Int. ahi ja pliidiplaat

Postitatud: 12 Juul 2015, 23:47
Postitas Külaline
Uues korteris on pliidi kohal seinas harupesa ja 5G 2.5 kaabel. Vastav kaitselüliti on B16.
Pliidiplaati (6.2kW) saab ühendada nii 3F kui 1F, aga kuna olemas 3F kaabel, siis loogiline, et kasutan selle 3F-na ära.
Ahjul (3.2kW) on juba kenasti juhe ja pistik küljes, 1F.

Kas võin nii pliidiplaadi kui ahju ühendada selle 5G 2.5 kaabliga? Kui ahi toimiks ka 3F-na, siis oleks murevaba, aga kuna ahi on 1-faasiline, siis tekib kõhklus kas ühe faasi koormus võib minna liiga suureks.

Alternatiiv oleks tuua eemalt pistikust (vastav kaitselüliti C16) ahjule eraldi 3G 2.5 kaabel ja paigaldada pinnapealne pistik, aga siis jagaks ahi aeg-ajalt kaablit muude tarbijatega (a'la blender, veekeetja jms).

Re: Int. ahi ja pliidiplaat

Postitatud: 13 Juul 2015, 07:41
Postitas Kalvis
JAH, kui hakkama saad.
Ahju vool =3200/230=14 A
Pliidiplaat = 6200/3*230=10 A
Kui korraga kasutab, siis ei piisa.
JAH, alternatiiv on võimalik
Veel on võimalik, et ahi ise on 3 faasiline samuti. Siis mängiks lihtsam lahendus välja

Re: Int. ahi ja pliidiplaat

Postitatud: 18 Juul 2015, 10:44
Postitas Külaline
Ahi on siiski 1-faasiline, 3.2kW, 3G1.5 kiudkaabel küljes.

Tekkis veel selline mõte, et pliidiplaadi (6.2kW) all on ka joonis olemas 400V 2N kasutamiseks ehk kaks faasijuhet + neutraal + maandus.
Sel juhul jääks üks faasijuhe eraldi ahju jaoks vabaks. Küsimus ainult selles, et siis jagaks nii ahi kui pliidiplaat sama neutraalijuhet, kas see on OK või tekib seal ülekoormuse oht?

Re: Int. ahi ja pliidiplaat

Postitatud: 18 Juul 2015, 12:05
Postitas A.S.
Jah jagavad neutraaljuhet, see on OK, ülekoormuse ohtu pole.