1. leht 1-st

2ne lüliti, "kruvikeeraja" tuluke näitab voolu kui lüliti väljas

Postitatud: 20 Sept 2015, 21:05
Postitas Külaline
niisiis.. on kahene lüliti ühendatud. kontrollisin harukarpi ja lülitit kõik on õigesti.

kui lülitis üks lülitinupp on sees ja teine väljas siis mõlemas näitab see "kruvikeeraja" voolu.
s.t. kruvikas kruvi vastu (või ruumis on pirnipesa on) ja tuluke põleb.
kusjuures kui näiteks mõlemad nupud on SEES siis tuluke on ere. kui niäteks
parempoolne on OFF ja vasakpoolne ON siis parempoolse mõõtmiel "kruvikeeraja" tuluke on selgelt tuhmim. aga tuli siiski põleb.
järelikult on seal mingi vool sees. kuigi ei tohiks?
kui lülitil mõlemad nupud OFF siis ühe kruvi vastu kruvikas panna põleb hästi väike tuluke, teisel ei näe tulukest.


lüliti uus, ostetud äsja poest (VILEDA oli vist mark).
kaablid ka korralikud, korralikult ühendatud torix kübaratega.

Re: 2ne lüliti, "kruvikeeraja" tuluke näitab voolu kui lüliti väljas

Postitatud: 20 Sept 2015, 21:46
Postitas Küülaline
Kui lambid süttivad ja kustuvad nagu vaja, siis pane lülitile kaas peale ja kõik on OK.

Re: 2ne lüliti, "kruvikeeraja" tuluke näitab voolu kui lüliti väljas

Postitatud: 20 Sept 2015, 22:02
Postitas madism
tegemist induktiivvooluga

Re: 2ne lüliti, "kruvikeeraja" tuluke näitab voolu kui lüliti väljas

Postitatud: 20 Sept 2015, 22:04
Postitas Külaline
Nähtuse füüsikaline sisu seisneb selles, et juba pingestatud juht indutseerib pinge ka temaga paralleelselt paiknevas juhis. See indutseeritud pinge on madal, ülekantud energia on väga väike, kuid siiski piisav, et indikaatori huumlamp nõrgalt(nagu isegi täheldasid) põlema saada.

Katseta kontrolllambiga üle, siis on vastus ühene :hello: