1. leht 1-st

Scotte valgus sensor

Postitatud: 23 Juul 2015, 13:18
Postitas kpihus
Ahoi,

Nädalapäevad tagasi sai Uus pelleti katel püsti, Scotte20 põletiga. Aga päris hästi ei taha käia see asjandus.
Valgus sensori grafik näeb välja selline:
Pilt

Suhteliselt ebastabiilne. Niipalju kui ma stockercloudist teisi sarnaseid süsteeme vaadanud olen, on valgus senrsor enamasti põhjas kui katel käib.

Aeg ajalt sureb tuli ära veateatega "ADJUSTMENT LOW". Kohati on surnud ka teatega "NO PELLETS". Teo tootlikus oli algselt 1200g/6min, keerasin seda maha 1000 peale, nüüd ei ole hommikust saati ära surnud, aga valguse järgi võiks eeldada et tuli ei ole ühtlane.
6 minuti testi tulemusel suutis tigu keskmiselt 1150g pelletit välja kerida.

Mida teha, keeraks veel toe tootlikust allapoole ? Või on kartus et tigu lihtsalt viskab villast ?

Stokercloudi link, kui keegi piiluda tahab: http://stokercloud.dk/dev/kpihus.html

--
Kristjan

Re: Scotte valgus sensor

Postitatud: 23 Juul 2015, 22:14
Postitas Adlolf
Teo tootlikus oli algselt 1200g/6min, keerasin seda maha 1000 peale, nüüd ei ole hommikust saati ära surnud, aga valguse järgi võiks eeldada et tuli ei ole ühtlane.
6 minuti testi tulemusel suutis tigu keskmiselt 1150g pelletit välja kerida.

Teo tootlikkus sõltub pelletite mahukaalust ja peale ega maha keerata pole midagi võimalik . Sa esitasid põletile valeandmeid ning tulemuseks on, et põleti tarbib rohkem pelleteid.
Kuna leek muutus stabiilsemaks siis viga võib olla korstna liiga tugevas tõmbes. Eriti väikestel võimsustel puhub pildi eest.

Re: Scotte valgus sensor

Postitatud: 23 Juul 2015, 23:12
Postitas kpihus
Vabandust lingvistilise eksimuse pärast. Ütleme siis nii, et muutsin kontrolleri arusaama teo tootlikusest. Aga see teo asi vajab veidi lähemat uurimist. Kohtati tundub nagu ei saaks pelleteid kätte, käib ringi, aga kolinat sellega ei kaasne.
Korstnal on iseenesest tõmberegulaator ka jala küljes, selle vastukaalu võiks siis katsetuseks lähemale keerata ?

Re: Scotte valgus sensor

Postitatud: 24 Juul 2015, 08:41
Postitas kpihus
Adlolf kirjutas: Kuna leek muutus stabiilsemaks siis viga võib olla korstna liiga tugevas tõmbes. Eriti väikestel võimsustel puhub pildi eest.
Tänast graafikut vaadates võin kinnitada et väikese võimsuse kohta oli sul õigus. Leek muutub ebastabiilseks siis ja ainult siis, kui võimsus on 10% peal (või sellele väga lähedal).

Et siis peaks korstna kallane asuma ? Kas seda tõmmet saab mõõtmiste teel hinnata ka enne meelevaldset kruttima asumist ?

--
Kristjan

Re: Scotte valgus sensor

Postitatud: 24 Juul 2015, 19:32
Postitas Adlolf
kpihus kirjutas:Vabandust lingvistilise eksimuse pärast. Ütleme siis nii, et muutsin kontrolleri arusaama teo tootlikusest. Aga see teo asi vajab veidi lähemat uurimist. Kohtati tundub nagu ei saaks pelleteid kätte, käib ringi, aga kolinat sellega ei kaasne.
Korstnal on iseenesest tõmberegulaator ka jala küljes, selle vastukaalu võiks siis katsetuseks lähemale keerata ?
Teo tõusunurk peaks olema alla 45 kraadi.
Tõmberegulaatori võib keerata maks. lähemale (10).