meetrit juhet vahetada ei saa!
ping
külaline

Re: Inverteriga soojapump 2 faasi peal?

Lugemata postitus Postitas ping »

Aitäh aktiivse kaasamõtlemise eest.
Küsimus oli ajendatud ühest vanemast kirjakohast kus postitaja väitis, et vaatamatta nädala kestnud 1 faasi puudumisele oli õhk/vesi pump maja kogu aeg soojana hoidnud ja ta ei märkanud mingit vahet.
Praeguse küsimuse põhjus aga on päiksepaneelide poolt, omatoodetud elektrienergia suurema kasuteguriga ise ärakasutamine. (Olen messidel soojapumpade müüjatelt püdnud uurida, et kas nad on huvitatud uurimaks soojapumba ja paneelide koostööd aga huvi on leige olnud. Kuigi mitmetel seadmetel on emaplaadil juhtimise pistikud olemas ei taha minu kohatud pumbamüüjad neist midagi teada.) Praegu otsingi mingit lihtsamat õhk/vesi pumpa mida oleks lihtne juhtida ja oma majapidamises katsetada.
Kalvis kirjutas:Kui 1 faasi pole siis vahepealne DC pinge on ikka madalam. Mitmed inverteri elemendid lähevad kergelt ülekoormusesse.
Käivitusimpullside mõju vähendamiseks ei tasu koonerdada majasisese kaabelduse ristlõigete pealt - pane jämedamad.
Kui 3f sillast lasta läbi kas 2f või 3f siis DCmax väärtus on sama kuigi jah efektiivne pinge väheneb vastavalt pulsatsiooni ja koormuse suurenemisele.
Dioodid mis kanatavad kompressori käivitust peaks "suure" varuga olema.
Jah käivitusvoolust tekkinud pingelangu aitavad vähendada jämedamad juhtmed aga segavaks asjaoluks osutub "suure" induktiivsuse 1 faasile lülitudes tekkiv sageduse jõnks (riistadega pole mõõtnud aga vigade ajalugu näitab).
Coolhouse kirjutas:Inverter soojuspumba elektroonika on selline et toiteplokist lähevad avariisignaalid juhtplokki. Kui toiteplokis midagi ise leiutada siis võib juhtplokk seadme lukustada.
Jah, selleks et teada saada et millised ahelad on kontrolli all tuleb mõne seadme inverteri polkk ette võtta, üles joonistada ja selgitada välja, et millised ahelad on kontrolli all.
(Hiljuti oli mul teema ühe seadmega mille kohta väideti: "et see ei saa alalisvooluga töötada sest vigade loendis on viga "võrgupinge kadumine" ja läheb häiresse. Tegelikult ei kontrollitud mitte võrgupinget vaid alaldatud pinge väärtust pärast silda ja seade ise töötab tegelikult alalisvoolu pealt häireteta.)
:hello:
officer
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 500
Liitunud: 19 Jaan 2014, 09:19
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda

Re: Inverteriga soojapump 2 faasi peal?

Lugemata postitus Postitas officer »

...kas jutt pole mitte sellisest õ/v soojuspumbast, kus juhtimine ja kompressor on ühe faasise toitega ja pumba hoonesisese osa sees olev küttekontuuri elektriline küttekeha on 3 faasine?
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 839
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 13 korda

Re: Inverteriga soojapump 2 faasi peal?

Lugemata postitus Postitas xil »

Reeglina inverterpumbad on üldse reguleeritava võimsusega ning isegi, kui võimsus on "põhja" keeratud, lülituvad sisse min. võimsusel ning suurendavad võimsust järk-järgult. Ning On-Off pumbad on AC kompressoriga.
Vasta