pikk88 kirjutas:Ülesurveklapid avanevad erineva rõhu peale, sellepärast ei pruugi ka eelpostitaja klapp avaneda, kuigi 200 liitrisel boileril on vahel vaid 11liitrine paisupaak.
Miks "ainult"? Väidan, et 11 liitrit on 200 liitri kohta enam kui küll, arvestades järgnevaid fakte:
* Vee soojuspaisumistegur vahemikus 10...100 kraadi on 0.04318.
* Maakeeles on see jämedalt võttes ca 5%. 200l boileri kohta teeb see 10l paisumist.
* Tarbeveeboileris ei kuumutata vett mitte 100 kraadini, vaid reeglina 60...70 kraadini, mistõttu paisumine on veelgi väiksem.
Mul on nii siseneva trassi kui boileri väljuva toru peal manomeetrid. Trassi surve on kellaajast sõltuvalt 3...4 bar, boiler üle 4 kunagi läinud ei ole. Järelikult paisupaak teeb oma tööd.
Ülerõhuklapp on kirjaga 6bar. Loogiline, et ta ei rakendu 4 bar peale. Kontrollnupust keerates saab veenduda, et klapp ja vedru on töökorras.
IMG_6375.jpg
pikk88 kirjutas:On ette tulnud ka hulgaliselt juhuseid, kus pole süsteemil mingit paisupaaki ning ühel boileril hakkab surveklapp tilkuma, teisel mitte.
Minumeelest osad hõbedased itaalia päritolu klapid, mis boileritega kaasa tulevad, lihtsalt ei tööta

Või jääb boileri ülaossa mingi kogus õhku sisse, mis toimib kokku surudes paisupaagina. Või ei kasutatakse korraga nii vähe sooja vett, et paisumine ei ole märkimisväärne. Või kõik korraga.
pikk88 kirjutas:kuid väitis, et ametlikult garantii ei kehti sest tagasivooluklappi pole paigaldatud. See ei lugevat midagi, et paisupaak vahel on sest tolle boileri paigaldusjuhendis oli kirjas, et peab olema ülerõhuklapp ja polnud sõnagi paisupaagist...
Oletan, et tootja on enda jaoks olukorra lihtsustanud.
* Boileri garantiid saab mõjutada ainult ülerõhu-, mitte tagasivooluklapp. Õigemini selle puudumine.
* Kaasasolev jubin on kombineeritud tagasivoolu-ülerõhuklapp ja tootja poolt on ilmselt kõige lihtsam nõuda just kaasasoleva jubina paigaldamist, et vältida kõikvõimalikke valestimõistmisi ja -ühendusi.
* Paisupaak VÕIB olla, aga ei pruugi olla. Aga ülerõhuklapp on vajalik ka avariiolukorras, et boiler ei lõhkeks, kui rõhk misiganes põhjusel üleliia kõrgeks tõuseb.