Scotte ilmaseadistus

Postitatud: 11 Sept 2015, 10:14
Postitas kpihus
Scotte põleti kontrolleris (ver 10) on ilma seadistuste all parameeter "P-Led"
Teab keegi rääkida, mida see täpseamlt teeb ja kuidas teda tarvitatakse ? Kontrolleri enda tagasihoidlik abiinfo väidab et sellega peaks saama kuidagi seadistada reaktsiooni toa temperatuurile. Avalikest allikatest täpsemat infot ei ole leidnud.

Re: Scotte ilmaseadistus

Postitatud: 13 Jaan 2016, 13:41
Postitas kpihus
Puhuks kui keegi veel huvi tunneb, siis see parameeter sätib 3T ventiili reageerimise äkkilisust, soovitud küttevee temperatuuri muutumisele. MIda suurem number seda äkkilisemalt ventiil reageerib. Kui number on liiga suur, hakkab tegelik väljund vee temperatuur pendeldama soovitud temperatuuri ümber.