1. leht 2-st

Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 13 Nov 2015, 09:48
Postitas OmaViga
Katel on ühendatud paagiga ning nende vahel on laddomati segamissõlm. Kui laddomati juhtida suitsugaaside termostaadiga, et jätab pumba seisma veidi pärast seda, kui katel on seisma jäänud, siis jahutab paagi niivõrd maha, et tükk aega läheb aega, et majja soe vesi jälle läheks. Kui laddomati pump kogu aeg käib, siis hoiab paagil ühtlast temperatuuri, aga katel käib tihedamini. Küsimus siis selline, et kuidas see laddomat ikkagi töötama peaks? Kas 3T ventiiliga katel otse maja kontuuriga ühendada on mõtekam?

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 13 Nov 2015, 10:51
Postitas rst
Maja kütmiseks vaja minev soe vesi ei tohiks sõltuda kas katel töötab ja sellega koos ka katla segamissõlm. Kui akupaak on soe peab ka see sama soe jõudma kütteks.
Katla segamissõlme pump peab töötama ikka ainult siis, kui katel töötab.
Mis katla ja küttega on üldse tegu?

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 13 Nov 2015, 11:18
Postitas OmaViga
D'alessandro cs small 100kw pelletiküte.

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 13 Nov 2015, 12:27
Postitas rst
Mis on akupaagi maht?
Mis on akupaagi temperatuurid peale küttmist?
Mis on akupaagi temperatuurid kui kütmine hakkab?
Kuna 100kW süsteem on arvatavasti kortermajal või mõnel väiksemal tööstushoonel, siis peaks ikkagi ühendust võtma süsteemi paigaldajaga.
Laddomati tööpõhimõtet kirjeldab all olev video.
https://www.youtube.com/watch?v=a8noGj2maE0

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 13 Nov 2015, 13:04
Postitas OmaViga
Tegemist kortermajaga. Akupaak küllaltki väike, 500l umbes. Ülemise kihi temperatuur maksimaalselt 72 kraadi. Kütmist alustab kusagil 35 kraadi juures.

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 13 Nov 2015, 13:25
Postitas OmaViga
Akupaak siiski 1000l.

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 13 Nov 2015, 13:26
Postitas rst
Mis temperatuur radikatesse või põrandaküttesse läheb?
Esimese asjana võiks lihtsalt kütmise alguse temperatuuri tõsta näiteks 5-10 kraadi.
Hetkel jääb sul lihtsalt soojusest puudu see hetk, kui akupaak on maha jahtunud samas katel on tööd alustanud aga ei ole veel akupaaki soojust hakkanud "andama".

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 13 Nov 2015, 13:37
Postitas OmaViga
Sa mõtled nüüd seda, et kui katel hakkab umbes 70 kraadi juures tööle, et seda näitajat tõstan?

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 13 Nov 2015, 13:44
Postitas rst
Hetkel hakkab katel kütma nagu ma aru saan 35 kraadi juurest ja kütab kuni 72 kraadini (ma eeldan, et kogu akupaak on sellise temperatuurini jõudnud). Katel võiks pigem kütma hakata, kui akupaagi ülemine ots on umbes 40-45 kraadi juures.
Mis on radiaatoritesse või põrandaküttese mineva vee temperatuur?

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 13 Nov 2015, 13:54
Postitas OmaViga
Hetkel läheb radiaatoritesse 39 kraadi. Akupaagi temperatuur ei ole ühtlane, üleval 72, keskel 60 ja all umbes 50. Kuidas seda reguleerida saab, et katel hakkaks siis tööle kui akupaak 40-45?

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 13 Nov 2015, 14:11
Postitas rst
Tavaliselt käib see katla enda sättetest, mis temperatuuril hakkab kütma ning mis temperatuuri saavutades lõpetab kütmise.

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 13 Nov 2015, 15:18
Postitas OmaViga
Katel on ise veidi robustne. Paneelilt saab muuta lõpptemperatuuri ja teo kiirust. Muud midagi

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 13 Nov 2015, 15:34
Postitas rst
Mille järgi katel aru saab, et temperatuur akupaagi ülemises otsas on 35 kraadi ning siis kütmist alustab?
Kuskil peab mingi andur olema, mis annab nii öelda käsu katlale tuli alla teha.

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 13 Nov 2015, 15:38
Postitas OmaViga
Akupaagi juurest ei saa ta mingit signaali. Katelt jahutab maha ainult see vesi, mis laddomat "loomuliku tsirkulatsiooni" teel katlasse juhib.

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 13 Nov 2015, 15:48
Postitas OmaViga
Ju tal mingi termorelee on, aga selle reguleerimise kohta mul info puudub

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 14 Nov 2015, 13:43
Postitas OmaViga
Oskab ehk keegi veel mingit nõu anda?

