1. leht 1-st
Pelleti kulu katlal?
Postitatud: 28 Sept 2015, 18:12
Postitas CS SMALL 20
Tere,
Paigaldasin puugaasi katla asemele pelleti katla. Süsteemi jätsin samaks, ehk panin uue katla vana katla toru otstele ja keerasin akupaagi tagant. Katel ise selline
http://www.torujyri.ee/pelletikatel-cs-small-20.
Tegin proovikütmise, taga tarbevesi 100l boiler 62¤ ja 50m2 põrand 20¤. Esimese nädalaga sõi 25kg pelletit ööpäevas. 25*6=150kg kuue päevaga.
Lülitasin katla välja ja lükkasin boileri juhtme uuesti pistikusse (tuleb tunduvalt odavam)
Milles võib olla probleem?
Eelnevatel aastatel puidukatlaga läks 14-18rm puid, köetavat pinda 160m2. Suvel tegin sooja vett elektriga, kütteperioodil katlaga.
Re: Pelleti kulu katlal?
Postitatud: 28 Sept 2015, 19:53
Postitas Rostfrei
Väljuvate suitsugaaside temperatuur?
Re: Pelleti kulu katlal?
Postitatud: 28 Sept 2015, 20:54
Postitas CS SMALL 20
Rostfrei kirjutas:Väljuvate suitsugaaside temperatuur?
Andur on sees, aga displeil puudub vastava näidu jälgimine.
http://www.caldaiedalessandro.it/download/cs_30-100.pdf
Re: Pelleti kulu katlal?
Postitatud: 29 Sept 2015, 14:37
Postitas ffs
Arvatavasti tasuks põlemisprotsess üle kontrollida gaasianalüsaatoriga. Pärnu kandis saaksin selle murega aidata.
Re: Pelleti kulu katlal?
Postitatud: 15 Okt 2015, 00:12
Postitas rydos
Kui sa katlast väljuval suitsutorul kätt hoida ei saa siis lased kõik sooja korstnast välja!
Re: Pelleti kulu katlal?
Postitatud: 15 Okt 2015, 07:20
Postitas khmm
rydos kirjutas:Kui sa katlast väljuval suitsutorul kätt hoida ei saa siis lased kõik sooja korstnast välja!
Ära räägi idioodi juttu.

Kätt ei taha hoida juba 60 C temperatuuriga pinnal.
Re: Pelleti kulu katlal?
Postitatud: 15 Okt 2015, 19:15
Postitas dumbuser
Jajah. Õige katel on selline, et käega pead veel suitsutoru kütma.
Re: Pelleti kulu katlal?
Postitatud: 15 Okt 2015, 21:26
Postitas ifffff
CS SMALL 20 kirjutas:Tere,
Paigaldasin puugaasi katla asemele pelleti katla. Süsteemi jätsin samaks, ehk panin uue katla vana katla toru otstele ja keerasin akupaagi tagant. Katel ise selline
http://www.torujyri.ee/pelletikatel-cs-small-20.
Tegin proovikütmise, taga tarbevesi 100l boiler 62¤ ja 50m2 põrand 20¤. Esimese nädalaga sõi 25kg pelletit ööpäevas. 25*6=150kg kuue päevaga.
Lülitasin katla välja ja lükkasin boileri juhtme uuesti pistikusse (tuleb tunduvalt odavam)
Milles võib olla probleem?
Eelnevatel aastatel puidukatlaga läks 14-18rm puid, köetavat pinda 160m2. Suvel tegin sooja vett elektriga, kütteperioodil katlaga.
14-18 ruumi puid aastas on kütteväärtuselt sama mis 3,8-4,8 tonni pelletit. Kui arvestada, et aastas on 7 kuud kütteperioodi siis kuus peaks kuluma 540-685 kg pelletit. Vaadates arvusi tundub normaalne küttekulu. Arvestades veel seda ka, et hakkasid külma põrandat üles kütma.
Arvutused on ümardatud. Puidu kütteväärtusena arvestasin 1300kw-rm3 ja pelletil 4800kw-t.
Re: Pelleti kulu katlal?
Postitatud: 16 Okt 2015, 01:40
Postitas kapsapea
khmm kirjutas:
Ära räägi idioodi juttu.

Kätt ei taha hoida juba 60 C temperatuuriga pinnal.
Ei ole idioodi jutt.
Kui põleti just 100 protsendi juures ei uha, siis ma saan küll kätt vabalt väljuva korstnatoru vastas hoida. Näiteks 30% juures oli temp 40 kraadi.
Re: Pelleti kulu katlal?
Postitatud: 16 Okt 2015, 06:06
Postitas ifffff
Sellise suitsugaasi temperatuuri juures peaks korsten väga hullult pigitama.
Re: Pelleti kulu katlal?
Postitatud: 16 Okt 2015, 07:27
Postitas khmm
Suitsutoru saab niimoodi ka hästi jahedaks, kui lasta põleti ventilaatoril maksimaalselt palju külma õhku katlasse puhuda...kasutegur missugune.

Re: Pelleti kulu katlal?
Postitatud: 31 Okt 2015, 03:06
Postitas akvanaut
täisvõimsuse juures on mul korstnatoru temp katla taga 50-55 kraadi. korstnas on roostevaba hülss koos tõmberegulaatoriga, nii nagu pelletikatla puhul peab olema. pigitumise probleemi ei ole. Ja seda täisvõimsusel töötamist on niikuinii vaid alguses ~20min.
Aga see 25kg on 50m2 põranda ja boileri soojendamiseks üle mõistuse palju.
Seadista veeboileri temp madalamaks 55 peale. Mul ka just käsil tarbevee soojenduse juhtimine katlale üle anda. boileri termostaadiga juhtimisel oli see häda et katel lülitas enne välja kui termostaat ümber lülitas. ja tundus ka et kulus kütet palju (tagastuv temp ju peaaegu sama mis väljuv). eks annan teada kuidas õnnestub.
Teistel kulub pelletiga boileri soojendamisele 2-5kg päevas.