1. leht 1-st

Kui jäme kabla 4 väikese korteri varustamiseks 1 faasiga?

Postitatud: 14 Jaan 2016, 09:56
Postitas Võrgutaja
Kui jämeda juhtme ristlõikega kabla oleks vajalik maja peakilbist vedada, et varustada 4 väikest (köök+tuba) korterit 1 faasiga?

Praegu on küll kasutusel ainult 1 neist korteritest, teistesse tõmmatakse vajadusel lühikeseks ajaks pikendusjuhtmega.
Kardan et kui taas kõigi korterite seina peal asuvasse "päris" võrku vool viia, siis jääks 2.5mm ristlõikega kaabel väheseks, rääkimata vanast nõukaaegsest alumiiniumkaablist (umbes sama paks, pole mõõtnud)? Või oleks 2.5mm piisav?

Varem on olnud igas korteris oma majandamine (voolumõõtjad kah alles kuid 3tk neist on praegu lahti ühendatud).
Alles on nõukaaegne alumiiniumkaabel, mis sinna majaossa elektri sisse viis.
Kui viin uue vaskjuhtme täpselt sama teed pidi, nagu kulgeb vana alumiiniumkaabel, siis peaks ilmselt olema ok? Kuigi mõtlesin, et läbi seina minevale kohale lisan uuendusena kõri (juhul kui seda seal tõesti pole, praegu pole väljastpoolt näha).

Lisainfoks:
kõigis kortereis olevat kohalikku kuulojuhtmestikku ei tahaks esimeses etapis kohe välja vahetada. Siiski võiks praeguse alumiiniumkaabli asemele paigaldatav juhe olla niisuguse arvestusega, et seda hiljem vastavalt vajadusele teha võiks.

Re: Kui jäme kabla 4 väikese korteri varustamiseks 1 faasiga?

Postitatud: 14 Jaan 2016, 11:02
Postitas Küülaline
Võrgutaja kirjutas:"päris" võrku vool viia, siis jääks 2.5mm ristlõikega kaabel väheseks ... läbi seina minevale kohale lisan uuendusena kõri
Kaabli ristlõike määrab selle ees asuv kaitseaparaat. Kui seal ees on 16A kaitse ei jää "väheks", kui on suurem ,siis jääb.
See "uuendus" eriti midagi ei mõjuta, mugavam on muidugi läbi seina kaablit paigaldada.

Re: Kui jäme kabla 4 väikese korteri varustamiseks 1 faasiga?

Postitatud: 14 Jaan 2016, 14:38
Postitas teretere
Tere, tänud vastamast.

Pigem käis küsimus selle kohta, et kui jäme kaabel oleks niisugusesse kohta mõistlik vedada, et vajadusel 4 pisikorterit normaalse, tavalise kodukasutuse jaoks piisavat voolu saaksid?
Kaitsme võib juhtme teise otsa panna ka vastavalt juhtme jämedusele.

Re: Kui jäme kabla 4 väikese korteri varustamiseks 1 faasiga?

Postitatud: 14 Jaan 2016, 15:03
Postitas A.S.
Kas selle "tavalise kodukasutuse" alla käib ka elektripliidi kasutamine? Kõigis korterites? Tulevikus?
Ja see maja peakilp, sinna sisse tulebki vaid 1 faas? Kui suur on seal asuv peakaitse?
Ongi nelja korteriga maja või on kortereid rohkem?
 

Re: Kui jäme kabla 4 väikese korteri varustamiseks 1 faasiga?

Postitatud: 14 Jaan 2016, 20:32
Postitas Küülaline
Lähtu siis sellest, et 16A ja 1 faas lubab võimsust 3,5kW.