Remondi käigus selgus, et mõned laelambid on hiljuti veetud kiulise 3x0.75 kaabliga.
Kas sellist võib kasutada ja kas saab kuidagi ka el. projekti kinnitada?

Samuti küsimus kontaktidele vajaliku kaabli ristlõike kohta.
Kas eluruumi kontaktide kaabel on lubatud 3Gx1.5 või peab olema 2.5mm?

Re: Juhtme ristlõiked

Postitatud: 11 Aug 2015, 08:53
Postitas rumbiino
oleneb mis kaitse sul seal ees on!!!!!

Re: Juhtme ristlõiked

Postitatud: 11 Aug 2015, 12:11
Postitas Küülaline
Pistikupesade kaabel võib vabalt olla 1,5mm2, kui kaitse ei ole suurem, kui 13A. Kiulise 0,75mm2 vahetaks ikka 1,5mm2 plank kaabli vastu.

Re: Juhtme ristlõiked

Postitatud: 12 Aug 2015, 00:49
Postitas Ott22
Hetkel kasutusel olevad kaitsme rakendumisvoolud ei ole võibolla päris õiged.

Kuna hõõgniit läbi põledes pimendab ka järjestikuse C 20A kaitsme, siis on grupilkasutusel16A.

Kuid 3x0.75 mm2 on alajaoutus ühele ruumile ja valgustile, mitte kilbist väljuv ristlõige (see on 1.5mm2)

Küsimus jääb seega ikka turvaliste normide kohta.


Miks müüvad kauplused 3x0.75 kaablit ja kuidas seda kasutada võib?

Re: Juhtme ristlõiked

Postitatud: 12 Aug 2015, 19:48
Postitas tommy4
Kiudkaabel on teisaldatavate tarbijate jaoks. Kohtkindlatele tarbijatele on ette nähtud plankkaabel.

Kuid olen isegi mõnikord kasutanud 0,75mm2 kiudkaablit väiksemate süvisvalgustite ühendamiseks. Nimelt on 3x1,5 plankkaabel mõne väiksema süvisvalgusti ühendamiseks liiga jäik - valgusti ei taha oma pesas paigal püsida. Sel juhul olen asja lahendanud 0,75mm2 kiudkaabliga.

Re: Juhtme ristlõiked

Postitatud: 13 Aug 2015, 12:21
Postitas fastteam
Küülaline kirjutas:Pistikupesade kaabel võib vabalt olla 1,5mm2, kui kaitse ei ole suurem, kui 13A. Kiulise 0,75mm2 vahetaks ikka 1,5mm2 plank kaabli vastu.
Ampraaz üksi pole määrav, karakteristik samuti tähtis, Ic sellisel juhul vaja mõõta

Re: Juhtme ristlõiked

Postitatud: 13 Aug 2015, 23:49
Postitas Külaline
fastteam kirjutas:karakteristik samuti tähtis, Ic sellisel juhul vaja mõõta
Kas siis 16A ja 2,5 kaabli puhul ei ole?

Re: Juhtme ristlõiked

Postitatud: 14 Aug 2015, 02:50
Postitas Ott22
Esimene küsimus pigemini juriidiline.
Kas laelamp kiulise 3x0.75 kaabliga on seaduslik ja mis tingimustel?
(Elamu kindlustuse kehtivus ...)
...sest tundub et kaablid on veetud ja et turvaliselt.

Teine küsimus on kas 16mm torusse oleks mõtekam tõmmata eramu seinakontaktidesse 3x1.5 või 3x2.5 kaabel.
Tarbijad tavalised tolmuimeja, triikraud jne.

* Erandina kasutaks 3x2.5 el pliititel ...

Re: Juhtme ristlõiked

Postitatud: 14 Aug 2015, 11:10
Postitas Küülaline
Ott22 kirjutas:kas 16mm torusse oleks mõtekam tõmmata eramu seinakontaktidesse 3x1.5 või 3x2.5
Milleks KAABLIT üldse torusse tõmmata?
Ja nagu öeldud, 13A kaitse kannatab ligi 3kW. Oleneb sellest kui palju tolmuimejaid ja triikraudu sa korraga kavatsed sisse lülitada.

Re: Juhtme ristlõiked

Postitatud: 14 Aug 2015, 18:34
Postitas dumbuser
No mis Sa siis pahandad nüüd ? Inime on kuskilt kuulnud, et kaabel ja toru ja seega ongi kõik talle selge. Ega see pole enam tähtis miks see toru seal üleüldse on. Mul on üks ketassaag, saab käe otsa võtta ja tööd teha. Max võimsus on tal 1600W aga 13A kaitse erutus neljanda käivituse peale. Nädal aega kannatasin siis panin 16A kaitsme.(Kaabel on aga ikka 1,5mm, tõsi see kaabel on ka umbes poolemeetrine jupike kaitsmest pistikupesani.) Seega see 13 ja 16 võivad praktikas ikkagi olulised olla.

Re: Juhtme ristlõiked

Postitatud: 20 Aug 2015, 07:01
Postitas Külaline
dumbuser kirjutas:No mis Sa siis pahandad nüüd ? Inime on kuskilt kuulnud, et kaabel ja toru ja seega ongi kõik talle selge. Ega see pole enam tähtis miks see toru seal üleüldse on. Mul on üks ketassaag, saab käe otsa võtta ja tööd teha. Max võimsus on tal 1600W aga 13A kaitse erutus neljanda käivituse peale. Nädal aega kannatasin siis panin 16A kaitsme.(Kaabel on aga ikka 1,5mm, tõsi see kaabel on ka umbes poolemeetrine jupike kaitsmest pistikupesani.) Seega see 13 ja 16 võivad praktikas ikkagi olulised olla.
16A paigaldamine oli viga. Korrektne oleks olnud paigaldada 13 A aga D tunnusjoonega.

Re: Juhtme ristlõiked

Postitatud: 20 Aug 2015, 11:51
Postitas Külaline
Külaline kirjutas:
dumbuser kirjutas:No mis Sa siis pahandad nüüd ? Inime on kuskilt kuulnud, et kaabel ja toru ja seega ongi kõik talle selge. Ega see pole enam tähtis miks see toru seal üleüldse on. Mul on üks ketassaag, saab käe otsa võtta ja tööd teha. Max võimsus on tal 1600W aga 13A kaitse erutus neljanda käivituse peale. Nädal aega kannatasin siis panin 16A kaitsme.(Kaabel on aga ikka 1,5mm, tõsi see kaabel on ka umbes poolemeetrine jupike kaitsmest pistikupesani.) Seega see 13 ja 16 võivad praktikas ikkagi olulised olla.
16A paigaldamine oli viga. Korrektne oleks olnud paigaldada 13 A aga D tunnusjoonega.
pigem K tunnusjoonega, raske käivituse jaoks. näiteks kompressorid.