1. leht 1-st

Kütteringide tasakaalsutamine

Postitatud: 10 Jaan 2016, 14:21
Postitas punkel
Päevast.

Probleem selline, et kui ilmad väga külmaks läksid, siis ei suutnud enam põrandaküte maja ära kütta. Lõpuks keerasin pealevoolu pidevalt ca 50 peale. Nüüd on ka kaks pikemat ringi ka soojaks läinud ja maja jälle soe. Kuna kunagi ammu sai lollipeaga kõik ventiilid lahti keeratud, siis praegu on olukord, kus kütteringid ei ole tasakaalus.
Kütteringe on 4, 1 lühike, 2 pikemat ja 1 pikk. Praegu on pealevool ca 52 ja tagasi ca 45, toatemp on peaaegu 24(tavaliselt hoian vahemikus 21-22) ja tõuseb. Tahaks nüüd automaatika jälle kallale lasta ja sellest ka küsimused.
1. Kas kütteringi kiirus peaks olema pigem kiire või aeglane?
2. Kas kütteringi nn umbes tasakaalustamine võib viia olukorrani kus terve maja jälle maha jahtub?


Tänud vastajatele.

Re: Kütteringide tasakaalsutamine

Postitatud: 10 Jaan 2016, 16:45
Postitas Veikko
Kütteringikiirus võiks olla keskmine siis on tulevikus võimalik veel midagi siia-sinna sõidutada. Kütteringi umbes tasakaalustamine teeb mõne ruumi soojemaks mõne jahedamaks muud ei midagi. Aga seda on märgata ja saab kohe järele aidata ju. Millega kütteringe reguleerid kas pumba kiiruse või ringi seadeventiiliga?

Re: Kütteringide tasakaalsutamine

Postitatud: 10 Jaan 2016, 16:58
Postitas Külaline
Tere.Netist on leitav ka tabelitena.voolukiirused vastavalt küttekontuuri pikkuste kaupa.Selline kuldne keskmine on 20x2 toru puhul 80m-1.0 l/s 70m 0.9l/s 60m 0.8l/s 50m 0.6l/s 40m 0.5l/s 30m 0.4l/s
Algul seadista selle järel.Liialt suur kiirus ei anna erilist võitu,kuna ei vesi ehk soojuskandja ei jõua anda energiat betoonile.Jälgi parem peale ja tagasijooksu temperatuuride vahet.Normaalselt soojustatud majas oleks selleks umbes 5C.Ning tubade temperatuur tagasijooksu temperatuurist 3...4C väiksem.Teie poolt märgitud pealejooksu temperatuur viitab viletsale soojustusele+vähene küttetoru olemasolu põrandas.
NB ,,korv maju,,pole põrandaküttega milledel on mingigi põrandakate peale ker.plaatide ära kütta.

Re: Kütteringide tasakaalsutamine

Postitatud: 10 Jaan 2016, 17:51
Postitas Külaline
Külaline kirjutas:80m-1.0 l/s 70m 0.9l/s 60m 0.8l/s 50m 0.6l/s 40m 0.5l/s 30m 0.4l/s
Tere.Vabandust.Õigeks mõõtühikuks on l/min

Re: Kütteringide tasakaalsutamine

Postitatud: 10 Jaan 2016, 21:54
Postitas punkel
Veikko kirjutas:Kütteringikiirus võiks olla keskmine siis on tulevikus võimalik veel midagi siia-sinna sõidutada. Kütteringi umbes tasakaalustamine teeb mõne ruumi soojemaks mõne jahedamaks muud ei midagi. Aga seda on märgata ja saab kohe järele aidata ju. Millega kütteringe reguleerid kas pumba kiiruse või ringi seadeventiiliga?
Regullin ventiiliga. Kusjuures ma saan aru, et pealejooksu ventiili pean regullima?

Maja soojustus ei ole kehva, lihtsalt praegu oli asjade kokkulangemine ja põrandad läksid külmaks(katel seisis).

Re: Kütteringide tasakaalsutamine

Postitatud: 12 Jaan 2016, 12:17
Postitas Lammas-
punkel kirjutas:Päevast.

Probleem selline, et kui ilmad väga külmaks läksid, siis ei suutnud enam põrandaküte maja ära kütta. Lõpuks keerasin pealevoolu pidevalt ca 50 peale. Nüüd on ka kaks pikemat ringi ka soojaks läinud ja maja jälle soe. Kuna kunagi ammu sai lollipeaga kõik ventiilid lahti keeratud, siis praegu on olukord, kus kütteringid ei ole tasakaalus.
Kütteringe on 4, 1 lühike, 2 pikemat ja 1 pikk. Praegu on pealevool ca 52 ja tagasi ca 45, toatemp on peaaegu 24(tavaliselt hoian vahemikus 21-22) ja tõuseb. Tahaks nüüd automaatika jälle kallale lasta ja sellest ka küsimused.
1. Kas kütteringi kiirus peaks olema pigem kiire või aeglane?
2. Kas kütteringi nn umbes tasakaalustamine võib viia olukorrani kus terve maja jälle maha jahtub?


Tänud vastajatele.
Küttekontuuris olev vooluhulk peab vastama soojuskadudele ehk mida suurem on antud küttekontuuri soojuskaod, seda suurem on temperatuuri lang antud kontuuris. Kontuuri pikkus ei tähenda aga seda, et mida pikem kontuur, seda suurem peab olema ka vooluhulk. Näiteks 3 välisseinaga pisikesel ruumil on oluliselt suuremad soojuskaod, kui hoone keskel asuval ühe välispiirdega ruumil.
Ideaalis võiks kõikide kontuuride tagastuvad temperatuurid olla ühesugused ning temperatuuri lang kontuuris ei tohiks olla suurem, kui 5 kraadi.