1. leht 1-st

katla ühendus

Postitatud: 08 Sept 2015, 18:49
Postitas reedman
mure järgmine katel paigas akupaak samuti kuid enne kui ühendused teen sooviks teada mis on mu joonisel valesti,kui on .
süsteem lihtne katel 30 kwkoos laadimis automaadiga,71c
akupaak 1100l (oleks sooviud 800l kuid polnud riiulis see on 4 kandiline paak.
akupaagil on ainult 2 liitumis kohta mõlemad 1tollised.
üleval pool on 1/2 tolli õhutusnipli jaoks väljavõte kuhu tuleb ka paisupaak ühendada.
saan aru isegi et pole katla spets kuid soovikski küsida targematelt mis valesti.
esialgsesse süsteemi tuleb ainult 1 radikas 2 kw ne.
tänan
https://imageshack.com/i/iphritXbj

Re: katla ühendus

Postitatud: 08 Sept 2015, 20:28
Postitas ifffff
Radiaatorid ühendatakse akupaagi külge eraldi väljavõtetena, mitte katla ringi.

Re: katla ühendus

Postitatud: 11 Sept 2015, 08:27
Postitas katlamiis
ifffff kirjutas:Radiaatorid ühendatakse akupaagi külge eraldi väljavõtetena, mitte katla ringi.
Töötab ka laitmatult joonisel toodud lahendus

Re: katla ühendus

Postitatud: 11 Sept 2015, 17:26
Postitas ifffff
Ma hoopis arvan et antud lahendusega on võimalik teatud asjaolude kokkulangemisel katel keema ajada.

Re: katla ühendus

Postitatud: 12 Sept 2015, 00:22
Postitas Külaline
üleval pool on 1/2 tolli õhutusnipli jaoks väljavõte kuhu tuleb ka paisupaak ühendada.

Miks tuleb ka paisupaak ühendada?
Paisupaagi võib ka alumise toru külge ühendada.

Re: katla ühendus

Postitatud: 24 Sept 2015, 22:17
Postitas reedman
arvatavasti katel keema ei suuda minna kuid kuna on oht et katel võtaks endale hoopis radikast tuleva vee siis on see võimalik ehk ring hakkaks toimuma ainult radika ja katla vahel,
eks pean ikka keevitama väljavõtteid lisa.kindlam oleks
muide mul on ka konks sellel katlal nimelt katel 1 sel korrusel akupaak keldris ei kujuta ette kuidas loomulik tsirkulatsioon toimima hakkab kui on voolu katkestus.