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 09 Dets 2015, 20:04
Postitas OmaViga
Kui laddomatiga ühendatud katel jääb enne seisma, kui paak on ühtlaselt soe, siis jääb laddomati pumbast vajaka?

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 09 Dets 2015, 22:36
Postitas rst
Mis laddomat segamissõlm kasutusel on? Kas 21-60 või 21-100? Mis termostaat on kasutusel segamissõlmes? Mis kiirusel on segamissõlme pump sätitud?
Mis läbimõõduga torud on katla, segamissõlme ja akupaagi vahel?
Mis on katlast väljuva vee temperatuur, kui katel seisma jääb ning mis on akupaagis temperatuurid?

Kas lihtsam ei oleks ennem suuremat külma pöörduda keskküttesüsteemi paigaldaja poole?

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 10 Dets 2015, 12:40
Postitas OmaViga
Segamissõlmeks on 21-100. Termostaat on 72 kraadi.
Pumba kiirus on 3. Torud on 1 1/2'' Katel on seadistatud 80 kraadi peale, segamissõlme jõuab 78 kraadine vesi, kui katel seisma jääb. Akupaagi ülemine temperatuur 78, keskmine 50 ja alumine 45.

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 10 Dets 2015, 15:17
Postitas rst
Hetkel ilma suuremaid muudatusi tegemata, tõstaks katla temperatuuri 5...10 kraadi võrra. Selliselt peaks kogu akupaagi soojaks saama ilma, et katel ennast veel välja lülitaks.
Teine variant on see, et kasutusel liiga kõrge temperatuuriga termostaat segamissõlmes. Laddomat'i juhendis on ka kirjas, et mida võimsam katel seda madalama temperatuuriga termostaat. Kuna 72 kraadi termostaat on täpselt piiri peal 100kW katla puhul, siis võibolla peaks mõtlema selle asendamise peale 63 kraadise vastu (Feb'is näiteks ~26€).
Mul endal on küll Termovari segamissõlm käigus, kuid tööpõhimõte on Laddomat'iga sama. Kasutusel on samuti 72 kraadine termostaat ja katla temperatuur on 78-80 kraadi. Sellest temperatuurist läheb kõrgemaks alles siis, kui kogu akupaak on juba vähemalt 72-75 kraadi.

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 10 Dets 2015, 15:21
Postitas Adlolf
Tere!
78 C on liiga madal, et termovventiil avaneks täielikult. Vaja oleks 85+ C. Millist temperatuuri näitavad laddomati kaks alumist termomeetrit?

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 10 Dets 2015, 17:22
Postitas OmaViga
Proovisin katla temperatuuri tõsta 10 kraadi, katel jääb ikka 80 kraadi peal seisma. Praegu on paagi alumise temperatuuri isegi 60 kraadi peale kütta, aga kohe kui väljas 0 kraadi tuleb, siis enam ei jõua.

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 10 Dets 2015, 20:00
Postitas Adlolf
OmaViga kirjutas:Katel on ise veidi robustne. Paneelilt saab muuta lõpptemperatuuri ja teo kiirust. Muud midagi
Millise temperatuurini lõpptemperatuuri reguleerisid?

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 10 Dets 2015, 22:33
Postitas OmaViga
Lõpptemperatuuri panin 90 peale, aga seisma jäi ikka 80 peal

Re: Laddomat või 3T ventiil

Postitatud: 11 Dets 2015, 16:09
Postitas Adlolf
OmaViga kirjutas:Katel on ühendatud paagiga ning nende vahel on laddomati segamissõlm. Kui laddomati juhtida suitsugaaside termostaadiga, et jätab pumba seisma veidi pärast seda, kui katel on seisma jäänud, siis jahutab paagi niivõrd maha, et tükk aega läheb aega, et majja soe vesi jälle läheks. Kui laddomati pump kogu aeg käib, siis hoiab paagil ühtlast temperatuuri, aga katel käib tihedamini.
Süsteemi katlaringi tööd juhivad 3 termostaati (katla-,laddomati-,suitsugaasidetermostaat).
Katlas oleva vee(205 l) ülemise kihi jahtumine 70 kraadini vajab rohkem aega kui vaja oleks. Akupaak jahtub kiiremini.
1.Tõsta akupaagis temperatuuri (katlatermostaat 90C ), akupaagi jahtumine aeglustub . 2.Pikendada Laddomati pumba töötamist peale põleti seiskumist (seadistada madalamale temperatuurile) ,katla jahtumine kiireneb.

3.Alandada Laddomati temperatuuri (63C või väiksem),soe vesi jõab akupaaki varem, katla jahtumine kiireneb.