Seinakonstruktsioon

jaak69
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 1
Liitunud: 13 Juul 2015, 17:23

Seinakonstruktsioon

Lugemata postitus Postitas jaak69 »

Tere,

Plaanis oma olemasoleval puitkarkassmajal lisada seina soojustust juurde ja vahetada halvasti paigaldatud tuuletõke.
Praegune konstruktsioon seest välja: värvitud kips (ehitaja väitel on värvikiht ka auru tõke), metallkarkass koos 30 mm klaasvillaga, 150mm klaasvilla puitkarkassi vahel, puitkiud tuuletõke. Siiamaani tundub, et konstruktsioon on toiminud (pole küll eriti soe).

Maja küte ahi ja plaanis lisada ka soojusvahetiga ventilatsioon.

Tahan lisada väljapoole 100 mm lisakarkassi ja klaasvilla ja tuuletõkkekipsi ning esialgu siseviimistlust üldse mitte puutuda.

Kuna aurutõke sisuliselt puudub, siis kas uuendatud konstruktsiooni korral on oht niiskuse kondenseerumiseks seinas ja kui, siis kuidas/kas on seda võimalik vältida ilma kogu siseviimistlust lammutamata (aurutõkke korrektne paigaldamine).

Jaak
Külaline
külaline

Re: Seinakonstruktsioon

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Värvikiht võib/ saab põhimõtteliselt olla kindlasti aurutõkkekiht. Kas materjalikiht on aurutõke, sõltub materjali difusioonitakistusekonstandist ja selle materjali kihipaksusest ja sellest, missuguse aurutakistusega kiht kokkuleppeliselt nimetatakse aurutõkkekihiks. Igasugune materjalikiht omab mingisugust aurutakistust. Ka õhukiht.
Vasta