1. leht 1-st

K: kollektor ja pump

Postitatud: 08 Jaan 2016, 21:50
Postitas navigator
Tere,

Küsimus selline, et kas tsirk pump peaks olema peale kollektorit ehk siis imema ja lükkama kütte kehasse või suruma küttesüsteemi ehk siis enne kollektorit.

Veel, kas uponor plast põrandakütte kollektoril liiniseade ventiilid on peale jooksul või tagasi jooksul. Ehk siis kas ühendada peale jooks liiniseade ventiilide kollektorisse või temp ventiilide omale ja vastavalt siis tagasi jooks.

Ja palun ärge tulge mulle rääkima kütteprojektidest jne, ehitan just ajutist küttesõlme kokku, et siis kevadel juba hakata korralikult kokku panema koos maaküttega, hetkel panen sõlme kokku ja vahele torukatla.

Ootaks ka soovitusi milline tsirk pump peaks siis seal olema või võiks olla

Re: K: kollektor ja pump

Postitatud: 08 Jaan 2016, 21:54
Postitas Tarmo Projekt
Tsirk.pump enne kollektorit ja küttekeha.
Pealejooks liiniseadeventiilide ja tagasijooksu vahele.
Tsirk pump võiks ikka korralik 3-faasiline 250 W olla.

Re: K: kollektor ja pump

Postitatud: 08 Jaan 2016, 22:37
Postitas navigator
Tänan vastuse eest, kuid kahjuks ei saa aru kuidas : Pealejooks liiniseadeventiilide ja tagasijooksu vahele.
mis mõttes vahele, peale jooks läheb kas läbi liiniseadeventiili või siis temp ehk siis täitur mootorite alt. Ja millest te järeldate et mul nii võimast tsirk pumpa peaks vaja minema?

Ja esimesest asjast saan aru et siis tsirk pumppeab suruma vett torukatlasse?

Re: K: kollektor ja pump

Postitatud: 08 Jaan 2016, 22:55
Postitas Külaline
navigator kirjutas:Tänan vastuse eest, kuid kahjuks ei saa aru
Ära seda kommentari tõena võta,see on puhas jama,ja kellegi välja elamine.

Re: K: kollektor ja pump

Postitatud: 09 Jaan 2016, 00:47
Postitas Reino Allasberk
See postitus oli kahtlane tõesti. Tegelikult ikka peaks tagasijooks olema liiniseadeventiilide ja pealejooksu vahel, vastasel juhul ei hakka süsteem õigesti tööle.
Pumbast piisab ka 200 W.

Re: K: kollektor ja pump

Postitatud: 09 Jaan 2016, 09:53
Postitas Külaline
Reino Allasberk kirjutas:See postitus oli kahtlane tõesti. Tegelikult ikka peaks tagasijooks olema liiniseadeventiilide ja pealejooksu vahel, vastasel juhul ei hakka süsteem õigesti tööle. Pumbast piisab ka 200 W.
Ka see on puhas jama.Ilmselt nädalavahetuse alguse mõju.

Re: K: kollektor ja pump

Postitatud: 09 Jaan 2016, 17:54
Postitas Lammas.
eramajal ehk väikesel katlamajal ei ole küll sooja ega külma, kas pump on enne või peale katelt, kuna teperatuurid ja rõhud on madalad.

Re: K: kollektor ja pump

Postitatud: 10 Jaan 2016, 10:27
Postitas Külaline