1. leht 1-st

Europlast ventilaator taimeri ja niiskusandruiga

Postitatud: 30 Juul 2015, 08:08
Postitas elektermajas2
Tere,

selline küsimus, et kui panna selline ventilaator, siis kas kaabel kolme soonega on piisav? Hetkel läheb sinna L, N ja maandus.

Samas on ventilaatoril miski S klemm ka lisaks.

Juhtme algus on kaheses lülitis, kust teine lüliti juhib pesuruumivalgust.

Mismoodi ma peaks selle korrektselt ühendama?

Martin

Re: Europlast ventilaator taimeri ja niiskusandruiga

Postitatud: 30 Juul 2015, 09:12
Postitas Küülaline
Kolme soonega kaabel on küll piisav, ainult see kolmas ei tohi kollaroheline olla.

Re: Europlast ventilaator taimeri ja niiskusandruiga

Postitatud: 30 Juul 2015, 09:23
Postitas elektermajas2
L ja N peaksid olema nö pidev toide, ja lülitist LT/L siis nagu lüliti ikka on vist korrektne.

Re: Europlast ventilaator taimeri ja niiskusandruiga

Postitatud: 30 Juul 2015, 10:23
Postitas Küülaline
Seda küll, aga maandust plastventilaatorid ei vaja ja kollarohelist soont muuks kasutada ei tohi.